Перейти к содержимому
Калькуляторы

SNR ERD 2.3 + The dude мониторинг

Здравствуйте. На узел решил установить SNR-END 2.3 чтобы можно было следить за температурой. Для мониторинга пользуемся Dude и хотелось бы именно через него это сделать.Порыскав в интернете, толком ничего по настройке не нашел, кроме инстркуции на наге. Там коненчо подробно и график хороший, НО можно как-то кроме этого сделать, чтобы было оповещение - т.е. поднялась температура выше какого то определенного нами значения - в Dude это как то отобразилось. Чтобы не было необходимости постоянно тыкать и смотреть график? И если нет, то мб какую-то другую железку посоветуете для этих целей?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте. На узел решил установить SNR-END 2.3 чтобы можно было следить за температурой. Для мониторинга пользуемся Dude и хотелось бы именно через него это сделать.Порыскав в интернете, толком ничего по настройке не нашел, кроме инстркуции на наге. Там коненчо подробно и график хороший, НО можно как-то кроме этого сделать, чтобы было оповещение - т.е. поднялась температура выше какого то определенного нами значения - в Dude это как то отобразилось. Чтобы не было необходимости постоянно тыкать и смотреть график? И если нет, то мб какую-то другую железку посоветуете для этих целей?

Здравствуйте, вам железку другую надо или софт или инструкцию по настройке duda? ))

ЗЫ в ерд есть функция установки критических температур, при которых она отправляет trap сообщения.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте. На узел решил установить SNR-END 2.3 чтобы можно было следить за температурой. Для мониторинга пользуемся Dude и хотелось бы именно через него это сделать.Порыскав в интернете, толком ничего по настройке не нашел, кроме инстркуции на наге. Там коненчо подробно и график хороший, НО можно как-то кроме этого сделать, чтобы было оповещение - т.е. поднялась температура выше какого то определенного нами значения - в Dude это как то отобразилось. Чтобы не было необходимости постоянно тыкать и смотреть график? И если нет, то мб какую-то другую железку посоветуете для этих целей?

Здравствуйте, вам железку другую надо или софт или инструкцию по настройке duda? ))

ЗЫ в ерд есть функция установки критических температур, при которых она отправляет trap сообщения.

В ерд то я знаю, что есть эта функция, мне непонятно как настроить и можно ли вообще настроить dude, чтобы он переживал трап и выдал уведомление. И да, если есть инструкция как данное запилить, мне бы пригодилась)

Изменено пользователем Антоха Р.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Чтобы не было необходимости постоянно тыкать и смотреть график? И если нет, то мб какую-то другую железку посоветуете для этих целей?

шмЯк

 

ну и плюс небольшие изменения при превышении 50 градусов иконка на карте краснеет

post-101428-009513400 1466698175_thumb.jpg

post-101428-093884600 1466698183_thumb.jpg

Изменено пользователем Adim

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Три дня бьюсь- не могу подружить ERD-3S 62:82 Firmware 1.6 и The Dude 4.0 beta 3..

 

Остальное работает ок! И Герда подключилась работает ОК. И в комстроке получаю температуру встроенного датчика вот так:

 

SnmpGet.exe -r:192.168.1.222 -t:10 -c:"public"

-o:.1.3.6.1.4.1.40418.2.4.4.1

 

OID=.1.3.6.1.4.1.40418.2.4.4.1.0

Type=Integer

Value=26

(SnmpGet v1.01 - Copyright © 2009 SnmpSoft Company)

 

Инструкцию эту http://shop.nag.ru/article/nastrojka-zaprosa-parametrov-s-ustrojstv-snr-erd-po-protokolu-snmp-v-programme-dude-versiya-4 я не просто прочел- наизусть выучил, но не получается по инструкции..

Мне не подходит этот синтаксис в хелпе?-

в строке «Код» вписать OID запрашиваемого параметра (oid_raw(«1.3.6.1.4.1.40418.2.2.4.1»))
Ведь если его весь заменить, на пару цифр, напр. "25", то график появляется! То ли файл SNR-ERD-3S.mib надо в Dude как-то прописать?

Заработало.. правильный OID , для показаний встроенного датчика температуры- (oid_raw("1.3.6.1.4.1.40418.2.4.4.1.0")) я получил от устройства силами Dude, воспользовавшись, по правой клавише мыши, встроенным инструментом SNMPWalk (среди "пинг;трасерт и т п") и далее в обнаруженных SNMP каналах, выбрать нужный и "создать источник данных" (он появится в Charts) или можно маяк- "зонд" создать, подобный пингу.

post-44725-075712500 1480508457_thumb.jpg

Изменено пользователем alexnasa

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Три дня бьюсь- не могу подружить ERD-3S 62:82 Firmware 1.6 и The Dude 4.0 beta 3..

 

Остальное работает ок! И Герда подключилась работает ОК. И в комстроке получаю температуру встроенного датчика во так:

 

SnmpGet.exe -r:192.168.1.222 -t:10 -c:"public"

-o:.1.3.6.1.4.1.40418.2.4.4.1

 

OID=.1.3.6.1.4.1.40418.2.4.4.1.0

Type=Integer

Value=26

(SnmpGet v1.01 - Copyright © 2009 SnmpSoft Company)

 

Инструкцию эту http://shop.nag.ru/article/nastrojka-zaprosa-parametrov-s-ustrojstv-snr-erd-po-protokolu-snmp-v-programme-dude-versiya-4 я не просто прочел- наизусть выучил, но не получается по инструкции..

Мне не подходит этот синтаксис в хелпе?-

в строке «Код» вписать OID запрашиваемого параметра (oid_raw(«1.3.6.1.4.1.40418.2.2.4.1»))
Ведь если его весь заменить, на пару цифр, напр. "25", то график появляется! То ли файл SNR-ERD-3S.mib надо в Dude как-то прописать?

Заработало.. правильный OID (oid_raw("1.3.6.1.4.1.40418.2.4.4.1.0", 5, 5, "192.168.1.222", "erd")) я получил от устройства силами Dude, воспользовавшись, по правой клавише мыши, встроенным инструментом SNMPWalk (среди "пинг;трасерт и т п") и далее в обнаруженных SNMP каналах, выбрать нужный и "создать источник данных" (он появится в Charts) или можно маяк- "зонд" создать, подобный пингу.

picture

Команда разработчиков SNR благодарит вас за описание более правильного метода.

Добавим ее в инструкцию.

 

Вашу проблему можно было решить, прописав (oid_raw(«1.3.6.1.4.1.40418.2.2.4.1») "руками" вместо копи-паста (при копи-пасте копируются некорректные символы)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я, конечно, набирал руками по приведенному в хелпе скриншоту, т.к. знаю о возможных искажениях синтаксиса при ручном копипасте.

Однако мой ERD на SNMP Dude запрос,

по поводу существующих в нём OID -ов прислал мне

1.3.6.1.4.1.40418.2.2.4.1 , а не

1.3.6.1.4.1.40418.2.4.4.1.0

И я рад, что есть возможность не угадывать OID-ы , а запрашивать саму железку инструментом SNMPWalk - железка сама и есть первоисточник нужного мне кода.

post-44725-037328000 1480508083_thumb.jpg

 

НО! 1.3.6.1.4.1.40418.2.2.4.1 в синтаксисе SnmpGet.exe -r:192.168.1.222 -t:10 -c:"public" -o:.1.3.6.1.4.1.40418.2.4.4.1 РАБОТАЕТ ОК!

ну и вот ещё чтиво

Изменено пользователем alexnasa

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас