Dimentos Опубликовано 16 марта, 2016 · Жалоба Я так понял, что Тесла - это быстродействующий АВР. У APC это AP7724. Я правильно понял? А то на сайте НАГ-а мутное описание. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alibek Опубликовано 16 марта, 2016 · Жалоба Да, все верно. Но у APC не вижу в характеристиках время переключения. Да и 2U вместо 1U тоже минус. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ShumBor Опубликовано 17 марта, 2016 (изменено) · Жалоба Ну так у теслы 6+2 выходов, а тут 16+2. Считай что 2 теслы в одном корпусе, как раз 2 юнита :) Transfer time 8–12 ms typical, 16 ms maximum 60 Hz, 18 ms maximum 50 Hz к тому же есть у APC и одноюнитовый AP7721 Изменено 17 марта, 2016 пользователем ShumBor Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alibek Опубликовано 17 марта, 2016 · Жалоба Количество выводов это мелочи, у меня к Тесле все равно подключается не конечное оборудование, а стоечные блоки розеток со шкафов. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dimentos Опубликовано 17 марта, 2016 · Жалоба А кто-нибудь знает тип переключателя в этих АВР-ах? Простые 20-амперные релюшки типа TR-90, тиристоры или рубильники с мотор-приводом? Я-то в своей практике АВР-ов делаю всё либо на реле/контакторах, либо на рубильниках. Для моих целей перерыв в питании до 2 секунд может быть. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alibek Опубликовано 17 марта, 2016 · Жалоба 20 мс (время переключения) это как раз длина полупериода для 50 Гц. Поэтому я думаю, что никакой механики и электроприводов. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RialCom.ru Опубликовано 17 марта, 2016 · Жалоба тиристоры Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
oepq Опубликовано 28 августа, 2016 · Жалоба Добрый день! Коллеги какое оборудование нужно использовать чтобы собрать в распределительном щите байпас для вывода из работы ИБП. С минимальным временем переключения, до 20 мс а лучше 5 мс. Например для ремонта или замены. Из готовых нашел вот эти: 1. https://telecom-sales.ru/ustrojstva-raspredeleniya-i-upravleniya-pitaniem/eaton-68431/?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQnNC-0LTRg9C70Ywg0YDQsNGB0L_RgNC10LTQtdC70LXQvdC40Y8g0L3QsNCz0YDRg9C30LrQuCBFYXRvbiBIb3RTd2FwIE1CUCBESU4gNjg0MzE7a0pGVWNxczJ6OHJxR1JUMzB5di1Odzs%2C&frommarket=https%3A//market.yandex.ru/search.xml%3Fwas_redir%3D1%26hid%3D91082%26nid%3D59604%26text%3D%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D0%B0%D1%81+Eaton+HotSwap+MBP+DIN%26srnum%3D13&ymclid=72357589819811678880001 2. https://chelyabinsk.e2e4online.ru/shop/catalog/item/?from=yandex&id=140835&ymclid=72357676601652720850020 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
АртёмКа86 Опубликовано 30 августа, 2016 · Жалоба вот тоже ищу решение для модернизации электропитания в сервеной. посоветуйте пожалуйста как лучше? есть ввод в сервеную через ДГУ и стабилизаторы , 3 фазы , 25 ампер общее потребление, 7 стоек, в каждой по несколько различных ИБП, большинство серверов и коммутаторов имеют по два блока питания. планируем расширяться поэтому хочется навести порядок - избавиться от кучи ИБП, и т.д. думаю над такой схемой: ввод через ДГУ и стабилизаторы на АВР вход1 ввод напрямую на АВР вход2 с АВР выход на ИБП 15 кВа (3в3 двойное преобразование, 5 мин автономки) далее по стойкам через автоматы но не хочется создавать узкое место в ИБП - так как часто они подводят - и его надо тоже резервировать... пришли к мнению что их надо два: либо в параллельную работу с общей нагрузкой, либо в раздельную работу и от каждого иметь свой ввод в стойку(БлокиПитания на оборудовании питать от разных ИБП). но это жутко дорого получается , и наверно придётся остановиться на одном ИБП + АВР(который переключал бы при проблемах на ИБП), то есть АВРы до и после ИБП. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RialCom.ru Опубликовано 31 августа, 2016 · Жалоба Добрый день! Коллеги какое оборудование нужно использовать чтобы собрать в распределительном щите байпас для вывода из работы ИБП. С минимальным временем переключения, до 20 мс а лучше 5 мс. вам реально нужно 5мс ?!!? кто нить задумывался, что частота в сети всего то 50 герц Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
oepq Опубликовано 1 сентября, 2016 · Жалоба вам реально нужно 5мс ?!!? кто нить задумывался, что частота в сети всего то 50 герц Нужно чтобы при переключении оборудование не перезагрузилось и не выключилось Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dalacom Опубликовано 1 сентября, 2016 · Жалоба Какой у вас ДГУ мощность KVA. ИБП (онлайн) имя стабилизаторы Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
oepq Опубликовано 1 сентября, 2016 · Жалоба Какой у вас ДГУ мощность KVA. ИБП (онлайн) имя стабилизаторы 1. ДГУ нет, есть два ввода с разных подстанций, АВР 2. ИБП планируем 2 шт., параллельная работа, один резервный. on-line, 10 000 VA серии MXPL (без АКБ) фаза 3:1 http://shop.nag.ru/catalog/09839.On-line/17929.IBP-moschnost-6-kVA---10-kVA/14195.SNR-UPS-ONRT-10-MXPL31V2#!prettyPhoto[catalog_item_image_list]/2/ 3. Стабилизаторов нет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
АртёмКа86 Опубликовано 17 сентября, 2016 · Жалоба Какой у вас ДГУ мощность KVA. ИБП (онлайн) имя стабилизаторы ДГУ - AKSA 135 ампер ИБП (онлайн) нет - выбираем Стабилизаторы на каждую фазу - Электротех Сатурн 500 СНЭ-0-17 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dimentos Опубликовано 20 сентября, 2016 (изменено) · Жалоба AKSA 135 ампер Это как? Они вроде в кВА / кВт меряются. Кстати, AKSA не фонтан уже года два. Говорю как продажник в т.ч. Аксы. Поищите другие варианты, например, Teksan, Kipor, RID. SDMO - дорого и пафосно, Wilson - дорого и для не особо крупных организаций тоже не особо нужно. ИБП (онлайн) нет - выбираем Если для серверов и т.п. - можете брать НАГ-овские, норм. Если для КТВ, то APC, Riello, Powerware. Ибо НАГ-овские будут шуметь на телечастотах (инфа от УГМК-Телеком) Электротех Сатурн 500 СНЭ-0-17 Честно - с такими не работал. А нахрена они вообще? Если будут нормальные ИБП, они поднимут напряжение даже со 140 В без перехода на батареи. Изменено 20 сентября, 2016 пользователем Dimentos Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
taf_321 Опубликовано 21 сентября, 2016 · Жалоба Если для серверов и т.п. - можете брать НАГ-овские, норм. Если для КТВ, то APC, Riello, Powerware. Ибо НАГ-овские будут шуметь на телечастотах (инфа от УГМК-Телеком) Странно, есть в наличии ГС с цифровым и аналоговым вещанием, запитано от наговского ИБП, проблем с шумами как при работе от сети, так и от генератора не наблюдается. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dIMbI4 Опубликовано 27 сентября, 2016 · Жалоба Если для серверов и т.п. - можете брать НАГ-овские, норм. Если для КТВ, то APC, Riello, Powerware. Ибо НАГ-овские будут шуметь на телечастотах (инфа от УГМК-Телеком) Странно, есть в наличии ГС с цифровым и аналоговым вещанием, запитано от наговского ИБП, проблем с шумами как при работе от сети, так и от генератора не наблюдается. мне кажется этот угмк следует научить делать заземление... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
lapata2015 Опубликовано 12 декабря, 2016 · Жалоба Подумаю и над таким вариантом, но скорее всего есть вероятность что упремся в время простоя при переделке время всегда мало Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...