Перейти к содержимому
Калькуляторы

Icinga Mониторинг удаленных серверов HP ProLiant

Добрый день. Нужна помощь с мониторингом удаленных серверов при помощи ICINGA на HP ProLiant, а частности HP ProLiant DL180 Gen6 c iLO100. На HP ProLiant стоит Win Server 2008. Нужна проверка по состояни дисков. При помощи OID не ясно или не показыват параметры состояния. На сервере стои HP Smart Storage Administrator и HPE Insight Management Agent. HP Smart Storage Administrator видет неисправный диск. Запрос идёть через SNMP. Не знаю как правильно настроить Icinga (Icingag на Ubuntu). В области Unix я ещё новичок, так-что пожалуста сильно не пинать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

http://www.claudiokuenzler.com/blog/374/hp-proliant-snmp-oid-query-hardware-disk-drive-information-status#.VzyB2JGLTIU

 

Here are some examples for disk/drive related lookups.

 

Show the current HP SmartArray Firmware version:

 

snmpwalk -v 2c -c public localhost 1.3.6.1.4.1.232.3.2.2.1.1.3

SNMPv2-SMI::enterprises.232.3.2.2.1.1.3.1 = STRING: "5.70"

 

Check the current status for logical drives:

 

snmpwalk -v 2c -c public localhost 1.3.6.1.4.1.232.3.2.3.1.1.4

SNMPv2-SMI::enterprises.232.3.2.3.1.1.4.1.1 = INTEGER: 2

SNMPv2-SMI::enterprises.232.3.2.3.1.1.4.1.2 = INTEGER: 2

SNMPv2-SMI::enterprises.232.3.2.3.1.1.4.1.3 = INTEGER: 2

SNMPv2-SMI::enterprises.232.3.2.3.1.1.4.1.4 = INTEGER: 2

 

For each logical drive a status code is returned. Refer to the following table to translate:

 

1: other

8: wrongDrive2: ok9: badConnect

3: failed

10: overheating

4: unconfigured

11: shutdown

5: recovering

12: expanding

6: readyForRebuild13: notAvailable

7: rebuilding14: queuedForExpansion

Check the current status for physical drives:

 

snmpwalk -v 2c -c public localhost 1.3.6.1.4.1.232.3.2.5.1.1.6

SNMPv2-SMI::enterprises.232.3.2.5.1.1.6.1.8 = INTEGER: 2

SNMPv2-SMI::enterprises.232.3.2.5.1.1.6.1.9 = INTEGER: 2

SNMPv2-SMI::enterprises.232.3.2.5.1.1.6.1.10 = INTEGER: 2

SNMPv2-SMI::enterprises.232.3.2.5.1.1.6.1.11 = INTEGER: 2

 

Note that these are the physical drives. Use the following table to translate the returned number:

 

1: other

3: failed

2: ok

4: predictiveFailure

 

 

Note: A predictiveFailure will be shown as "Smart Error" in ILO.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку