Вопрос к владельцам ASR 1002. Периодически, где-то раз в 2-3 месяца наблюдаются краши.

Сначала идет резкая утечка TCAM, а затем краш и резет платформы.

У кого наблюдается подобное и кто как борется?

На данный момент пока стратегия такая - делаем ребут раз в месяц.

 

Может кто подскажет более стабильный софт? У нас используется как BRAS pppoe с ISG.

Cisco IOS XE Software, Version 03.12.01.S

 

Total TCAM Cell Usage Information

----------------------------------

Name : TCAM #0 on CPP #0

Total number of regions : 3

Total tcam used cell entries : 992

Total tcam free cell entries : 130080

Threshold status : below critical limit

Share this post


Link to post
Share on other sites

У меня крашилась, когда в политкие был L4-redirect, в момент, когда по CoA убирался с сеанса.

TAC долго рожал фикс, я не дождался и тупо поменять алгоритм - надо поменять параметры сеанса - тупо скидываю сеанс.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Обновитесь до 03.13.04 и думаю проблемы Вас покинут.

Багов приводящих к крашам ASR ну очень много. Думаю поэтому стоит пойти легим путем и обновиться. Тем более все равно раз в месяц железку ребутаете.

 

А так конечно правильно было бы создать кейс в ТАС, но я думаю они первым делом попросят вывод sh tech и дамп краша, а вторым делом - попросят обновиться ;)))

Share this post


Link to post
Share on other sites

У меня крашилась, когда в политкие был L4-redirect, в момент, когда по CoA убирался с сеанса.

TAC долго рожал фикс, я не дождался и тупо поменять алгоритм - надо поменять параметры сеанса - тупо скидываю сеанс.

На той версии IOS, что у нас стоит/, L4:redirect не работает. Поэтому я сделал redirect через локальные сервисы.

Какая у вас версия IOS? Насколько стабильно работает?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Обновитесь до 03.13.04 и думаю проблемы Вас покинут.

Багов приводящих к крашам ASR ну очень много. Думаю поэтому стоит пойти легим путем и обновиться. Тем более все равно раз в месяц железку ребутаете.

 

А так конечно правильно было бы создать кейс в ТАС, но я думаю они первым делом попросят вывод sh tech и дамп краша, а вторым делом - попросят обновиться ;)))

А у вас какая версия? Насколько стабильно работает?

Share this post


Link to post
Share on other sites

У меня крашилась, когда в политкие был L4-redirect, в момент, когда по CoA убирался с сеанса.

TAC долго рожал фикс, я не дождался и тупо поменять алгоритм - надо поменять параметры сеанса - тупо скидываю сеанс.

На той версии IOS, что у нас стоит/, L4:redirect не работает. Поэтому я сделал redirect через локальные сервисы.

Какая у вас версия IOS? Насколько стабильно работает?

 

15.4(3)S2

Работает в роли PPPoE (99%) и IPoE (1%) BRAS.

Как убрал механизм живого изменения параметров сервисов, стало стабильно работать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В смысле совсем без CoA? А как скорости менять?

У нас фиксированые тарифы. Нужно что-то поменять - сеанс скинул, пппое обычно переподключается автоматом у всех.

 

Ну и при смене скорости через CoA ничего не крашилось. Крашилось именно при добавлении/убирании L4-redirect.

Edited by ShyLion

Share this post


Link to post
Share on other sites

по коа то что меняете?.. вешайте сервис редиректа всегда.. и снимайте интернетный..

 

Кончились бабки - сброс сеанса, новый сеанс уже с редиректом.

Появились бабки - сброс сеанса, новый сеанс уже без редиректа.

Смысла вставлять редирект не разрывая сеанса - никакого, событие редкое.

 

через CoA ничего теперь не меняем.

Share this post


Link to post
Share on other sites

У нас: кончились бабки - все сервисы снимаются по CoA, при событии session-start/restart на Access-Reject от RADIUS автоматом ASR добавляет L4R, OpenGarden локальные + таймер, на реавторизацию каждые 3 минуты. Таймер можно увеличить.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Обновитесь до 03.13.04 и думаю проблемы Вас покинут.

Багов приводящих к крашам ASR ну очень много. Думаю поэтому стоит пойти легим путем и обновиться. Тем более все равно раз в месяц железку ребутаете.

 

А так конечно правильно было бы создать кейс в ТАС, но я думаю они первым делом попросят вывод sh tech и дамп краша, а вторым делом - попросят обновиться ;)))

А у вас какая версия? Насколько стабильно работает?

 

 

Работает стабильно (PPPoE). NAT глючит иногда, но в целом все ок и без крашей.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вопрос к владельцам ASR 1002. Периодически, где-то раз в 2-3 месяца наблюдаются краши.

Сначала идет резкая утечка TCAM, а затем краш и резет платформы.

У кого наблюдается подобное и кто как борется?

На данный момент пока стратегия такая - делаем ребут раз в месяц.

 

Может кто подскажет более стабильный софт? У нас используется как BRAS pppoe с ISG.

Cisco IOS XE Software, Version 03.12.01.S

 

Total TCAM Cell Usage Information

----------------------------------

Name : TCAM #0 on CPP #0

Total number of regions : 3

Total tcam used cell entries : 992

Total tcam free cell entries : 130080

Threshold status : below critical limit

 

Покажите 'show ver' и несколько crashinfo.

Мы уже около года с TAC проблему исследуем.

CSCuw75695

Уже ближе к завершению.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.