Есть такой вариант. Ставится любой Микротик с поддержкой POE. Заводится патание POE24 вольта напрямую от сети, а штатный блок питания 12 вольт подключается к UPS. Дальше простой скрипт, который мониторит скачок питания от 24 до 12 вольт по порогу, скажем 18 вольт и шлет уведомление.

 

:global onbatalarm 18
:local thisbox [/system identity get name]
:global voltage [/system health get voltage]
:local emessage ($thisbox . " voltage is " . [:pick $voltage 0 2] . "." . [:pick $voltage 2 3])
:if ($voltage <= $onbatalarm) do={/tool e-mail send to="3712xxxxxxx@sms.tele2.lv" subject="$thisbox went on battery" body=$emessage}

 

Скрипт не проверял, скопировал из старого треда. Смысл думаю понятен.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Есть такой вариант. Ставится любой Микротик

 

Маловато микротиков в схеме.

Share this post


Link to post
Share on other sites

обмотку реле - в 220

нормально разомкнутый контакт - к контактам 2 и 6 порта свича

контакты 1 и 3 порта свича - замкнуть между собой

 

в итоге, пока есть 220, на порту будет линк

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну а что вас не устраивает в оборудовании от 3000? Мы пользуем вот такую штуку (ценник в районе 8000). Она и автоматически ребутать умеет;и через gsm ребутнуть можно,если связности нет;и смску при пропадании питания отправлять умеет. Имхо,очень удобно и стоит своих денег.

Share this post


Link to post
Share on other sites

обмотку реле - в 220

можно и без реле.

На оптопаре.

 

Мы пользуем вот такую штуку (ценник в районе 8000).

на каждый домовой узел слишком кучеряво выйдет

Share this post


Link to post
Share on other sites

на каждый домовой узел слишком кучеряво выйдет

 

Один месячный сбор абонплаты с дома не окупит ее стоимоcть в вашем случае?

Edited by aak

Share this post


Link to post
Share on other sites

в моем случае это не месячный а чуть ли не полугодовой

Share this post


Link to post
Share on other sites
Мы пользуем вот такую штуку (ценник в районе 8000). Она и автоматически ребутать умеет;и через gsm ребутнуть можно
У применения этой штуки есть одна тонкость.

Если её включить после упса - она умеет ребутать, да. Но про обесточивание мы не узнаем, пока не сядет упс.

Если её включить до упса - мы сразу узнаем об обесточивании, но ребутнуть она уже не сумеет. А нафига она тогда такая дорогая?

 

А схема с релюхой позволяет узнать, что исчезло питание, и успеть приехать и починить всё до того, как сядет батарея. Дёшево.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если её включить после упса - она умеет ребутать, да. Но про обесточивание мы не узнаем, пока не сядет упс.

Если её включить до упса - мы сразу узнаем об обесточивании, но ребутнуть она уже не сумеет. А нафига она тогда такая дорогая?

 

У вас на каждом доме стоит упс?! Интересно,на сколько мин/час держать подобранный?

 

А схема с релюхой позволяет узнать, что исчезло питание, и успеть приехать и починить всё до того, как сядет батарея. Дёшево

 

Не понял,что вы там чините,когда питание пропадает?

 

в моем случае это не месячный а чуть ли не полугодовой

 

А ну тогда да.

Share this post


Link to post
Share on other sites
У вас на каждом доме стоит упс?!
Так мониторинг питания-то нужен там, где есть упс.
Не понял,что вы там чините,когда питание пропадает?
Питание и чиним, очевидно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Питание и чиним, очевидно.

 

Видимо,я невнимательно читал тред -- т.к. думал,что питание пропадает из-за отключения электриками. Или вы электриком заодно подрабатываете? )

Share this post


Link to post
Share on other sites

Только вот никто не платит за это "подрабатывание"…

 

Пропадает по множеству причин. Например, на прошлой неделе в одном из бизнес-центров мне кто-то вырубил автомат в щитовой, с которого питался узел.

Не было бы контроля - упс бы в итоге сел. А так - мы прекрасно успели приехать, и переделать питание - и ни единого разрыва!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для полного счастья осталось придумать, как дешево и сердито мониторить отключение питания на дамах с еуправляемыми свичами.

У меня осталась с сотню двухэтажек, в которых нет смысла ставить управляемое оборудование для 2-3-х абонентов....

 

Точнее смысла нет тратить стока денег

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для полного счастья осталось придумать, как дешево и сердито мониторить отключение питания на домах с неуправляемыми свичами.

У меня осталась с сотню двухэтажек, в которых нет смысла ставить управляемое оборудование для 2-3-х абонентов....

 

Точнее смысла нет тратить стока денег

Share this post


Link to post
Share on other sites

Отщипить пару-две от транка - и на них релюху

Share this post


Link to post
Share on other sites

По-моему,решать подобные проблемы проще организационными методами: "У вас не работает интернет - так это опять эти козлы из бизнес-центра автоматами щелкали!" Пусть им мозги жители и выносят.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Клиента не волнует, по какой причине не работает интернет. Он просто проголосует ногами и всё.

 

 

У меня осталась с сотню двухэтажек, в которых нет смысла ставить управляемое оборудование для 2-3-х абонентов
т.е. упс там есть, а свич неуправляемый?

Share this post


Link to post
Share on other sites

На агрегациях - ADSL модем подключенный LAN портом в управляющий влан, питающийся мимо ИБП. Перестал отвечать на пинг - мониторинг видит, отправляет смс. Почему именно модем - навалом их по 100-200р или вообще бесплатно.

У нас для такого стояли ATA186. Тоже дофига на складе было)

старенькое оборудование

Share this post


Link to post
Share on other sites

Клиента не волнует, по какой причине не работает интернет. Он просто проголосует ногами и всё.

 

Если есть куда.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Клиента не волнует, по какой причине не работает интернет. Он просто проголосует ногами и всё.

Именно!

т.е. упс там есть, а свич неуправляемый?

Ну как упс.

В цепь питания включен небольшой аккумулятор.

Работает в режиме байпаса, на три с лишним года хватает.

Это от скачков напряжения сделано.

 

Отщипить пару-две от транка

Что есть в данном случае транк?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тогда можно и вправду мониторить хламом типа ата186 и роутеров 802.11b.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Угу.

И где их взять в количестве 100 штук, и при этом кто даст гарантию, что они не начнут дохнуть как семечки через некоторое время.

Share this post


Link to post
Share on other sites

У меня осталась с сотню двухэтажек, в которых нет смысла ставить управляемое оборудование для 2-3-х абонентов

И как там авторизуете абонентов? PPPoE?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this