Enigma33 Posted February 24, 2016 Posted February 24, 2016 Есть странное желание. Хочу поставить On-line ИБП, но при этом что бы он работал не от генератора, а от инвертора типа SNR инвертор 1000 VA, серии SH. Получается сначала инвертор, после него On-line ИБП, а в ИБП уже всё оборудование. Вставить ник Quote
dignity Posted February 24, 2016 Posted February 24, 2016 Почему просто для ибп не добрать батарейный блоков ещё? Вставить ник Quote
Enigma33 Posted February 24, 2016 Author Posted February 24, 2016 Почему просто для ибп не добрать батарейный блоков ещё? Потому что инвертор уже есть. Но когда он переходит на питание от батарей, кое-что из оборудования перезагружается. Плюс к этому, сколько же нужно батарей, что бы держать киловатную стойку часов 6-7? А инвертор справляется. Я конечно понимаю что нужно всё делать по уму и ставить генератор, но когда делали изначально, подсказать толком было не кому, а те кто подсказывали сами использовали инверторы. Вставить ник Quote
rdc Posted February 25, 2016 Posted February 25, 2016 к существующему инвертору добавьте зарядник: 220 -> зарядник -> батарея -> существующий инвертор -> нагрузка в итоге получите On-line ИБП Вставить ник Quote
Enigma33 Posted February 25, 2016 Author Posted February 25, 2016 про какой зарядник речь? Вставить ник Quote
dIMbI4 Posted February 25, 2016 Posted February 25, 2016 Ну тогда уж возьми онлайн, перецепи батареи а инвнртор выкинь. Вставить ник Quote
Enigma33 Posted February 25, 2016 Author Posted February 25, 2016 Ну тогда уж возьми онлайн, перецепи батареи а инвнртор выкинь. Сколько нужно батарей, что бы он держал 6 часов, столько же сколько сейчас держит инвертор? К онлайн я так понял нужно генератор брать. Вставить ник Quote
dIMbI4 Posted February 25, 2016 Posted February 25, 2016 Хз, у меня на одном узле стоит инелт 6к и 16*200ач гелей на нем, никаких проблем. Посчитай батарею то. 1ква упсы 24-36в обычно. Соответственно сборка на 6 часов будет 180 и 250ач соответственно. Максимумом ведь грузить не будешь- еще дольше вытянет. Грубо емкость батареи=мощность потребителя*часы/напряжение батареи. Вставить ник Quote
Enigma33 Posted February 26, 2016 Author Posted February 26, 2016 у меня на одном узле стоит инелт 6к и 16*200ач гелей на нем, никаких проблем. Правильно я понял, что у тебя 16 батарей на 200 ач? Вставить ник Quote
dIMbI4 Posted February 28, 2016 Posted February 28, 2016 у меня на одном узле стоит инелт 6к и 16*200ач гелей на нем, никаких проблем. Правильно я понял, что у тебя 16 батарей на 200 ач? Да. 192в 200ач. Есть еще гс ктв- там такой же 6к и 192в 100ач. Вставить ник Quote
Enigma33 Posted February 28, 2016 Author Posted February 28, 2016 (edited) Да. 192в 200ач. Есть еще гс ктв- там такой же 6к и 192в 100ач. Я разорюсь на такое количество батарей. У меня стойка-то жрёт всего 600 ват сейчас. 2 батареи по 200 ач на инверторе сейчас держат около 6 часов. Вот думаю, может не нужен мне онлайн ИБП, а нужно поставить какой-нибудь выпрямитель напряжения, что бы просадки не было и оставить всё на инверторах? Edited February 28, 2016 by Enigma33 Вставить ник Quote
dIMbI4 Posted February 28, 2016 Posted February 28, 2016 на интерактивных упсах скачки сети проскакивают до потребителя. у меня так подох се100 и ребутились некоторые коммутаторы. к тому же они не дружат с генераторами. на онлайне априори никакой косяк не проскочит. ну и с генами с любыми они сразу дружат. бери онлайн, к нему перецепишь батареи. на твою мощность 1-2к система нужна, ходовые напряжения 24-36в, по луюому найдется денег на батареи. продавай инвертор(считай это вообще оффлайн упс) к чертям. Вставить ник Quote
krendel Posted February 29, 2016 Posted February 29, 2016 На наге калькулятор есть, вполне корректно считает http://shop.nag.ru/kalkulyatory/kalkulyator-dlya-podbora-akb, не забывайте только процентов 20% емкости добавлять, так как батарейки со временем емкость теряют и не все это учитывают. Вставить ник Quote
NiTr0 Posted February 29, 2016 Posted February 29, 2016 12В 100Ач - это примерно 1 кВтч. из этого и исходить в расчетах. Вставить ник Quote
Ivan_83 Posted February 29, 2016 Posted February 29, 2016 Я бы не брал больше 10, максимум 20 Ампер с акка, слишком большие потери начинаются в проводах/требуется тщательно соединять. Проще повышать напряжение и ронять силу тока, заодно и АКБ будут больше отдавать. Вставить ник Quote
Enigma33 Posted February 29, 2016 Author Posted February 29, 2016 (edited) На наге калькулятор есть, вполне корректно считает http://shop.nag.ru/kalkulyatory/kalkulyator-dlya-podbora-akb, не забывайте только процентов 20% емкости добавлять, так как батарейки со временем емкость теряют и не все это учитывают. Класный калькулятор. Edited February 29, 2016 by Enigma33 Вставить ник Quote