STRELKOFF Posted February 19, 2016 · Report post Всем здрасьте! Сразу скажу, что я не специалист, прошу сильно не удивляться. Столкнулся с такой проблемой: есть компьютер с хорошим железом, для работы с графикой. Он должен быть подключен к интернету. Но он не видит подключенный сетевой провод(на порте матери не горят\мигают индикаторы, отдельная сетевая карта тоже не помогла). Через некоторое время он его замечает, но пишет что нет интернета(один индикатор горит, другой не мигает). Сам провод FTP, но коннекторы обычные. Длинна от роутера до системника метров 90-95(идет по улице в гофре примотан к забору на высоте 2-2.5 метра. Гофра была притянута хомутами к 2-м силовым 380-ти вольтным кабелям). Теперь самое интересное: 1) Рядом стоит довольно старый системник, к которому подключен УФ принтер. Если перетыкнуть провод в него, он сразу видит его и появляется интернет. 2) Работоспособность провода проверена на 2-х ноутбуках, абсолютно разных, везде работает. 3) Сегодня кинул провод почти по тому же пути, только по земле, вдали от силовых кабелей, и на этом несчастном системнике все заработало. 4) По-максимому удалил гофру с сетевым кабелем от силовых кабелей(растояние окола 60-70 см), но осталось 3 участка, где они пересекаются(растояние менее 5 см) и один участок где они рядом проходят(длинна 25-30 см, растояние между 10-15 см). 5) Несчастный системник, при переносе в другое помещение, находящееся ближе от роутера, при подключении начинает радостно мигать индикаторами и вовсю видеть интернет. Я даже не знаю что еще можно сделать, чтоб подключить интернет. Может купить экранированные коннекторы и ими обжать? Или подсоеденить только 4 жилы, вместо 8? Прошу оказать помощь! Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
NiTr0 Posted February 19, 2016 · Report post менять сетевуху. или менять провод (какашный биметалл скорее всего). Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
nuclearcat Posted February 20, 2016 · Report post Длина - предельная, ethernet будет работать нестабильно. Подключите к проводу VDSL модемы с обеих сторон, например, или что-то подобное. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
EShirokiy Posted February 20, 2016 · Report post У меня линк стомегабитный поднимался на длине более 200 метров, но скорость была никакая) В данном случае надо заземлить экран кабеля с одной стороны или кинуть обычную утп без экрана Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vjet Posted February 20, 2016 · Report post STRELKOFF, в порядке убывания приоритетов обязательного: 1. (Самое важное) Заземлите (только не на трубы водоснабжения, отопления и ни в коем случае не на рабочий ноль в розетке!) экран FTP с одной стороны ; 2. Попробуйте установить рядом с проблемным компьютером хотя бы даже самый простой коммутатор на 5—8 портов и подключите канал через него. Имеет смысл сразу взять не гигабитный, а 10/100 коммутатор; 3. (Если не помог п. 2 — признак нехороший, но тем не менее) Переобожмите кабель и задействуйте вместо оранжевой и зелёной пар соответственно коричневую и синюю, а оранжевую и зелёную физически откусите сразу после среза оболочки. Если не поможет и это, то меняйте кабель — причём в Вашей ситуации (уличная прокладка и т.п.) крайне желательно использовать оптику и пару медиаконвертеров. Не связывайтесь с медью на улице без правильного заземления, грозозащиты, защиты от наведённых импульсов и пр. дряни — может выйти дороже затрат на один раз нормально положенную оптику. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vurd Posted February 20, 2016 · Report post Учитывая всю ситуацию худе сделать.уже трудно, поэтому просто купите тупой свитч, воткните в него уличную витуху, а из него 1м патчем киньте линк до компа. Это через жопу, но должно помочь. По правильному надо заменить витуху на оптику и кинуть той же трассой. Поищите готовые кабеля на 100 метров. На концах два медиаконвертора. В текущей ситуации, из-за наводок от силовых кабелей вы будете получать ошибки crc на вашем линке, что скажется на скорости и стабильности работы, особенно если речь о гигабитном подключении. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rdc Posted February 20, 2016 · Report post Сразу скажу, что я не специалист, прошу сильно не удивлятьсяВсё равно, нестандартный шрифт поста удивляет! Я в аналогичных ситуациях ставлю абонентам тупосвичи, как выше советуют. Всяко дешевле возни с VDSL Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
NiTr0 Posted February 20, 2016 · Report post Длина - предельная, ethernet будет работать нестабильно. длина укладывается в требования стандарта - так что работать при нормальном оборудовании/кабеле должно стабильно. есть практика использования 140-180м линков на 100 мбит, обычной медной витухой (порой даже неэкранированной). хоть по стандарту работать и не обязано :) а вот дерьмовые встроенные сетевки/роутеры, которые даже на 60-70 метрах линк не поднимали - это обычное дело. потому и совет - поставить в первую очередь более другую сетевуху. ну или как вариант зажать скорость в 10 мбит. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
nuclearcat Posted February 20, 2016 · Report post Nitro - нормальное оборудование или кабель, могут стать со временем ненормальными. Учитывая помеховую обстановку, надо имхо немного другая технология, с более гибкой модуляцией и избыточным кодированием. IMHO конечно. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
NiTr0 Posted February 20, 2016 · Report post ну со временем кабель может и вообще порваться/сгнить конечно :) и от этого никакое избыточное кодирование не спасет. если другие устройства работают на этом кабеле нормально - вывод, мне кажется, очевиден. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
STRELKOFF Posted February 20, 2016 · Report post Спасибо всем за ответы. STRELKOFF, в порядке убывания приоритетов обязательного: 1. (Самое важное) Заземлите (только не на трубы водоснабжения, отопления и ни в коем случае не на рабочий ноль в розетке!) экран FTP с одной стороны ; На ноль понятно нельзя заземлять, а вот на РЕ (земля) в розетке можно заземлить? Ещё заметил, что при касании пальцем экрана и разъема РЕ в розетке, чувствуется напряжение, как у старых советских холодильников, когда их "пробивает". Это от электромагнитного поля силовых кабелей, или экран работает как антенна и его можно в телевизор подключать? =) если другие устройства работают на этом кабеле нормально - вывод, мне кажется, очевиден. Да, другие устройства работают на "ура". Но насчет очевидного вывода - в другом месте, ближе к роутеру "виновник" работает отлично! =( Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
nuclearcat Posted February 21, 2016 · Report post ну со временем кабель может и вообще порваться/сгнить конечно :) и от этого никакое избыточное кодирование не спасет. если другие устройства работают на этом кабеле нормально - вывод, мне кажется, очевиден. Как раз вполне так себе спасает, срок службы на кабеле теряющем свои характеристики - значительно дольше. По той простой причине, что если характеристика кабеля упали, езер уже на пределе, или пусть даже половине предела, а у VDSL запас по работоспособности 1км, да и дальше работает, но уже производительность как у ADSL. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
NiTr0 Posted February 21, 2016 · Report post Но насчет очевидного вывода - в другом месте, ближе к роутеру "виновник" работает отлично! =( и что? говорю же - сетевуха дерьмовая, не тянет длинный линк. ессно на коротком работать будет отлично... Как раз вполне так себе спасает, срок службы на кабеле теряющем свои характеристики - значительно дольше. кабель теряет характеристики в основном тогда, когда где-то начинает перетираться. и от момента увеличения сопротивления до момента полного обрыва - в лучшем случае недели. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vjet Posted February 21, 2016 · Report post Спасибо всем за ответы. STRELKOFF, в порядке убывания приоритетов обязательного: 1. (Самое важное) Заземлите (только не на трубы водоснабжения, отопления и ни в коем случае не на рабочий ноль в розетке!) экран FTP с одной стороны ; На ноль понятно нельзя заземлять, а вот на РЕ (земля) в розетке можно заземлить? Я бы не рекомендовал это делать, в особенности без детальной проверки, а как, куда и где (!) подключён этот PE далее. PE и телекоммуникационная сигнальная земля вещи несколько разные. Попробуйте найти с одной из сторон кабеля какой-либо хороший естественный заземлитель. В данном случае можно несколько смягчить требования по его сопротивлению, т.к. главная задача - обеспечить стекание наведённого на экране FTP напряжения. Ещё заметил, что при касании пальцем экрана и разъема РЕ в розетке, чувствуется напряжение, как у старых советских холодильников, когда их "пробивает". Это от электромагнитного поля силовых кабелей, или экран работает как антенна и его можно в телевизор подключать? =) Пытливость, конечно, хорошее качество, но приучите себя никогда не трогать одновременно экраны любых кабелей и PE или заземлители - или трогать экраны и при этом находиться на токопроводящих основаниях. Разница потенциалов может быть весьма ощутимой и сказать заранее, какой ток может потечь через Ваше тело, никогда нельзя. Скорее всего "щиплет" из-за стекания заряда с экрана кабеля на PE, но возможна и обратная, причём гораздо более плохая ситуация: PE на самом деле не PE, а так, какая-то проволочка болтающаяся в воздухе, но при этом соединяющая вместе третьи контакты всех розеток в некоем доме, помещении и т.п. - и тогда уже половина фазного напряжения, стекающего со средней точки соединения двух конденсаторов в зануляемых БП современной техники, будет искать себе выход... если другие устройства работают на этом кабеле нормально - вывод, мне кажется, очевиден. Да, другие устройства работают на "ура". Но насчет очевидного вывода - в другом месте, ближе к роутеру "виновник" работает отлично! =( Здесь два варианта и опять-таки в порядке убывания вероятности: 1. Сетевая карта в компьютере не соответствует спецификациями и фактически не может работать на длинах от примерно 70 до 100 м; 2. Характеристики кабеля настолько убоги (или сам кабель имеет какие-либо повреждения), что пороговые уровни чувствительности приёмника PHY на сетевой карте меньше уровня сигнала на кабеле. В обоих случаях коммутатор за 400 руб., как правило, исправит ситуацию. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
viper063 Posted February 21, 2016 · Report post Как то раз давным давно решали ситуацию по адсл от dslama до модема было расстояние 3-4км медного кабеля 100 пар, линк не поднимался т.к. сопротивление линии было большое. Так вот решился вопрос тем что взяли 2 пары на этом кабеле в параллель, уменьшили сопротивление и линк поднялся. Так вот в данной ситуации можно попробывать использовать то же самое, соединить в витухе ораньжевую пару с синей, зеленую с коричневой, сделать это можно через розетку рж 45 Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
NiTr0 Posted February 21, 2016 · Report post а не проще ли для начала за копейки купить нормальную сетевуху, или порыться в загашниках - вдруг валяется где-то?... Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
STRELKOFF Posted February 25, 2016 · Report post Спасибо всем за помощь! Вопрос решился покупкой коммутатора и сетевой карты. В таком варианте удалось поднять линк. Со встроенной сетевухой эффекта не было. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vipro Posted February 25, 2016 · Report post Ну так а без коммутатора работает с новой сетевухой? С коммутатором небось и старая заводится? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...