Привет, задача кинуть оптический кабель по стоякам общего пользования с крыши (из муфты) в подвал. Какой кабель лучше использовать? Из требований минимальный диаметр и максимальная надежность, уличное исполнение, 4 жилы) Нашел кабели ОТЦ и ОТД. Что скажите?

Posted

[anp/hsw], нужен не самый дубовый) какой нибудь ОГЦ очень запарно в стояк засовывать.

VPK, мне кажется, данный кабель не очень герметично в муфту влезет, но как вариант можно рассмотреть

Posted

Тебе надо юзать опту от кабельтов. Ссылка в теме про прлизводителей. Самая тонкая бронированная опта. Вся Москва в стояках на этом кабле.

Posted

ОТЦ использую, похож на коаксиал, никто не трогает, достаточно жёсткий на излом, прост в разделке

ОГЦ избыточен явно, прокладывать в стояках если только вандалы заколебали....

Posted

Привет, задача кинуть оптический кабель по стоякам общего пользования с крыши (из муфты) в подвал. Какой кабель лучше использовать? Из требований минимальный диаметр и максимальная надежность, уличное исполнение, 4 жилы) Нашел кабели ОТЦ и ОТД. Что скажите?

 

Микро ADSS кабель

Posted

ОКМБ, ОКПБ. Удобно тянуть по стоякам и не страшно выходить на фасад, чердак. Т.к. диаметр небольшой, нужно продумать завод в муфту.

Posted

По стоякам общего пользования с некоторых пор МЧСники требуют кабель, который не распространяет горение, имеет низкое дымовыделение, не содержит галогенов..

 

При приеме одной новостройки, госкомиссия в недоделках указала о таком кабеле и оператору срочно пришлось переделывать магистраль PON негорящим французом...

Posted
По стоякам общего пользования с некоторых пор МЧСники требуют кабель, который не распространяет горение, имеет низкое дымовыделение, не содержит галогенов..

 

Что имеется ввиду под стояком общего пользования? Слаботочный стояк?

 

 

Posted
По стоякам общего пользования с некоторых пор МЧСники требуют кабель, который не распространяет горение, имеет низкое дымовыделение, не содержит галогенов..

 

Что имеется ввиду под стояком общего пользования? Слаботочный стояк?

Слаботочный стояк, который расположен рядом с квартирами.. Конструкция здания имела еще стояки в другой части - там прокладка обычных "горючих" кабелей вопросов не вызвала..

Posted (edited)
Конструкция здания имела еще стояки в другой части - там прокладка обычных "горючих" кабелей вопросов не вызвала..

 

А там этажность какова? В высотках может быть такое требование. Надо смотреть новую нормативную базу - в новых зданиях она применяется по полной, а в старых-старая. Проще всего спросить пожарных, на основании какого документа они предписывают и порыть там. А в строящихся новых зданиях вообще приходится с проектной организацией согласовывать, чем мы сейчас уже месяц и занимаемся.

Вообще, некий абстрактный стояк - не скажет ни о чем, если хочется проложить с соблюдением норм. Ограничивающие факторы- горючесть и наличие металлических покровов - могут потребовать "землить", если там есть кабели выше 50В - например освещение лестничных клеток, которое раньше бывало "пихали" в слаботочку.

Edited by frol13
Posted

Тебе надо юзать опту от кабельтов. Ссылка в теме про прлизводителей. Самая тонкая бронированная опта. Вся Москва в стояках на этом кабле.

 

Согласен, очень толковый кабель для таких целей

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.