TerAnYu Posted April 24, 2016 Posted April 24, 2016 Здравствуйте! Есть задача по включению "тупого" кондиционера при превышении температуры. Имеется кондиционер, умеет включаться только через свой пульт, с ним проблема что при отключении электричества и по возвращении её он не включается. Как можно его включать, используя какую-нибудь плату SNR-ERD? Есть мысль нагородить при помощи ардуины или какого-нибудь МК, куда записать команды, передаваемые пультом и в SNR-ERD указать управление контактами при превышении температуры, но прочитав документацию похоже такое не подойдёт. Необходимо что бы по сети можно было подать команду на включение, так же по SNMP передавать температуру в систему мониторинга, например Zabbix. Вставить ник Quote
Dmitry Polyakov Posted April 28, 2016 Posted April 28, 2016 Здравствуйте! Есть задача по включению "тупого" кондиционера при превышении температуры. Имеется кондиционер, умеет включаться только через свой пульт, с ним проблема что при отключении электричества и по возвращении её он не включается. Как можно его включать, используя какую-нибудь плату SNR-ERD? Есть мысль нагородить при помощи ардуины или какого-нибудь МК, куда записать команды, передаваемые пультом и в SNR-ERD указать управление контактами при превышении температуры, но прочитав документацию похоже такое не подойдёт. Необходимо что бы по сети можно было подать команду на включение, так же по SNMP передавать температуру в систему мониторинга, например Zabbix. вы вполне можете нагородить ардуину с командами , если у вас есть такой опыт. и подключить её к ЕРД для управления. вся эта затея разбивается об отсутствие обратной связи с кондиционером. не понятно, включился он или выключился. в НАГе делали такой пульт много лет назад. по названной мной причине, в продажу он не поступил. ЗЫ и не предлагайте оживить этот проект, пока не придумаете хорошую обратную связь от кондиционера. Вставить ник Quote
stas_k Posted April 28, 2016 Posted April 28, 2016 вся эта затея разбивается об отсутствие обратной связи с кондиционером. не понятно, включился он или выключился. Наличие обратной связи совершенно безразлично. Достаточно просто повторять команду включения и установки заданного режима каждые пол часа. Обычно пакет команды включения содержит в себе полный сет "включись. темперетара ХХ. режим УУ. обдув ВВ. жалюзи НН". Вставить ник Quote
Dmitry Polyakov Posted May 4, 2016 Posted May 4, 2016 вся эта затея разбивается об отсутствие обратной связи с кондиционером. не понятно, включился он или выключился. Наличие обратной связи совершенно безразлично. Достаточно просто повторять команду включения и установки заданного режима каждые пол часа. Обычно пакет команды включения содержит в себе полный сет "включись. темперетара ХХ. режим УУ. обдув ВВ. жалюзи НН". Обычно? обычно как раз таки одна команда на включение и на отключение. есть кондиционеры которые посылают такой сет, но у них и в установках обычно есть возможность включиться с заданного режима после отключения и такой кондиционер проще включать/отключать по питанию пускателем, через ту же ERD. Вставить ник Quote
stas_k Posted May 4, 2016 Posted May 4, 2016 Есть задача по включению "тупого" кондиционера при превышении температуры. Обычно? обычно как раз таки одна команда на включение и на отключение. есть кондиционеры которые посылают такой сет, но у них и в установках обычно есть возможность включиться с заданного режима после отключения и такой кондиционер проще включать/отключать по питанию пускателем, через ту же ERD. Если речь по прежнему про "тупые" (бытовые\полу бытовые) кондиционеры, то именно обычно. я реверсинженерил сто сорок две модели. Точнее говоря, я реверсинженерил универсальный пульт, умеющий управлять 142 моделями кондиционеров. Вставить ник Quote
TerAnYu Posted May 5, 2016 Author Posted May 5, 2016 (edited) Спасибо за ответы. Ну обратная связь не требовалась, хотя можно было по температурному датчику сделать. Вообщем поступил иначе: Сделал на attiny13 "включатель", припаял его в плату управления к кнопке включения кондиционера. Вообщем алгоритм такой: включается питание, контроллер считает 5-6 минут и подаёт питание 50мс на ногу (через оптопару), которая инициирует нажатие кнопки включения и таймер останавливается, при отключении питания таймер сбрасывается и цикл повторяется. Вообщем писатель из меня отвратительный, поэтому делалось всё в Arduino и заняло кучу места. void setup() { pinMode(0, OUTPUT); delay(360000); // 6 минут //delay(500); // 50 мсек digitalWrite(0, HIGH); delay(50); digitalWrite(0, LOW); } void loop() { ;; } Edited May 5, 2016 by TerAnYu Вставить ник Quote
myth Posted June 6, 2016 Posted June 6, 2016 Обратную связь можно сделать по индикатору включения(красный/зеленый) Вставить ник Quote
WY6EPT Posted September 21, 2016 Posted September 21, 2016 Обратную связь реализовать по подаче питания на вентилятор кондиционера + по питанию на индикацию + мониторить температуру непосредственно с охладителя. Вариантов куча :) Кстати современные кондиционеры умеют функцию авто старт при подаче питания, так, что теперь пользуется просто розетка. А вобще 2 кондея с вилкой по температуре и всё, раз в месяц менять местами. А вот через мониторилку, лучше включать выброс горячего воздуха из коридора/задней стенки шкафа в систему вентиляции Вставить ник Quote