nado_tak Опубликовано 18 декабря, 2015 · Жалоба Здравствуйте, подскажите пожалуйста, 4 камеры по 6 Вт = 24 Вт Регистратор с жестким диском потребляет 18-20 Вт (если не правильно поправьте) 2 шт Роутера wi-fi по 6 Вт = 12 Вт Сумма 56 Вт Сколько будет тянуть по времени ИБП на 300 Вт. Спасибо. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SNR Опубликовано 18 декабря, 2015 · Жалоба смотря какой ИБП, нет универсального времени Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nado_tak Опубликовано 18 декабря, 2015 · Жалоба UPS 650VA PowerCom Phantom < PTM-650A Black > 390 Ватт Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Msi Опубликовано 18 декабря, 2015 (изменено) · Жалоба Новая батарея 7А/ч. Оборудование потребляет от батареи 56вт/12в=4,7А. С учётом КПД преобразования 85%, потребляемый от батареи ток будет примерно 5,5А. Время работы батареи 7А/ч / 5,5А = 1,27ч. Это приблизительное время. Изменено 18 декабря, 2015 пользователем Msi Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nado_tak Опубликовано 18 декабря, 2015 · Жалоба Новая батарея 7А/ч. Оборудование потребляет от батареи 56вт/12в=4,7А. С учётом КПД преобразования 85%, потребляемый от батареи ток будет примерно 5,5А. Время работы батареи 7А/ч / 5,5А = 1,27ч. Это приблизительное время. Спасибо. А сколько штук батарей на 7 А/ч стоит в таком ИБП? одна? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SNR Опубликовано 20 декабря, 2015 · Жалоба Примерные расчеты ИБП - это дело неправильное, кто ж знает какого качества там батареи. Да и линейно батарея никогда не разряжается надо смотреть кривые разряда, вот пример http://shop.nag.ru/catalog/09851.Akkumulyatory/13634.SNR/08997.SNR-BAT-12-72A#!prettyPhoto[catalog_item_image_list]/2/ нО! для такого маленького тока, действительно, можно принять как будто линейно КПД скорее всего будет 0,7 для такой маленькой нагрузки Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
stas_k Опубликовано 20 декабря, 2015 · Жалоба UPS 650VA PowerCom Phantom < PTM-650A Black > 390 Ватт во всех в подавляющем большинстве современных ИБП общего назначения, в прошивке управляющего процессора, заложено программное ограничение на время работы от любой батареи. предположительно время полезной работы не превысит ~15 минут. в случае маломощной нагрузки, там в паспорте, у этого конкретно поверкома, указано "19 минут". программное ограничение сделано для удешевления конструкции. там стоит дешевые элементы, которые не могут долговременно отдавать заявленную мощность. некоторые особо хитрые и экономные подключали внешнюю АКБ от автомобиля, ИБП перегревался и загорался. используй специальные нормальные ИБП. БРП ББП SNR и тп Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sfida Опубликовано 30 декабря, 2015 · Жалоба У любого ИБП с преобразованием напряжения в сетевое - довольно большие внутренние потери выделяющиеся в виде тепла при работе, поэтому даже при маленькой нагрузке они довольно быстро разряжаются... Поэтому лучше камеры и регистратор питать от аккумулятора напрямую - без лишних преобразований типа DC-AC и обратно AC-DC. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BiWiS Опубликовано 30 декабря, 2015 · Жалоба Высаживать аккумулятор в ноль бесконтрольно это гробить его. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Барагоз Опубликовано 30 декабря, 2015 · Жалоба некоторые особо хитрые и экономные подключали внешнюю АКБ от автомобиля, ИБП перегревался и загорался По-моему, эти легенды ходят еще с конца девяностых. У меня стоит множество ИБП более-менее современных (2000-х г.в.) либо с автоаккумуляторами, либо с 3-4шт 7-Ачасовыми в параллель. Кое-где приколхозили принудительное охлаждение, но чаще без (Powercom, APC). Нигде проблем с перегревом нет. Работают до 2,5-3 часов. Правда, нагрузка не более 30% номинальной. Перед установкой, само собой, всё тестируется под присмотром в офисе, ни разу еще избыточного тепловыделения не проявилось. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
stas_k Опубликовано 11 января, 2016 · Жалоба По-моему, эти легенды ходят еще с конца девяностых. Это не легенда. 2000 это не современные, это уже три-четыре поколения назад. с некоторого момента в бытовые ИБП добавили ограничение по времени работы. в 2007 уже нужно было выбирать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...