ПВСн 2х0,75

на улице не развалится?

мне на самом деле проще протянуть тросуху и по ней подать ток)

либо шкаф с подогревом и термореле поставить

Лет пять пролежит без проблем. Если под проект - то, как метко заметили выше, нужно брать аутдорный.

Питание по тросу в любом случае самая худшая идея из возможных. Допустимо бросить 36vdc по ДВУМ тросам или проволокам. Или даже 60вольт, но это уже на грани

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Чем обусловлена идея, что туда надо питание подавать дистанционно?

Удаленный уличный ящик, есть еще идеи утеплить и климат-контроль сделать и туда нормальную УПСУ поставить. По тросу предполагалось пустить фазу от удаленной упсы, дабы обеспечить бесперебойную работу удаленного оборудования (что бы еще одну упсу не ставить).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мы кидаем ПВС крепя стяжками к тросу.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ы кидаем ПВС крепя стяжками к тросу.

стяжками не стоит, при сильных морозах лопаются они, либо брать дорогие стажки но они всё равно лопаются( пару лет и начинается

как бы хреново не звучало, я своих прошу крепить через метр проволкой, и через метр изолентой, итого получается крепление каждые 50см.

кстати видел один монтаж на маленькие расстояния, мне понравилось, когда брали чёрную гофру, и трос затягивали внутрь, а не притягивали снаружи, просто красиво натянута гофра уже 4 год висит

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Киньте ПВС или другой какой кабель питания, как Вам народ советует и не ищите себе головной боли. ПВС, кстати не является кабелем, а является проводом со всеми вытекающими последствиями его применения. Имели счастье эксплуатировать штатное дистанционное питание в КТВ, так и с ним намаялись, везде, где можно было, отказались от него.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ы кидаем ПВС крепя стяжками к тросу.

стяжками не стоит, при сильных морозах лопаются они, либо брать дорогие стажки но они всё равно лопаются( пару лет и начинается

как бы хреново не звучало, я своих прошу крепить через метр проволкой, и через метр изолентой, итого получается крепление каждые 50см.

кстати видел один монтаж на маленькие расстояния, мне понравилось, когда брали чёрную гофру, и трос затягивали внутрь, а не притягивали снаружи, просто красиво натянута гофра уже 4 год висит

 

Да, вы правы. Прошло три года, использовали очень хорошие стяжки, стойкие к ультрафиолету и прочим морозам... :)а все таки 30% уже полопались...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А что такое стяжки стойкие к ультрафиолету и прочим морозам? :) Стяжки делают из полиэтилена. Он есть стойкий к морозам и не стойкий? Он по природе своей стойкий к морозам! А к ультрафиолету он стойкий тогда, когда ультрафиолет поглощается добавляемым красителем. В СССР в оболочку кабелей добавляли сажу. Теперь черную химию какую то добавляют. Не суть! Если стяжки черного цвета, то значит стойкие к УФ. Если прозрачные, то не стойкие.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ну если не стяжка, то медная проволока через молметра-метр спасет. изолента на улице стала отклеиваться через год где-то.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А если от обратного пойти?

Не по оптике силу кидать, а наоборот>>>> Повесить СИП и уже по нему PLC адаптеры воткнуть (типа ТАКИЕ)

 

У нас так камера на улице работала на столбе. Расстояние было ~150м.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Лучше купите ПВСн 2х0,75, он меньше червонца за метр стоит.

тогда уж ВВГ... а если ПВС по улице - то только в ЧЕРНОЙ гофре

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В общем, будет самодельный климатический ящик с упсой и все, может фоточку сделаю, выходит дешевле, чем тянуть электрокабель)

PLC не пойдет, дорого и необычно) да и надо туда 200 мегабит дуплекса минимум)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

была подобная задача, брали диэлектрик+сип и через 0.5 термоусадки, ну и понижайку соотвественно,чтобы не 220

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

тогда уж ВВГ

ни ВВГ(если без букв в конце) ни ПВС не являются кабелями со светостойкой изоляцией.

только СИП.

 

брали диэлектрик+сип и через 0.5 термоусадки, ну и понижайку соотвественно,чтобы не 220

да в сип-то никто не запрещает 220 зарядить. а термоусадки... ну на 200м замучаетесь их надевать.

тем более, что сип - он и так самонесущий, какой тайный смысл в термоусадке? зажимы на столб за 30р экономить?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

' timestamp='1461692966' post=1276674]

да в сип-то никто не запрещает 220 зарядить. а термоусадки... ну на 200м замучаетесь их надевать.

тем более, что сип - он и так самонесущий, какой тайный смысл в термоусадке? зажимы на столб за 30р экономить?

условие было должен висеть один кабель)))) тот который комбинированный жутко дорогой, старались как могли))))

220 тож страшно было подавать, поэтому и понижали

Изменено пользователем d1mko0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Питание, что за железка там нужна на конце?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тема - огонь!

Чувствую мне попкорна не хватит.

 

Особенно будет прикольно, когда в одной точке рабочий ноль от одной системы шин, а на второй - от другой. И как в Киеве бывает - нули заходят на разные ТП, далее по броне кабеля 10кВ на разные ПС 110/35/10 кВ, и объединяются аж на сети 110 кВ в нескольких километрах. И это я рассказал про два соседних жилых дома в одном микрорайоне, между ними расстояние 30 метров.

Не, земля местная там конечно есть, но сопротивление брони кабеля полюбому будет меньше, значит основной ток будет перетекать по ней. А тока там много и разного.

 

 

А вообще-то в руководящем документе, который называется ПУЭ, есть ответы на все вопросы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

http://www.cabeltov.ru/optical-cable/elektroopticheskij-kabel/elektricheskij-kabel-03nu-4e2ng-ls-2x10/

 

искать типа такого решения, и пускать Poe 48 в, и не париться

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Предложение - возьмите кабелечек оптический со встроенными жилами. Есть такой вариант - Сарансккабель ОКПА-С/С - типа "лапши" - очень легкий - со стальной несущей проволокой диам 1 мм и двумя защитными жилками стальными оцинкованными 0,5 мм.:

http://sarko.ru/production.html

Внимание - не запутайтесью там есть еще кабель похожей маркировки но без вынесенного подвесного элемента.

По жилкам подайте питание - 48 В. Думается 1 А такая жилка пропустит. Ну 0,5-0,7 А должна.

Изменено пользователем frol13

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Предложение - возьмите кабелечек оптический со встроенными жилами. Есть такой вариант - Сарансккабель ОКПА-С/С - типа "лапши" - очень легкий - со стальной несущей проволокой диам 1 мм и двумя защитными жилками стальными оцинкованными 0,5 мм.:

http://sarko.ru/production.html

Внимание - не запутайтесью там есть еще кабель похожей маркировки но без вынесенного подвесного элемента.

По жилкам подайте питание - 48 В. Думается 1 А такая жилка пропустит. Ну 0,5-0,7 А должна.

Посмотрел по случаю эту тему и понял, что ввел в заблуждение. Сталь - неподходящий материал и сечение маленькое. Длина у вас- большая.

Для сопротивления меди 0,017 Ом/м для сечения 1мм2 и стали - 0,1 (в 6 раз хуже) - получаем - для 300 м и жилки 0,5 мм (сеч. 0,2 мм2) - 150 Ом.

Короче, Вам нужен уже вышеупомянутый кабель с медными жилами. При сечении 1мм2 будет 5,1 Ом, что вполне приемлемо.

 

 

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

frol13, решили климатический шкаф поставить с упсой, питание взять на месте

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

frol13, решили климатический шкаф поставить с упсой, питание взять на месте

Ну вот, блин... Всю интригу разрушил. Мы тут закон Ома на британский флаг рвали, а он вон чиго! Шкаф ставить задумал. Ну уж нет! Пускай ток по тросу!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

sol, скажу так, что технология подобная была уже испытана ранее, фаза по тросу, масса на месте. Характеристики такого электролинка не знаю, но точно все работало)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

КСППг юзаю на подвес. По нему переменку через трасформатор 36V. Если мощность надо, загоняем через трансформаторы 440В.

Но обязательно учитывать чтоб у посторонних небыло доступа к этой воздушке.

Удобно когда на удаленном доме не дают питалово подключить.

Достать через монтажников РТ можно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

широкий, ты так и не сказал какое питание надо 12, 48 или 220

шкаф большой не повесишь на столб

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Читайте внимательнее топик, 24 вольта надо. Все уже смонтировано и работает. Влезло в небольшой герметичный ящик (400х300х210) вместе со счетчиком, автоматами, мелким кроссом на 4 порта, место под климат и упсу от минвелл остается (будет установлено позже).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.