Перейти к содержимому
Калькуляторы

ИБП серии SNR-UPS-ONRT Эксплуатации блоков батарей, NetAgent

Добрый день Уважаемые форумчане.

Вопрос в первую очередь к представителям НАГ.

В эксплуатации SNR-UPS-ONRT-3-MPL и 2 блока батарей SNR-UPS-BCRT-3-MPL. В работе 2,5 года ресурс батарей заметно снизился. Преобретен Модуль удаленного мониторинга SNR-UPS-ODC-SNMP-CARD.

В Инструкции на UPS и блок батарей, в разделе Помощь к NetAgent, в информации на сайте так и не разъяснены следующие вопросы.

1. Параметр в инструкции (Количество параллельных линеек аккумуляторной батареи) нужно расчитывать по таблице - в моем случае 5 - по факту из меню UPS не вводиться - уточнял в ТП НАГ по телефону - сказали вводить не по инструкции 2(количество доп блоков)- до сих пор не исправлено в инструкции и не уверен, что правильно. Например через конфигурацию в NetAgent можно ввести как по рассчету - 5. Как всетаки правильно и на что влияет данный параметр?

2. Как соединены друг с другом доп блоки батарей? Все параллельно? Как происходит заряд - разряд доп блоков? У каждого доп блока имеется свой зарядник. Время заряда батарей расчитано из условия подключения зарядки каждого доп блока или от зарядника UPS?

3. Очень быстро показания заряда батарей становятся 100% (настораживает), заметно снизилось время работы от батарей, при этом расчет времени работы не совпадает с реальным.

4. При изучении параметров настройки через NetAgent обнаружены следующие параметры

Напряжение полного заряда батарей (V)2.267

Напряжение заряда разряженной батареи (V)1.667

Нигде не разъяснено что должно быть в этих ячейках. В параметрах на аккумуляторы SNR-BAT-12-9S не указаны эти значения, в инструкции и на сайте имеются разночтения, какие всетаки аккумуляторы установлены в батареях SNR-UPS-ONRT-3-MPL и SNR-UPS-BCRT-3-MPL 7ач или 9ач и какие параметры Напряжение полного заряда батарей и Напряжение заряда разряженной батареи для них должны быть выставлены? Вообще это параметры ячейки аккумулятора 12в или собранной батареи 72в? Необходимо ли изменять эти параметры с течением времени по результатам калибровки батареи итп.

5. Похоже подходит срок замены батарей. Нет информации по процедуре и замене, калибровке, влияет ли на что-то параметр дата замены батарей, или это чисто информационное сервисное поле? Изменяются ли параметры зарядки батарей ( напряжение, токи, ступени) в процессе эксплуатации (старения батареи) и обнуляются ли при замене?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1. Указывается количество включенных параллельно блоков по 6 аккумуляторов. 1 в самом ИБП + по 2 в каждом блоке

2. Блоки включены на параллельную шину. У каждого блока свой зарядник. что там вычисляет блок управления тайна великая есть

3. слишком быстрый выход на полный заряд говорит о проблемах с аккумуляторами. Большая вероятность, что где-то имеются деградировавшие аккумуляторы с большим внутренним сопротивлением. Из-за них происходит слишком быстрый рост напряшения при зарядке при фактическом недозаряде батареи в целом. Надо разбирать и проверять каждый акк отдельно.

4. лучше не трогайте эти параметры.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день.

 

1. Данный параметр используется при расчете времени автономной работы, каждый дополнительный блок включается параллельно (ёмкость АКБ суммируется, напряжение остается прежним). При настройке через меню ИБП вы указываете количество дополнительных параллельных линеек АКБ (блоки АКБ), в вашем случае блока 2, необходимо указать значение - 2. В меню SNMP-карты настраивается количество АКБ в линейке (последовательно соединенных АКБ), для модели мощностью 3 кВА - количество АКБ равно 6.

 

2. Внутри каждого блока имеется индивидуальное зарядное устройство, на задней панели блока находится разъем для подключения к сети.

 

3. Состояние заряда оценивается по напряжению, на АКБ потерявших ёмкость напряжение изменяется очень быстро, как растет, так и снижается, именно с этим связан быстрый заряд/разряд.

 

4. Состояние АКБ оценивается картой по напряжению, вы указываете напряжение заряженной и разряженной ячейки, ячеек внутри 12 В АКБ 6, далее исходя из указанного количества АКБ в линейке ИБП ведет расчет 6*6*2.267 = 81,612 В - напряжение линейки заряженных АКБ, 6*6*1,667=60,012 В - напряжение линейки разряженных АКБ, полученное от ИБП значение сравнивается с расчетными значениями и высчитывается текущее состояние АКБ. Для АКБ SNR значения 2.133 для заряженного элемента, 1.666 для разряженного.

 

5. Поле даты замены используется только в информативных целях, процесс заряда не изменяется в процессе старения АКБ. Менять необходимо все АКБ разом и в блоках и в ИБП, т.к. при частичной замене старые АКБ оказывают негативное влияние на обновленные АКБ, следовательно новые АКБ быстро потеряют ёмкость.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Имею аналогичную конфигурацию. Прочитал три раза, и всё равно многое не понял.

 

2. Необходимо ли подключать индивидуальное зарядное устройство батарейного блока к сети? Или бесперебойник сам усправляет зарядом дополнительных блоков? Зачем тогда нужно это зарядное устройство?

 

4. Какие всё же настройки необходимо указывать в SNMP-карте?

UPS Communication Type: MegaTec?

Number of Batteries: 6?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Имею аналогичную конфигурацию. Прочитал три раза, и всё равно многое не понял.

 

2. Необходимо ли подключать индивидуальное зарядное устройство батарейного блока к сети? Или бесперебойник сам усправляет зарядом дополнительных блоков? Зачем тогда нужно это зарядное устройство?

 

4. Какие всё же настройки необходимо указывать в SNMP-карте?

UPS Communication Type: MegaTec?

Number of Batteries: 6?

 

3. На данных моделях ИБП необходимо подключать блоки батарей к сети, т.к. штатное ЗУ, установленное внутри ИБП, рассчитано только на встроенные АКБ, зарядного тока не хватает для дополнительных АКБ, как следствие недозаряд и быстрый выход из строя.

 

4. Все верно, параметр UPS Communication Type указывает протокол передачи данных от ИБП. Параметр Number of Batteries используется для расчета суммарного напряжения линейки АКБ (количество последовательно подключенных АКБ).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо.

Почему бы в информации на сайте nag.ru, в инструкции к оборудованию, в справке к программе NetAgent не указать актуальную информацию?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо.

Почему бы в информации на сайте nag.ru, в инструкции к оборудованию, в справке к программе NetAgent не указать актуальную информацию?

 

Мы стараемся дополнять портал data.nag.ru информацией по которой возникает много вопросов, к сожалению, не всегда удается обновлять информацию, при изменении в ПО.

 

Мы постараемся добавить расширенные инструкции по картам.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

3. На данных моделях ИБП необходимо подключать блоки батарей к сети, т.к. штатное ЗУ, установленное внутри ИБП, рассчитано только на встроенные АКБ, зарядного тока не хватает для дополнительных АКБ, как следствие недозаряд и быстрый выход из строя.

Почему? Почему об этом нельзя было написать в описании товара? Почему об этом нельзя было написать в манах? Мы ждали этот гребанный бесперебойник полгода, он приехал, подключили его, а он оказался ещё хуже, чем он есть на самом деле. :(

Нет, господа, простите великодушно, но так нельзя.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

3. На данных моделях ИБП необходимо подключать блоки батарей к сети, т.к. штатное ЗУ, установленное внутри ИБП, рассчитано только на встроенные АКБ, зарядного тока не хватает для дополнительных АКБ, как следствие недозаряд и быстрый выход из строя.

Почему? Почему об этом нельзя было написать в описании товара? Почему об этом нельзя было написать в манах? Мы ждали этот гребанный бесперебойник полгода, он приехал, подключили его, а он оказался ещё хуже, чем он есть на самом деле. :(

Нет, господа, простите великодушно, но так нельзя.

 

В описании на блоки батарей указаны диапазоны входного напряжения и токи заряда, данная информация должна наводить на мысли о том что блоки должны быть подключены к сети.

 

Вы можете не подключать блоки к сети, в этом случае заряд будет более длительным, что снизит срок эксплуатации АКБ.

 

Если имеются проблемы со свободными розетками вы можете приобрести дополнительные блоки розеток (http://shop.nag.ru/catalog/09836.IBP-UPS/07154.Bloki-rozetok/10220.SNR-BR-08)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Блоки эти голимейший китай. Схемотехника на уровне дялюшки ляо.

Привезли в ремонт, разобрали, посмотрели, охренели.

Связьинжиниринг этот кетай юзает под своим брендом ака импортозамещение, также енгповер замечен под ним.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

данная информация должна наводить на мысли о том что блоки должны быть подключены к сети

Ваших инженеров, может и должна наводить.

Конечный покупатель должен получить нормальный паспорт на изделие, а не строить догадки.

 

Вы можете не подключать блоки к сети, в этом случае заряд будет более длительным, что снизит срок эксплуатации АКБ.

Более длительным - это сколько? В n-раз дольше (n - количество доп батарей+1)?

У меня за год свет в лучшем случае один раз на пять минут отключат. Мы селф-тесты чаще делаем.

 

Если имеются проблемы со свободными розетками вы можете приобрести дополнительные блоки розеток

Что мешало изначально их в ИБП встроить в конце-концов?

 

Связьинжиниринг этот кетай юзает под своим брендом ака импортозамещение, также енгповер замечен под ним.

А ещё Краулер и Бастион. При этом Бастион на полном серьёзе не знает, зачем нужен интерфейсный слот, говорят: "так надо".

А со Связьинжинирингом вообще прикол. Наг сразу заявляет, что это китайщина, но выставляет цену в рублях (хоть и постоянно корректируемую в зависимости от курса бакса). Связьинжиниринг с пеной у рта доказывает, что это их собственная разработка-импортозамещение, но при этом выставляет цену только в баксах. Даже китайский ман не удосужились переделать полностью.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.