Sonne Опубликовано 3 января, 2016 · Жалоба Есть такой вариант. Ставится любой Микротик с поддержкой POE. Заводится патание POE24 вольта напрямую от сети, а штатный блок питания 12 вольт подключается к UPS. Дальше простой скрипт, который мониторит скачок питания от 24 до 12 вольт по порогу, скажем 18 вольт и шлет уведомление. :global onbatalarm 18 :local thisbox [/system identity get name] :global voltage [/system health get voltage] :local emessage ($thisbox . " voltage is " . [:pick $voltage 0 2] . "." . [:pick $voltage 2 3]) :if ($voltage <= $onbatalarm) do={/tool e-mail send to="3712xxxxxxx@sms.tele2.lv" subject="$thisbox went on battery" body=$emessage} Скрипт не проверял, скопировал из старого треда. Смысл думаю понятен. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ShyLion Опубликовано 11 января, 2016 · Жалоба Есть такой вариант. Ставится любой Микротик Маловато микротиков в схеме. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rdc Опубликовано 15 января, 2016 · Жалоба выше же давали ссылку http://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring/06630.Datchiki/17632.SNR-PHD-10 а то же самое самодельное обойдётся и вовсе в 50-100руб. и никаких микротиков не надо Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mike13 Опубликовано 15 января, 2016 · Жалоба схему покажешь ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rdc Опубликовано 16 января, 2016 · Жалоба обмотку реле - в 220 нормально разомкнутый контакт - к контактам 2 и 6 порта свича контакты 1 и 3 порта свича - замкнуть между собой в итоге, пока есть 220, на порту будет линк Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
aak Опубликовано 16 января, 2016 · Жалоба Ну а что вас не устраивает в оборудовании от 3000? Мы пользуем вот такую штуку (ценник в районе 8000). Она и автоматически ребутать умеет;и через gsm ребутнуть можно,если связности нет;и смску при пропадании питания отправлять умеет. Имхо,очень удобно и стоит своих денег. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
20512 Опубликовано 16 января, 2016 · Жалоба обмотку реле - в 220 можно и без реле.На оптопаре. Мы пользуем вот такую штуку (ценник в районе 8000). на каждый домовой узел слишком кучеряво выйдет Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
aak Опубликовано 16 января, 2016 (изменено) · Жалоба на каждый домовой узел слишком кучеряво выйдет Один месячный сбор абонплаты с дома не окупит ее стоимоcть в вашем случае? Изменено 16 января, 2016 пользователем aak Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
20512 Опубликовано 16 января, 2016 · Жалоба в моем случае это не месячный а чуть ли не полугодовой Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rdc Опубликовано 16 января, 2016 · Жалоба Мы пользуем вот такую штуку (ценник в районе 8000). Она и автоматически ребутать умеет;и через gsm ребутнуть можноУ применения этой штуки есть одна тонкость.Если её включить после упса - она умеет ребутать, да. Но про обесточивание мы не узнаем, пока не сядет упс. Если её включить до упса - мы сразу узнаем об обесточивании, но ребутнуть она уже не сумеет. А нафига она тогда такая дорогая? А схема с релюхой позволяет узнать, что исчезло питание, и успеть приехать и починить всё до того, как сядет батарея. Дёшево. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
aak Опубликовано 16 января, 2016 · Жалоба Если её включить после упса - она умеет ребутать, да. Но про обесточивание мы не узнаем, пока не сядет упс. Если её включить до упса - мы сразу узнаем об обесточивании, но ребутнуть она уже не сумеет. А нафига она тогда такая дорогая? У вас на каждом доме стоит упс?! Интересно,на сколько мин/час держать подобранный? А схема с релюхой позволяет узнать, что исчезло питание, и успеть приехать и починить всё до того, как сядет батарея. Дёшево Не понял,что вы там чините,когда питание пропадает? в моем случае это не месячный а чуть ли не полугодовой А ну тогда да. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rdc Опубликовано 16 января, 2016 · Жалоба У вас на каждом доме стоит упс?!Так мониторинг питания-то нужен там, где есть упс.Не понял,что вы там чините,когда питание пропадает?Питание и чиним, очевидно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
aak Опубликовано 17 января, 2016 · Жалоба Питание и чиним, очевидно. Видимо,я невнимательно читал тред -- т.к. думал,что питание пропадает из-за отключения электриками. Или вы электриком заодно подрабатываете? ) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rdc Опубликовано 17 января, 2016 · Жалоба Только вот никто не платит за это "подрабатывание"… Пропадает по множеству причин. Например, на прошлой неделе в одном из бизнес-центров мне кто-то вырубил автомат в щитовой, с которого питался узел. Не было бы контроля - упс бы в итоге сел. А так - мы прекрасно успели приехать, и переделать питание - и ни единого разрыва! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
20512 Опубликовано 17 января, 2016 · Жалоба Для полного счастья осталось придумать, как дешево и сердито мониторить отключение питания на дамах с еуправляемыми свичами. У меня осталась с сотню двухэтажек, в которых нет смысла ставить управляемое оборудование для 2-3-х абонентов.... Точнее смысла нет тратить стока денег Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
20512 Опубликовано 17 января, 2016 · Жалоба Для полного счастья осталось придумать, как дешево и сердито мониторить отключение питания на домах с неуправляемыми свичами. У меня осталась с сотню двухэтажек, в которых нет смысла ставить управляемое оборудование для 2-3-х абонентов.... Точнее смысла нет тратить стока денег Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SyJet Опубликовано 17 января, 2016 · Жалоба Отщипить пару-две от транка - и на них релюху Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
aak Опубликовано 17 января, 2016 · Жалоба По-моему,решать подобные проблемы проще организационными методами: "У вас не работает интернет - так это опять эти козлы из бизнес-центра автоматами щелкали!" Пусть им мозги жители и выносят. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rdc Опубликовано 17 января, 2016 · Жалоба Клиента не волнует, по какой причине не работает интернет. Он просто проголосует ногами и всё. У меня осталась с сотню двухэтажек, в которых нет смысла ставить управляемое оборудование для 2-3-х абонентовт.е. упс там есть, а свич неуправляемый? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dgan_87 Опубликовано 17 января, 2016 · Жалоба На агрегациях - ADSL модем подключенный LAN портом в управляющий влан, питающийся мимо ИБП. Перестал отвечать на пинг - мониторинг видит, отправляет смс. Почему именно модем - навалом их по 100-200р или вообще бесплатно. У нас для такого стояли ATA186. Тоже дофига на складе было) старенькое оборудование Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
aak Опубликовано 18 января, 2016 · Жалоба Клиента не волнует, по какой причине не работает интернет. Он просто проголосует ногами и всё. Если есть куда. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
20512 Опубликовано 18 января, 2016 · Жалоба Клиента не волнует, по какой причине не работает интернет. Он просто проголосует ногами и всё. Именно! т.е. упс там есть, а свич неуправляемый? Ну как упс.В цепь питания включен небольшой аккумулятор. Работает в режиме байпаса, на три с лишним года хватает. Это от скачков напряжения сделано. Отщипить пару-две от транка Что есть в данном случае транк? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rdc Опубликовано 18 января, 2016 · Жалоба Тогда можно и вправду мониторить хламом типа ата186 и роутеров 802.11b. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
20512 Опубликовано 18 января, 2016 · Жалоба Угу. И где их взять в количестве 100 штук, и при этом кто даст гарантию, что они не начнут дохнуть как семечки через некоторое время. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Diamont Опубликовано 18 января, 2016 · Жалоба У меня осталась с сотню двухэтажек, в которых нет смысла ставить управляемое оборудование для 2-3-х абонентов И как там авторизуете абонентов? PPPoE? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...