Badyavka Posted February 28, 2016 Здравствуйте. Есть проблема ))) Схема: CCR1036 (сервер dhcp pppoe) - оператор (EoIP туннель) - RB2011UiAS - абоненты (авторизация pppoe) Проблема в RB2011UiAS, все, что после него имеет пинг от 2 до 150 мс, сам борд пингуется 1 мс. Абонентов онлайн до 100. Трафик не больше 200 Мбит/с. Никаких других функций кроме как для организации туннеля через другого оператора борд не имеет. Средняя загрузка CPU 20-25%, но часто поднимается до 90%, ну и наверно в этот момент пинг увеличивается до абонентов. Неужели 600 МГц проца этого борда чтобы просто передать трафик недостаточно? Не пойму никак, что же грузит проц, как быть? Что делать? Как стабилизировать пинг до абонентов? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
zhenya` Posted February 28, 2016 Поставить писюк Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Badyavka Posted February 28, 2016 (edited) Ну имеется в виду кроме замены ничего не поможет? Крайняя версия прошивки не помогает, частоту проца увеличили до 650 - не помогает. На крайней прошивке проц больше 20% уже не грузится, но пинг до абонов все равно остался паршивый. Edited February 28, 2016 by Badyavka Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
kaist Posted February 28, 2016 Абонентов онлайн до 100. сегментация есть? как реализована? Последняя миля как собрана? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Badyavka Posted February 28, 2016 RB2011UiAS - ррл - fgs, дальше по оптике подключаются коммутаторы доступа каждый со своим vlan. Сеть после борда вопросов не вызывает. борд поставили для организации туннеля, так как qinq настроить не получилось (работало, но абоны не получали ip от dhcp сервера, pppoe соединение устанавливалось, но на некоторорых ОС происходили задержки подключения пока винда не перестанет ждать получения IP) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
NiTr0 Posted February 28, 2016 для начала поставить рядом (до борда, но за релейкой) какую-то железку, которую можно пинговать (какой-нить длинк/тплинк/прочее что завалялось), такую же ткнуть за бордом (если нет постоянно включенного абона) и поставить на мониторинг эти 2 железки и борд. и смотреть на результат. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Badyavka Posted February 28, 2016 для начала поставить рядом (до борда, но за релейкой) какую-то железку, которую можно пинговать (какой-нить длинк/тплинк/прочее что завалялось), такую же ткнуть за бордом (если нет постоянно включенного абона) и поставить на мониторинг эти 2 железки и борд. и смотреть на результат. Такое стоит и мониторится. Сразу после борда пинги плохие на любом устройстве. Так и выяснили, что проблема в борде, если вместо борда поставить любой другой коммутатор даже l2 с sfp портом все с пингами становится в порядке. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
NiTr0 Posted February 28, 2016 ну тогда плясать танцы вокруг "правильных прошивок" с "правильными настройками". ну или ради эксперимента попробовать собрать linux-eoip на какой-нить openwrt на нормальной железке (или полноценнй дистр на тазике) и подсунуть вместо борда, на посмотреть. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Saab95 Posted February 28, 2016 Проблема в RB2011UiAS, все, что после него имеет пинг от 2 до 150 мс, сам борд пингуется 1 мс. Абонентов онлайн до 100. Трафик не больше 200 Мбит/с. Никаких других функций кроме как для организации туннеля через другого оператора борд не имеет. Средняя загрузка CPU 20-25%, но часто поднимается до 90%, ну и наверно в этот момент пинг увеличивается до абонентов. Неужели 600 МГц проца этого борда чтобы просто передать трафик недостаточно? Не пойму никак, что же грузит проц, как быть? Что делать? Как стабилизировать пинг до абонентов? Получается у вас RB2011 каким образом подключен к сети? Если в сети PPPoE, то поставьте на этом микротике, на бридже блокировку всего кроме PPPoE Discovery и PPPoE Session, тогда в туннель не побежит ничего лишнего. Так же нужно понимать одну штуку, если на микротике в бридже используются порты с разными скоростями, например 1000М и 100М, то в моменты перегруза 100М портов, данные могут теряться, т.к. буфер пакетов на бридже общий. Но можно его увеличить в соответствующих настройках. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
viver Posted February 29, 2016 Ну для начала в Tools - Profile посмотрите что грузит процессор. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Сиськовед Posted March 1, 2016 RB2011UiAS - ррл - fgs, дальше по оптике подключаются коммутаторы доступа каждый со своим vlan. Сеть после борда вопросов не вызывает. борд поставили для организации туннеля, так как qinq настроить не получилось (работало, но абоны не получали ip от dhcp сервера, pppoe соединение устанавливалось, но на некоторорых ОС происходили задержки подключения пока винда не перестанет ждать получения IP) Прям наша ситуация, только пинги были нормальные, но были потери пакетов. Заменили на ССR1036, при 300 Мбит потери пакетов проскальзывают:( Думаю поставить свитч для QinQ и убрать микротик Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...