AntonS Опубликовано 16 марта, 2016 · Жалоба Собственно задача. Есть серверная, кушает 15-20Киловатт и по сути столько тепла и выделяет. Все это глупо рассеивается на улице. Кто озаботился перераспределением тепла? VRV система с тепловым аккумулятором, либо же водное кондиционирование с распределением тепла? Либо кто то на моноблоках реализовал отвод тепла в другие помещения зимой? PS Делаем новую серверную, есть смежные помещения которые хотелось бы топить за счет перераспределения тепла. PSS уже как 2 года топим подсобное помещение с серверной благодаря моноблоку :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
20512 Опубликовано 16 марта, 2016 · Жалоба Вентиляция с рекурперацией. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jab Опубликовано 16 марта, 2016 · Жалоба Есть серверная, кушает 15-20Киловатт и по сути столько тепла и выделяет. Чем обычный тепловой насоскондиционер не подходит ? Внешний блок ставите в помещении, он и греет. ;-) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sergey Gilfanov Опубликовано 16 марта, 2016 · Жалоба Чем обычный кондиционер не подходит ? Внешний блок ставите в помещении, он и греет. ;-) Оно же шумное. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RialCom.ru Опубликовано 16 марта, 2016 · Жалоба имхо решение на 15-20 квт не будет дешевым, само будет потреблять электроэнергию, шуметь и требовать обслуживания побольше простого кондиционера к тому же оно не круглый год будет использовано и в теплое время все равно будете сбрасывать тепло в атмосферу Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kpv Опубликовано 16 марта, 2016 · Жалоба Если рекуперация тепла не устраивает, то тепловой насос к системе добавляйте. Внешний блок используйте или существующий, или на зиму переключайте магистраль в нагрев теплонасоса. температура внешнего блока слишком маленькая для отопления, на тёплый пол только пойдёт, если хотите именно водяное отопление. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kpv Опубликовано 16 марта, 2016 · Жалоба Чем обычный кондиционер не подходит ? Внешний блок ставите в помещении, он и греет. ;-) Оно же шумное. в помещение можно обычный блок поставить, который не шумит. В кондиционерах, которые работают на тепло/холод внешняя часть от внутренней только дизайном отличаются и диаметром вентилятора :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kpv Опубликовано 16 марта, 2016 · Жалоба имхо решение на 15-20 квт не будет дешевым на такие маленькие мощности вряд ли кто делает системы для отопления, поэтому придётся скорее всего собирать что-то своё. Посмотрите, к примеру, первые Цоды гугла, там где всё в контейнерах расположено - обычная система водяного охлаждения на обычной воде. Можно её просто повторить и теплая вода на выходе - на обогрев. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
AntonS Опубликовано 16 марта, 2016 · Жалоба Я нашел уже кондиционеры с функцией ГВС. Она вполне устроит. так то можно конечно наколхозить. 1 мысль Уже были мысли взять моноблоки настенные, от них воздух теплый подать на вентиляционный радиатор, с него уже водяным носителем греть теплоаккумулятор и делать перераспредление по офису. Сделать байпас на клапах с приводом. Управлять все контроллером для солнечного коллектора (его будет достаточно для этого) Аварийный сброс тепла тоже предусмотреть. 2 Мысль, сразу гнать теплый воздух с моноблоков в помещение и включать байпас когда будет доходить до нужно температуры (выше КПД так) 1,2 мысль кто хочет поколхозить. Осваивать тепло от серверов надо, особенно в регионах где холодно. PS Гостиницы кстати давно такие системы ставят, нагревают воду кондиционером Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dayx Опубликовано 16 марта, 2016 · Жалоба https://yandex.ru/blog/company/kak-data-tsentr-yandeksa-gorod-obogrel Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
stas_k Опубликовано 16 марта, 2016 · Жалоба https://yandex.ru/bl...a-gorod-obogrel Система охлаждения, которая применяется в нашем дата-центре в Мянтсяля, позволяет использовать тепло от серверов в полезных целях — для отопления жилых домов. мне вот что интересно, в случае аварии на теплосети котельную легко и просто останавливают. тут погасят сервера? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vodz Опубликовано 16 марта, 2016 · Жалоба мне вот что интересно, в случае аварии на теплосети котельную легко и просто останавливают. тут погасят сервера? Надо градирню. :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dayx Опубликовано 16 марта, 2016 · Жалоба https://yandex.ru/bl...a-gorod-obogrel Система охлаждения, которая применяется в нашем дата-центре в Мянтсяля, позволяет использовать тепло от серверов в полезных целях — для отопления жилых домов. мне вот что интересно, в случае аварии на теплосети котельную легко и просто останавливают. тут погасят сервера? Просто вентиль закрутят и жалюзи на выхлопе откроют. Вполне штатный режим. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
20512 Опубликовано 16 марта, 2016 · Жалоба В свое время пробовал следующую схему Летом: В качестве теплового насоса - грунтовый контур около 100 метров 40-й ПНД трубы закопаной на глубину 4 метра. Подключен к автомобильным радиаторам выбраным тупо по цене самые дешевые, впринципе этого достаточно, для охлаждения серверной киловатт на 7-8, т.к. 3 киловата работало на треть мощности. Нагретый воздух температурой 18-20 градусов через фильтр идет в помещение. Т.е как из кондиционера. Затраты на электричество - несколько сотен ватт на вентиляторы и циркуляционный насос. Зимой. Забор воздуха точно так же, через радиаторы, тоько в теплообменнике он нагревается. Потом еще нагревается в серверной. И на выходе догревается обычными электрическими тенами (можно приколхозить любой еще более экономичный способ) Потребление - циркуляционный насос, вентиляторы и тены киловата 3 когда на улице ваще дубак. Недостаток этой системы - если в серверной что-то пыхнет, то ни какие фильтры на помогут. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dimentos Опубликовано 1 апреля, 2016 · Жалоба Затраты на электричество - несколько сотен ватт на вентиляторы и циркуляционный насос. Реально - вместе с работами по закапыванию и материалами - дешевле чем кондиционер получается? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RialCom.ru Опубликовано 2 апреля, 2016 · Жалоба тут уже не цена вопроса, а ради идеи Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
20512 Опубликовано 2 апреля, 2016 · Жалоба Если рассматривать только как кондиционер, то стоимость такой инсталяции сравнима со стоимостью кондиционера, но затраты на электричество потом раз в десять меньше. Недостаток - надо пару соток земли, которую можно перекопать. Еще подкину проверенную идею - если в вашем здании есть подвал, то можно реально сэкономить на кондиционировании, если прокачивать воздух из подвала на улицу через серверную. Вопрос фильтрации и запахов и влажности остается открытым. Рекурперация в таком варианте мало эффективна.... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 2 апреля, 2016 · Жалоба Если рассматривать только как кондиционер, то стоимость такой инсталяции сравнима со стоимостью кондиционера, но затраты на электричество потом раз в десять меньше. Недостаток - надо пару соток земли, которую можно перекопать. Есть еще недостатки - это понижение эффективности при работе на полную мощность. Когда тепло не успевает перераспределяться в земле. Другая аналогичная схема это две скважины - из первой забирается вода, во вторую сливается - самое то для охлаждения летом. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RialCom.ru Опубликовано 3 апреля, 2016 · Жалоба и как это узаконить? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...