Перейти к содержимому
Калькуляторы

Оптический кабель по стоякам

Привет, задача кинуть оптический кабель по стоякам общего пользования с крыши (из муфты) в подвал. Какой кабель лучше использовать? Из требований минимальный диаметр и максимальная надежность, уличное исполнение, 4 жилы) Нашел кабели ОТЦ и ОТД. Что скажите?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Любой, предназначеный для канализации. Чем дубовее, тем лучше.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если именно уличный хотите, то по диаметру минимальным наверное будет какой нить мини-ADSS.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

[anp/hsw], нужен не самый дубовый) какой нибудь ОГЦ очень запарно в стояк засовывать.

VPK, мне кажется, данный кабель не очень герметично в муфту влезет, но как вариант можно рассмотреть

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тебе надо юзать опту от кабельтов. Ссылка в теме про прлизводителей. Самая тонкая бронированная опта. Вся Москва в стояках на этом кабле.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ОТЦ использую, похож на коаксиал, никто не трогает, достаточно жёсткий на излом, прост в разделке

ОГЦ избыточен явно, прокладывать в стояках если только вандалы заколебали....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Привет, задача кинуть оптический кабель по стоякам общего пользования с крыши (из муфты) в подвал. Какой кабель лучше использовать? Из требований минимальный диаметр и максимальная надежность, уличное исполнение, 4 жилы) Нашел кабели ОТЦ и ОТД. Что скажите?

 

Микро ADSS кабель

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ОКМБ, ОКПБ. Удобно тянуть по стоякам и не страшно выходить на фасад, чердак. Т.к. диаметр небольшой, нужно продумать завод в муфту.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По стоякам общего пользования с некоторых пор МЧСники требуют кабель, который не распространяет горение, имеет низкое дымовыделение, не содержит галогенов..

 

При приеме одной новостройки, госкомиссия в недоделках указала о таком кабеле и оператору срочно пришлось переделывать магистраль PON негорящим французом...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По стоякам общего пользования с некоторых пор МЧСники требуют кабель, который не распространяет горение, имеет низкое дымовыделение, не содержит галогенов..

 

Что имеется ввиду под стояком общего пользования? Слаботочный стояк?

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По стоякам общего пользования с некоторых пор МЧСники требуют кабель, который не распространяет горение, имеет низкое дымовыделение, не содержит галогенов..

 

Что имеется ввиду под стояком общего пользования? Слаботочный стояк?

Слаботочный стояк, который расположен рядом с квартирами.. Конструкция здания имела еще стояки в другой части - там прокладка обычных "горючих" кабелей вопросов не вызвала..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Конструкция здания имела еще стояки в другой части - там прокладка обычных "горючих" кабелей вопросов не вызвала..

 

А там этажность какова? В высотках может быть такое требование. Надо смотреть новую нормативную базу - в новых зданиях она применяется по полной, а в старых-старая. Проще всего спросить пожарных, на основании какого документа они предписывают и порыть там. А в строящихся новых зданиях вообще приходится с проектной организацией согласовывать, чем мы сейчас уже месяц и занимаемся.

Вообще, некий абстрактный стояк - не скажет ни о чем, если хочется проложить с соблюдением норм. Ограничивающие факторы- горючесть и наличие металлических покровов - могут потребовать "землить", если там есть кабели выше 50В - например освещение лестничных клеток, которое раньше бывало "пихали" в слаботочку.

Изменено пользователем frol13

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В новых высотных домах сейчас как правило кабель с индексом "LS", "HF". Если нет предписаний, то обычный канализационный кабель.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тебе надо юзать опту от кабельтов. Ссылка в теме про прлизводителей. Самая тонкая бронированная опта. Вся Москва в стояках на этом кабле.

 

Согласен, очень толковый кабель для таких целей

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нашел кабель от окейкабель, универсальный. Мне кажется, подходит идеально. Цена 16,8 руб. Диаметр 5мм.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.