D-Link DVG-7111s

Необходимо д-линк сделать одним из сип-транков в астере. Не могу разобраться в настройках д-линка. Есть ли у кого опыт настройки длинка, чтобы в астериске подключиться к нему (к его fxo порту) как к воип транку?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Продолжу.

 

Оказалось, что сей шлюз может подключаться к астериску только в виде экстеншена. И FXS и FXO порты соответственно. Т.е. я настраиваю FXO порт как ip телефон с присвоением ему номера. В самом шлюзе прописываю хотлайн - номер или ринггруппу, на которую перекидывается звонок с FXO линии. Это криво, т.к. вместо callerid мы видим номер экстеншена. А с исходящими - еще веселее - набираем внутренний номер, появляется гудок. И уже донабираем необходимый номер. Такая вот печаль.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Есть в работе две линии на таких шлюзах.

Исходящие работают без донабора, одной строкой:

exten => _XXXXXX,1,Dial(SIP/102/${EXTEN})

102 - внутренний номер шлюза.

 

С определение номера при входящем звонке тоже нет особых проблем, главное чтобы у оператора услуга работала. В моем случае нужно только одну замену сделать.

exten => 101,n,Set(CALLERID(num)=8${CALLERID(name):-10})

Настройки шлюза для определения номера нужно уточнять у оператора.

В моем случае:

 

Ring count before FXO pick up : 1 - пропускаем 1 гудок, для того чтобы шлюз принял и распознал номер

FSK Caller ID Type : ETSI

 

Из бед столкнулся с внезапным эхом на аналоговой линии, но поиграв с параметрами оной вроде избавился от этого. Кроме того одолела периодическая потеря регистрации на астере до перезагрузки шлюза. Прикрутил костыль, который перезагружает шлюз по telnet, как только астериск его "теряет".

Edited by Dagobert

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dagobert, большое спасибо!

 

А еще ведь, по идее, надо запретить абонентам напрямую звонить на этот номер шлюза (102), чтобы донабором не смогли абы куда звонить?

Share this post


Link to post
Share on other sites

надо запретить абонентам напрямую звонить на этот номер

Вариантов море. Самый простой - задать номер который не попадает под правила в номерном плане.

Можно поставить заглушку типа exten => _102,1,Hangup

Можно в качестве номера шлюза задать 1#2. Решетка, поумолчанию, сигнализирует об окончание набора номера на аппарате. Абонент физически несможет набрать номер шлюза.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Morze

Аналогично, большое спасибо!

 

Т.е. хоть с костылями, но можно заставить это чудо работать. Что мешало производителю сделать прошивку, чтобы атска цеплялась к шлюзу, как к транку - хз...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Еще вопрос - не нашел в железке, где глянуть лог. В двух словах - мне надо посмотреть, определяет ли шлюз номер звонящего. Я не знаю, отдает ли callerid шлюз GSM.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.