Здравствуйте.

Ситуация следующая, висели камеры аналоги по улице от 100 до 500 метров до регистратора все по экранированной витухе, через СУ-Пг, ДУ-Пг платы, но на землю в серверной, подключены не были, да и у камер не везде эта жила воткнута была.

В следствии грозы, 5 камер вылетело, платы вылетели практически все (13 комплектов).

У нас задача, все это дело восстановить.

Вопрос, эффективны ли эти платы, соответственно с правильным заземлением в серверной (включать ли их в смету или что с ними, что без них одинаково вылетают камеры)? Есть ли какие то варианты реализации перехода с коаксиала на витуху и с грозозащитой одновременно, но что бы это было проще? С этими платами лень возиться. Может уже современные есть какие то решения?

Спасибо.

Edited by nado_tak

Share this post


Link to post
Share on other sites

все что с грозозащитой не дает 100% защиты - это раз.

ВТорое - задача таких устройств - спасти защищаемое оборудование и , если придется, выйти из строя , но спасти.

Вот такие девайсы есть у нас.

КОнечно это не грозозащита сама по себе, но это приемопередатчики с хорошим уровнем защиты от разрядов и переполюсовок. ЗАщита по питанию и по видеосигналу. Хорошая штука. + стаблизирует питание12В до 300м

Share this post


Link to post
Share on other sites

nado tak

Передатчики у вас однозначно сгорели и их надо ремонтировать.

По грозозащите.

Надо понимать следующее:

Разряд молнии "бьёт" в линию, при этом, чем выше высота подвески и длиннее провода, тем больший потенциал на нём (проводе) соберётся. Далее энергия по проводам распространяется в оба конца, как в передатчик, так и в приёмник. Обезопасить оборудование можно расположив грозозащиту (желательно что бы их было несколько) как можно ближе к линии, и как можно дальше от оборудования. Погасить энергию можно единственным способом - увести её в землю. Кротчайшим путём. Если вы заземлите экран витой пары на землю результат будет нулевой, так как энергия будет не только на экранной жиле, а на всех проводах в этом кабеле в одинаковой степени. Кроме того, при заземлении в серверной, расстояние из серверной к земле гораздо дальше, чем до оборудования. Так что пока энергия "дойдёт" до земли и там погаснет она спалит всё, что будет на её пути. Необходимо устанавливать грозозащиту на все задействованные линии в кабеле. Например: вы поставили правильную грозозащиту на сигнальные линии, а на питающие не поставили, энергия молнии спалит оборудование через питающие цепи. Кроме того, необходимо помнить, что первый рубеж грозозащиты это грозоразрядник, так вот он не вечен, и с каждым приходящим высоковольтным импульсом он разрушается. И желательно взять за правило - после каждой молнии менять грозозащиту. Это касается и Изернета.

А самое лучшее решение от разрядов молний - это закопанный в землю кабель.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всё конечно зависит от бюджета, но в родственном форуму магазине были ещё и комплекты с передачей сигналов по оптике

это ещё лучше, серверное оборудование и регистраторы с большей долей вероятности уцелеют.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всё конечно зависит от бюджета, но в родственном форуму магазине были ещё и комплекты с передачей сигналов по оптике

это ещё лучше, серверное оборудование и регистраторы с большей долей вероятности уцелеют.

про оптику это конечно +1, но ТС по видимому не намерен линию перекладывать,тогда бы и камеры менять на IP шки

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.