тема наверное банальна, но так и не смог разобраться. есть микротик с 1 внешним каналом на 20мбит, статика по dhcp и queue tree динамический с привязкой к eth1 (wan). Появилась возможность подвести к нему второй канал 10мбит (PPPoE). Основная задача - неравномерная балансировка, т.е. если нагрузка до 10мбит, то все ходят на PPPoE канал, если нагрузка повышается - подключается второй канал. Возможен ли такой вариант? С учетом queue tree

Изменено пользователем lavr7502

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нет, не возможен. Разделяйте абонентов на группы, пусть часть идут по одному каналу, часть по другому.

 

Как вы вообще представляете работу по вашему варианту? Получается 2 провайдера, выдают разные адреса. Например абонент работает через первый канал, открыл странички, зашел на сайт, а тут канал загрузился и его перенесли на второй канал, он жмет ссылку на сайте, но ничего не открывается, пишет что введите свои данные заново, т.к. внешний IP адрес изменился. Он введет снова логин с паролем, а тут первый канал освободился, его перекинуло обратно и снова ничего не работает=)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а обычный лоад балансинг ту же проблему имеет и если да, то может тогда по портам делить, а не юзерам, т.е. 80,443- первый канал, всё остальное второй, иначе это не лоад и вообще не балансинг и проще физически разные ветки на 2 разных роутера раскидать

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

в общем нашёл решение - обычный лоад балансинг, несколько раз указываем основной маршрут и 1 раз резервный. Естественно, "откуда ушло, туда и пришло". https://habrahabr.ru/post/244385/

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вообще не верно.

 

Правильно это указать 2 маршрута, каждый к своему провайдеру, повесить им метки, и уже в манглах отправлять пользователей из 2-х адрес листов по своему каналу. Помещать туда пользователей можно вручную, по подсетям, либо разделив всех в равных пропорциях. Так же нужно предусмотреть выход одного канала из строя, и создать еще пару маршрутов с теми же метками, но настроенные на противоположные каналы, и с более высокой метрикой. У основных же сделать проверку пингом, тогда при отключении одного канала, пользователи, которые через него работали, перейдут на оставшийся.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.