Перейти к содержимому
Калькуляторы

Мониторинг питания 220в

Есть такой вариант. Ставится любой Микротик с поддержкой POE. Заводится патание POE24 вольта напрямую от сети, а штатный блок питания 12 вольт подключается к UPS. Дальше простой скрипт, который мониторит скачок питания от 24 до 12 вольт по порогу, скажем 18 вольт и шлет уведомление.

 

:global onbatalarm 18
:local thisbox [/system identity get name]
:global voltage [/system health get voltage]
:local emessage ($thisbox . " voltage is " . [:pick $voltage 0 2] . "." . [:pick $voltage 2 3])
:if ($voltage <= $onbatalarm) do={/tool e-mail send to="3712xxxxxxx@sms.tele2.lv" subject="$thisbox went on battery" body=$emessage}

 

Скрипт не проверял, скопировал из старого треда. Смысл думаю понятен.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Есть такой вариант. Ставится любой Микротик

 

Маловато микротиков в схеме.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

выше же давали ссылку

http://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring/06630.Datchiki/17632.SNR-PHD-10

 

а то же самое самодельное обойдётся и вовсе в 50-100руб.

и никаких микротиков не надо

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

обмотку реле - в 220

нормально разомкнутый контакт - к контактам 2 и 6 порта свича

контакты 1 и 3 порта свича - замкнуть между собой

 

в итоге, пока есть 220, на порту будет линк

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну а что вас не устраивает в оборудовании от 3000? Мы пользуем вот такую штуку (ценник в районе 8000). Она и автоматически ребутать умеет;и через gsm ребутнуть можно,если связности нет;и смску при пропадании питания отправлять умеет. Имхо,очень удобно и стоит своих денег.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

обмотку реле - в 220

можно и без реле.

На оптопаре.

 

Мы пользуем вот такую штуку (ценник в районе 8000).

на каждый домовой узел слишком кучеряво выйдет

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

на каждый домовой узел слишком кучеряво выйдет

 

Один месячный сбор абонплаты с дома не окупит ее стоимоcть в вашем случае?

Изменено пользователем aak

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

в моем случае это не месячный а чуть ли не полугодовой

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мы пользуем вот такую штуку (ценник в районе 8000). Она и автоматически ребутать умеет;и через gsm ребутнуть можно
У применения этой штуки есть одна тонкость.

Если её включить после упса - она умеет ребутать, да. Но про обесточивание мы не узнаем, пока не сядет упс.

Если её включить до упса - мы сразу узнаем об обесточивании, но ребутнуть она уже не сумеет. А нафига она тогда такая дорогая?

 

А схема с релюхой позволяет узнать, что исчезло питание, и успеть приехать и починить всё до того, как сядет батарея. Дёшево.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если её включить после упса - она умеет ребутать, да. Но про обесточивание мы не узнаем, пока не сядет упс.

Если её включить до упса - мы сразу узнаем об обесточивании, но ребутнуть она уже не сумеет. А нафига она тогда такая дорогая?

 

У вас на каждом доме стоит упс?! Интересно,на сколько мин/час держать подобранный?

 

А схема с релюхой позволяет узнать, что исчезло питание, и успеть приехать и починить всё до того, как сядет батарея. Дёшево

 

Не понял,что вы там чините,когда питание пропадает?

 

в моем случае это не месячный а чуть ли не полугодовой

 

А ну тогда да.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У вас на каждом доме стоит упс?!
Так мониторинг питания-то нужен там, где есть упс.
Не понял,что вы там чините,когда питание пропадает?
Питание и чиним, очевидно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Питание и чиним, очевидно.

 

Видимо,я невнимательно читал тред -- т.к. думал,что питание пропадает из-за отключения электриками. Или вы электриком заодно подрабатываете? )

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Только вот никто не платит за это "подрабатывание"…

 

Пропадает по множеству причин. Например, на прошлой неделе в одном из бизнес-центров мне кто-то вырубил автомат в щитовой, с которого питался узел.

Не было бы контроля - упс бы в итоге сел. А так - мы прекрасно успели приехать, и переделать питание - и ни единого разрыва!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Для полного счастья осталось придумать, как дешево и сердито мониторить отключение питания на дамах с еуправляемыми свичами.

У меня осталась с сотню двухэтажек, в которых нет смысла ставить управляемое оборудование для 2-3-х абонентов....

 

Точнее смысла нет тратить стока денег

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Для полного счастья осталось придумать, как дешево и сердито мониторить отключение питания на домах с неуправляемыми свичами.

У меня осталась с сотню двухэтажек, в которых нет смысла ставить управляемое оборудование для 2-3-х абонентов....

 

Точнее смысла нет тратить стока денег

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Отщипить пару-две от транка - и на них релюху

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По-моему,решать подобные проблемы проще организационными методами: "У вас не работает интернет - так это опять эти козлы из бизнес-центра автоматами щелкали!" Пусть им мозги жители и выносят.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Клиента не волнует, по какой причине не работает интернет. Он просто проголосует ногами и всё.

 

 

У меня осталась с сотню двухэтажек, в которых нет смысла ставить управляемое оборудование для 2-3-х абонентов
т.е. упс там есть, а свич неуправляемый?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На агрегациях - ADSL модем подключенный LAN портом в управляющий влан, питающийся мимо ИБП. Перестал отвечать на пинг - мониторинг видит, отправляет смс. Почему именно модем - навалом их по 100-200р или вообще бесплатно.

У нас для такого стояли ATA186. Тоже дофига на складе было)

старенькое оборудование

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Клиента не волнует, по какой причине не работает интернет. Он просто проголосует ногами и всё.

 

Если есть куда.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Клиента не волнует, по какой причине не работает интернет. Он просто проголосует ногами и всё.

Именно!

т.е. упс там есть, а свич неуправляемый?

Ну как упс.

В цепь питания включен небольшой аккумулятор.

Работает в режиме байпаса, на три с лишним года хватает.

Это от скачков напряжения сделано.

 

Отщипить пару-две от транка

Что есть в данном случае транк?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тогда можно и вправду мониторить хламом типа ата186 и роутеров 802.11b.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Угу.

И где их взять в количестве 100 штук, и при этом кто даст гарантию, что они не начнут дохнуть как семечки через некоторое время.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня осталась с сотню двухэтажек, в которых нет смысла ставить управляемое оборудование для 2-3-х абонентов

И как там авторизуете абонентов? PPPoE?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.