dolgov Posted January 25, 2016 (edited) Добрый день! Имеется 3 ИБП из сабжа. Были настроена в режиме "Parallel". Один из них вышел из строя. Но настроить правильно 2 оставшихся не получается. Что было сделано после отключения: 1. Переподключили com разъемы на задней панели ИБП (было кольцо на три, теперь кольцо на два) 2. В настройках каждого через usb-com кабель выставили правильно upsID (1 и 2) 3. В настройках одного (у второго поменялось автоматически) выставили кол-во параллельных ИБП = 2 (parallel array.. - пишу по памяти) На УПСах теперь горит режим ByPass Mode. При маленькой нагрузке (до 18 кВт) - работает балансировка (по 9 кВт на каждый УПС), а при бОльшей нагрузке - один упс переходит в режим перегрузки, а второй вообще работает в холостую (No output) Все настройки с Англоязычным мануалом из комплекта совпадают.... Кто-нибудь работал с такими УПСниками? Наш пуско-наладчик пропал без вести... P.S. С помощью техподдержки nag'а получилось разобраться. "Почему-то" на УПСах выключились инверторы. Их надо отдельно включить на каждом ИБП. Для включения необходимо 3-5 сек подержать кнопку "ON" на лицевой панели. После этого происходит щелчек реле и ИБП переходит в режим "Online" Edited January 26, 2016 by dolgov Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...