EShirokiy Posted February 23, 2016 · Report post Привет, задача кинуть оптический кабель по стоякам общего пользования с крыши (из муфты) в подвал. Какой кабель лучше использовать? Из требований минимальный диаметр и максимальная надежность, уличное исполнение, 4 жилы) Нашел кабели ОТЦ и ОТД. Что скажите? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
[anp/hsw] Posted February 23, 2016 · Report post Любой, предназначеный для канализации. Чем дубовее, тем лучше. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
VPK Posted February 23, 2016 · Report post Если именно уличный хотите, то по диаметру минимальным наверное будет какой нить мини-ADSS. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
EShirokiy Posted February 23, 2016 · Report post [anp/hsw], нужен не самый дубовый) какой нибудь ОГЦ очень запарно в стояк засовывать. VPK, мне кажется, данный кабель не очень герметично в муфту влезет, но как вариант можно рассмотреть Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Bachaa Posted February 23, 2016 · Report post Тебе надо юзать опту от кабельтов. Ссылка в теме про прлизводителей. Самая тонкая бронированная опта. Вся Москва в стояках на этом кабле. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sheft Posted February 23, 2016 · Report post ОТЦ использую, похож на коаксиал, никто не трогает, достаточно жёсткий на излом, прост в разделке ОГЦ избыточен явно, прокладывать в стояках если только вандалы заколебали.... Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
DenLaDen Posted February 24, 2016 · Report post Привет, задача кинуть оптический кабель по стоякам общего пользования с крыши (из муфты) в подвал. Какой кабель лучше использовать? Из требований минимальный диаметр и максимальная надежность, уличное исполнение, 4 жилы) Нашел кабели ОТЦ и ОТД. Что скажите? Микро ADSS кабель Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
st.amp Posted February 24, 2016 · Report post ОКМБ, ОКПБ. Удобно тянуть по стоякам и не страшно выходить на фасад, чердак. Т.к. диаметр небольшой, нужно продумать завод в муфту. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
satboy Posted February 24, 2016 · Report post По стоякам общего пользования с некоторых пор МЧСники требуют кабель, который не распространяет горение, имеет низкое дымовыделение, не содержит галогенов.. При приеме одной новостройки, госкомиссия в недоделках указала о таком кабеле и оператору срочно пришлось переделывать магистраль PON негорящим французом... Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
frol13 Posted February 24, 2016 · Report post По стоякам общего пользования с некоторых пор МЧСники требуют кабель, который не распространяет горение, имеет низкое дымовыделение, не содержит галогенов.. Что имеется ввиду под стояком общего пользования? Слаботочный стояк? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
satboy Posted February 24, 2016 · Report post По стоякам общего пользования с некоторых пор МЧСники требуют кабель, который не распространяет горение, имеет низкое дымовыделение, не содержит галогенов.. Что имеется ввиду под стояком общего пользования? Слаботочный стояк? Слаботочный стояк, который расположен рядом с квартирами.. Конструкция здания имела еще стояки в другой части - там прокладка обычных "горючих" кабелей вопросов не вызвала.. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
frol13 Posted February 24, 2016 (edited) · Report post Конструкция здания имела еще стояки в другой части - там прокладка обычных "горючих" кабелей вопросов не вызвала.. А там этажность какова? В высотках может быть такое требование. Надо смотреть новую нормативную базу - в новых зданиях она применяется по полной, а в старых-старая. Проще всего спросить пожарных, на основании какого документа они предписывают и порыть там. А в строящихся новых зданиях вообще приходится с проектной организацией согласовывать, чем мы сейчас уже месяц и занимаемся. Вообще, некий абстрактный стояк - не скажет ни о чем, если хочется проложить с соблюдением норм. Ограничивающие факторы- горючесть и наличие металлических покровов - могут потребовать "землить", если там есть кабели выше 50В - например освещение лестничных клеток, которое раньше бывало "пихали" в слаботочку. Edited February 24, 2016 by frol13 Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Pushisty Posted February 25, 2016 · Report post В новых высотных домах сейчас как правило кабель с индексом "LS", "HF". Если нет предписаний, то обычный канализационный кабель. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
BAHbKA Posted February 28, 2016 · Report post Тебе надо юзать опту от кабельтов. Ссылка в теме про прлизводителей. Самая тонкая бронированная опта. Вся Москва в стояках на этом кабле. Согласен, очень толковый кабель для таких целей Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
EShirokiy Posted February 28, 2016 · Report post Нашел кабель от окейкабель, универсальный. Мне кажется, подходит идеально. Цена 16,8 руб. Диаметр 5мм. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...