Jump to content
Калькуляторы

Фильтр в lld, исключить 802.1q

в zabbix есть темплейт с lld, для D-Link, интерфейсы добавляются, графики создаются, но по vlan нет трафика, хотелось бы исключить уже тогда эти интерфейсы, или как то настроить сбор статистики по vlan. Обнаруживается в таком виде:

 

IF-MIB::ifName.1 = STRING: 1
IF-MIB::ifName.2 = STRING: 2
IF-MIB::ifName.3 = STRING: 3
IF-MIB::ifName.4 = STRING: 4
IF-MIB::ifName.5 = STRING: 5
IF-MIB::ifName.6 = STRING: 6
IF-MIB::ifName.7 = STRING: 7
IF-MIB::ifName.8 = STRING: 8
IF-MIB::ifName.9 = STRING: 9
IF-MIB::ifName.10 = STRING: 10
IF-MIB::ifName.1024 = STRING: 802.1Q Encapsulation Tag 0001
IF-MIB::ifName.1114 = STRING: 802.1Q Encapsulation Tag 0091
IF-MIB::ifName.1124 = STRING: 802.1Q Encapsulation Tag 0101
IF-MIB::ifName.1127 = STRING: 802.1Q Encapsulation Tag 0104
IF-MIB::ifName.1141 = STRING: 802.1Q Encapsulation Tag 0118
IF-MIB::ifName.1222 = STRING: 802.1Q Encapsulation Tag 0199
IF-MIB::ifName.1258 = STRING: 802.1Q Encapsulation Tag 0235
IF-MIB::ifName.1280 = STRING: 802.1Q Encapsulation Tag 0257
IF-MIB::ifName.1380 = STRING: 802.1Q Encapsulation Tag 0357
IF-MIB::ifName.1385 = STRING: 802.1Q Encapsulation Tag 0362
IF-MIB::ifName.1386 = STRING: 802.1Q Encapsulation Tag 0363
IF-MIB::ifName.1387 = STRING: 802.1Q Encapsulation Tag 0364
IF-MIB::ifName.1388 = STRING: 802.1Q Encapsulation Tag 0365
IF-MIB::ifName.1435 = STRING: 802.1Q Encapsulation Tag 0412
IF-MIB::ifName.1439 = STRING: 802.1Q Encapsulation Tag 0416
IF-MIB::ifName.1452 = STRING: 802.1Q Encapsulation Tag 0429
IF-MIB::ifName.1467 = STRING: 802.1Q Encapsulation Tag 0444
IF-MIB::ifName.1472 = STRING: 802.1Q Encapsulation Tag 0449
IF-MIB::ifName.1473 = STRING: 802.1Q Encapsulation Tag 0450
IF-MIB::ifName.1735 = STRING: 802.1Q Encapsulation Tag 0712
IF-MIB::ifName.1954 = STRING: 802.1Q Encapsulation Tag 0931
IF-MIB::ifName.5121 = STRING: System

Share this post


Link to post
Share on other sites

32da809111dd6254087485be3889cc9d.png

Фильтр

Значение специального макроса {#SNMPVALUE}, который соответствует результату запроса ifOperStatus.X к устройству, мы подвергаем очень сложному регулярному выражению: 1. Как мы знаем из IF-MIB, ifOperStatus.X = 1 соответствует up(1). Таким образом, мы будем ставить на мониторинг только те интерфейсы, которые на момент сканирования сети были в состоянии up(1). Это нас избавит от сбора счетчиков тех интерфейсов, которые не используются. Если же мы хотим добавлять на мониторинг все порты без разбора, то поле фильтр просто оставляем пустым.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.