kt Опубликовано 23 декабря, 2015 · Жалоба Добрый день, коллеги! Есть сеть PMP100, база 6 AP и CMM, полоса 20Mz. Абонентов немного и в основном это телематика и телефония. Все работало более менее нормально до включения на одном из объектов что-то типа видеорегистратора. Поток данных с видеорегистратора (работает по tcp) небольшой, порядка 500кбит но после его включения началась деградация всего сектора. Задержки стали измеряться 2х-3х значными цифрами, джиттер подскочил в десятки раз, телефония заквакала. К сектору подключено 5 SM-ок, общая загрузка сектора 1мбит. Тоже самое на другом секторе, где вообще 2 абонента и один из них с видеопотоком. Так как сам не особо силен в радио, все больше по фиксе специализируюсь, прошу вашего совета что и где можно подкрутить чтобы видеопоток не мешал другим абонентам? Или это нормальное явление для радиосети? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kosmich7 Опубликовано 23 декабря, 2015 · Жалоба kt мало вводных. Скрины АП ? Уровни сигналов абонентов ? Посмотрите примеры необходимых скринов для анализа в соседних темах. Такое кол-во трафика не может так влиять на сервис. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kt Опубликовано 23 декабря, 2015 · Жалоба дополнил скринами с AP и SM c видеопотоком и без него. В данный момент видео отключено. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kosmich7 Опубликовано 23 декабря, 2015 · Жалоба kt меня для начала интересуют вопросы: 1. Версия прошивки ? 2. СПЕхи это ePMP1000 2.4Ghz с интегрированной антенной ? 3. Исходя из каких исходных данных вибирались конкретно эти модели устройств ? 4. Вас не смущают модуляции 2*2 ? 5. Линк езернет 10Мбит - это вы считаете нормой ? 6. Не слишком ли большое расстояние 5-8Км ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dryukov Опубликовано 23 декабря, 2015 · Жалоба джитер не большой ли .... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kt Опубликовано 23 декабря, 2015 · Жалоба kosmich7 1. Версия прошивки есть в скринах, на всех устройствах 13.4 последняя. 2. И AP и SM это http://www.cambiumnetworks.com/products/access/pmp-100/ 3. Кто и как выбирал устройства мне не известно, я человек новый, система смонтирована в 2000-х. 4. нет 5. да, растояние от SM до коммутатора достаточно большое. 6. так расположены технологическое объекты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kosmich7 Опубликовано 23 декабря, 2015 · Жалоба 4. нет Какая скорость соответствует этим модуляциям по даташиту ? Вероятно что достаточно низкая для того чтоб видеопоток 0.5Мбит вносил описанные выше артефакты. Либо оставлять и работает is as, либо модернизировать, либо без видео. Можно внешний рефлетор/ы к СПЕхам докупить. PS:Опять нужно зарегится прежде чем скачать даташит, ну что за...пи-пи-пи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kt Опубликовано 23 декабря, 2015 · Жалоба Какая скорость соответствует этим модуляциям по даташиту ? Не понял вопроса. Максимальная скорость выставленная на SM 2000kbps. На какой скорости реально работает абонент я не знаю, в статистике железки этого нет. PS:Опять нужно зарегится прежде чем скачать даташит, ну что за...пи-пи-пи где можно скачать даташит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kosmich7 Опубликовано 23 декабря, 2015 · Жалоба где можно скачать даташит? По вашей же ссылке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kt Опубликовано 23 декабря, 2015 · Жалоба По вашей же ссылке. нет там даташита Либо оставлять и работает is as, либо модернизировать, либо без видео. оставлять как есть не получится и модернизировать тоже. На другой площадке с таким же оборудованием, но расстояние поменьше находятся пользователи, они пригружают сеть до 10мбит и никаких проблем. Может дело все же в расстоянии до объектов, и это как-то влияет на нагрузку на сектор? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kosmich7 Опубликовано 23 декабря, 2015 · Жалоба нет там даташита В таком случае, решение вопроса находится вне вашей компетенции, обратитесь к специалистам разбирающимся в этом вопросе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
lpa Опубликовано 23 декабря, 2015 (изменено) · Жалоба Добрый день, коллеги! Есть сеть PMP100, база 6 AP и CMM, полоса 20Mz. Абонентов немного и в основном это телематика и телефония. Все работало более менее нормально до включения на одном из объектов что-то типа видеорегистратора. Поток данных с видеорегистратора (работает по tcp) небольшой, порядка 500кбит но после его включения началась деградация всего сектора. Задержки стали измеряться 2х-3х значными цифрами, джиттер подскочил в десятки раз, телефония заквакала. К сектору подключено 5 SM-ок, общая загрузка сектора 1мбит. Тоже самое на другом секторе, где вообще 2 абонента и один из них с видеопотоком. Так как сам не особо силен в радио, все больше по фиксе специализируюсь, прошу вашего совета что и где можно подкрутить чтобы видеопоток не мешал другим абонентам? Или это нормальное явление для радиосети? Т.к. AP синхронизированы, на всех AP должны стоят одинаковые параменты DL/UL%, Control slots, max range (Configuration->Radio) ? Вам не хватает слотов для запросов UL, нужно на всех AP вместо 0 поставить хотябы 1-2 в параметре Contention slots (бывший control slot) в Configuration->Radio, но параметр нужно менять сразу на всех AP иначе полезет синхронизация. т.к. у Вас стоит одна из последних прошивок на ней уже должна быть доступа статистка использования фреймов Изменено 23 декабря, 2015 пользователем lpa Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
lpa Опубликовано 23 декабря, 2015 (изменено) · Жалоба 4. Вас не смущают модуляции 2*2 ? для PMP100 2x модуляция максимальная, правда при видеопотоке скатывается в 1х, но и ее для поставленной задачи хватит с головой 6. Не слишком ли большое расстояние 5-8Км ? это мили, т.е. 8-13км - нормальные расстояния джитер не большой ли .... для 2x джиттер 7-13 это норма Поставленные задачи оборудование будет решать, просто есть несколько вариантов проблем, попробуйте с Contention slots, если не поможет я скажу что делать дальше, что бы пока не забивать голову. Изменено 23 декабря, 2015 пользователем lpa Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kt Опубликовано 24 декабря, 2015 · Жалоба Вам не хватает слотов для запросов UL, нужно на всех AP вместо 0 поставить хотябы 1-2 в параметре Contention slots (бывший control slot) в Configuration->Radio, но параметр нужно менять сразу на всех AP иначе полезет синхронизация. т.к. у Вас стоит одна из последних прошивок на ней уже должна быть доступа статистка использования фреймов Спасибо! Увеличение control slots до 2 помогло решить проблему. Теперь при загрузке канала до одной из SM не страдает весь сектор как ранее. Но пинг и джитер как и прежде высокий для канала где работает видео. Производитель тоже рекомендует увеличение слотов: Field results have indicated that, in general, systems perform better with a slightly higher numberof control slots than previously recommended. If you are experiencing latency or SM-servicing issues, increasing the number of control slots may increase system performance, depending on traffic mix over time. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
lpa Опубликовано 24 декабря, 2015 · Жалоба Вам не хватает слотов для запросов UL, нужно на всех AP вместо 0 поставить хотябы 1-2 в параметре Contention slots (бывший control slot) в Configuration->Radio, но параметр нужно менять сразу на всех AP иначе полезет синхронизация. т.к. у Вас стоит одна из последних прошивок на ней уже должна быть доступа статистка использования фреймов Спасибо! Увеличение control slots до 2 помогло решить проблему. Теперь при загрузке канала до одной из SM не страдает весь сектор как ранее. Но пинг и джитер как и прежде высокий для канала где работает видео. Производитель тоже рекомендует увеличение слотов: Field results have indicated that, in general, systems perform better with a slightly higher numberof control slots than previously recommended. If you are experiencing latency or SM-servicing issues, increasing the number of control slots may increase system performance, depending on traffic mix over time. покажите скрин на AP Configuration->Radio и Tools->Link test с AP на этот SM Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kt Опубликовано 24 декабря, 2015 · Жалоба пинг до коммутатора стоящего за SM 64 bytes from 10.X.X.X: icmp_seq=83 ttl=245 time=201 ms 64 bytes from 10.X.X.X: icmp_seq=100 ttl=245 time=173 ms 64 bytes from 10.X.X.X: icmp_seq=101 ttl=245 time=542 ms 64 bytes from 10.X.X.X: icmp_seq=102 ttl=245 time=862 ms 64 bytes from 10.X.X.X: icmp_seq=103 ttl=245 time=858 ms 64 bytes from 10.X.X.X: icmp_seq=104 ttl=245 time=369 ms 64 bytes from 10.X.X.X: icmp_seq=105 ttl=245 time=677 ms ^C --- 10.X.X.X ping statistics --- 106 packets transmitted, 104 received, 1% packet loss, time 105146ms rtt min/avg/max/mdev = 22.559/265.106/862.182/166.703 ms загрузка порта с видеопотоком 5 minute input rate 387000 bits/sec, 41 packets/sec 5 minute output rate 31000 bits/sec, 40 packets/sec Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
lpa Опубликовано 24 декабря, 2015 · Жалоба пинг до коммутатора стоящего за SM 64 bytes from 10.X.X.X: icmp_seq=83 ttl=245 time=201 ms 64 bytes from 10.X.X.X: icmp_seq=100 ttl=245 time=173 ms 64 bytes from 10.X.X.X: icmp_seq=101 ttl=245 time=542 ms 64 bytes from 10.X.X.X: icmp_seq=102 ttl=245 time=862 ms 64 bytes from 10.X.X.X: icmp_seq=103 ttl=245 time=858 ms 64 bytes from 10.X.X.X: icmp_seq=104 ttl=245 time=369 ms 64 bytes from 10.X.X.X: icmp_seq=105 ttl=245 time=677 ms ^C --- 10.X.X.X ping statistics --- 106 packets transmitted, 104 received, 1% packet loss, time 105146ms rtt min/avg/max/mdev = 22.559/265.106/862.182/166.703 ms загрузка порта с видеопотоком 5 minute input rate 387000 bits/sec, 41 packets/sec 5 minute output rate 31000 bits/sec, 40 packets/sec попробуйте увеличить contetention slots до 3-4, и DownLink % - 50, судя по Вашему описанию на downlink хватит - только нужно менять сразу на всех AP одного кластера. Вы делали link test with MIR ? P.S. как минимум SM видит достаточно сильную помеху, но для Ваших потребностей это не должно быть сильно критично. можно с базы сделать remote spectrum analyzer. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kt Опубликовано 24 декабря, 2015 (изменено) · Жалоба попробуйте увеличить contetention slots до 3-4, и DownLink % - 50, судя по Вашему описанию на downlink хватит - только нужно менять сразу на всех AP одного кластера. появится технологическое окно сразу попробую. Вы делали link test with MIR ? нет, но сейчас сделал с MIR P.S. как минимум SM видит достаточно сильную помеху, но для Ваших потребностей это не должно быть сильно критично. можно с базы сделать remote spectrum analyzer. сделал remote spectrum analyzer. Так как в радио не силен, помогите расшифровать данные графика. Изменено 24 декабря, 2015 пользователем kt Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
lpa Опубликовано 24 декабря, 2015 (изменено) · Жалоба попробуйте увеличить contetention slots до 3-4, и DownLink % - 50, судя по Вашему описанию на downlink хватит - только нужно менять сразу на всех AP одного кластера. появится технологическое окно сразу попробую. Вы делали link test with MIR ? нет, но сейчас сделал с MIR P.S. как минимум SM видит достаточно сильную помеху, но для Ваших потребностей это не должно быть сильно критично. можно с базы сделать remote spectrum analyzer. сделал remote spectrum analyzer. Так как в радио не силен, помогите расшифровать данные графика. У Вас помеха усилилась со стороны клиента, 24% - это достаточно мало, с учетом того, что для 1Х модуляции достаточно 3dB CINR (т.е. достаточно всего на 3db полезным сигналом превысить помеху), скорее всего из-за большого кол-ва ошибок (можно посмотреть tools->ber results), SM может уходить в перерегистрацию. Для понимания, у Вас стоит рабочий канал 2455 с шириной 20Мгц, т.е. по факту где-то с 2445 по 2465 должен быть Ваш полезный сигнал, но т.к для SA используется фильтр 20Мгц график немного расползается в стороны. в прошивке 13.4 появился Sector SA, когда SM и AP одновременно уходят в режим анализа спектра и на SM мы уже увидим только помеху без полезного сигнала. Возле проблемного SM случайно не стоит никакой мощный wi-fi передатчик ? (для видео например ?) очень похоже на дефолтовый 7 канал. Попробуйте то что я советовал выше, но скорее всего придется немного менять схему частот на секторе и уходить на 2415 в этом секторе, но тут Вам нужно либо детальнее вникнуть в синхронизацию, либо мне дать схему использования частот на кластере (6 AP), т.к. повторное использование частот используется на секторах которые стоят спиной к спине, то нужно будете перестроить и соседние сектора. P.S. у Вас точно на SM стоит 13.4 ? Изменено 24 декабря, 2015 пользователем lpa Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kt Опубликовано 25 декабря, 2015 · Жалоба Возле проблемного SM случайно не стоит никакой мощный wi-fi передатчик ? (для видео например ?) очень похоже на дефолтовый 7 канал. нашли на объекте 3 wifi роутера стоящий рядом с SM, один из которых работает в 10 канале, по остальным информации пока нет. Попробуйте то что я советовал выше, но скорее всего придется немного менять схему частот на секторе и уходить на 2415 в этом секторе, но тут Вам нужно либо детальнее вникнуть в синхронизацию, либо мне дать схему использования частот на кластере (6 AP), т.к. повторное использование частот используется на секторах которые стоят спиной к спине, то нужно будете перестроить и соседние сектора. на кластере 3 частоты, на противоположных AP используются одинаковые частоты. Нам будет проще и правильней избавится от wifi чем менять частоты на секторах. P.S. у Вас точно на SM стоит 13.4 ? 100%. Раньше был зоопарк состоящий из 7.Х, 9.Х, 10.Х и 11.Х. Первым делом все привел к одной версии, теперь очередь за стабильностью работы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kt Опубликовано 25 декабря, 2015 · Жалоба получил доступ на wifi точки, разнес их по разным каналам и результат как говорится налицо. lpa , Спасибо за помощь! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dryukov Опубликовано 25 декабря, 2015 · Жалоба Теперь проапгрейдить клиентов до анлима и будет дешево и шикарно ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kt Опубликовано 25 декабря, 2015 · Жалоба Теперь проапгрейдить клиентов до анлима и будет дешево и шикарно ) вы про что? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
lpa Опубликовано 25 декабря, 2015 · Жалоба получил доступ на wifi точки, разнес их по разным каналам и результат как говорится налицо. lpa , Спасибо за помощь! Если будет нужна помощь - обращайтесь ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kt Опубликовано 25 декабря, 2015 · Жалоба Если будет нужна помощь - обращайтесь ! Приоритезацию по вланам не настраивали? После включения "VLAN 802.1p Remarking" ломается STP, бьюсь с поддержкой уже месяц, а воз и ныне там. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...