nado_tak Posted December 18, 2015 · Report post Здравствуйте, подскажите пожалуйста, 4 камеры по 6 Вт = 24 Вт Регистратор с жестким диском потребляет 18-20 Вт (если не правильно поправьте) 2 шт Роутера wi-fi по 6 Вт = 12 Вт Сумма 56 Вт Сколько будет тянуть по времени ИБП на 300 Вт. Спасибо. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SNR Posted December 18, 2015 · Report post смотря какой ИБП, нет универсального времени Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
nado_tak Posted December 18, 2015 · Report post UPS 650VA PowerCom Phantom < PTM-650A Black > 390 Ватт Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Msi Posted December 18, 2015 (edited) · Report post Новая батарея 7А/ч. Оборудование потребляет от батареи 56вт/12в=4,7А. С учётом КПД преобразования 85%, потребляемый от батареи ток будет примерно 5,5А. Время работы батареи 7А/ч / 5,5А = 1,27ч. Это приблизительное время. Edited December 18, 2015 by Msi Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
nado_tak Posted December 18, 2015 · Report post Новая батарея 7А/ч. Оборудование потребляет от батареи 56вт/12в=4,7А. С учётом КПД преобразования 85%, потребляемый от батареи ток будет примерно 5,5А. Время работы батареи 7А/ч / 5,5А = 1,27ч. Это приблизительное время. Спасибо. А сколько штук батарей на 7 А/ч стоит в таком ИБП? одна? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SNR Posted December 20, 2015 · Report post Примерные расчеты ИБП - это дело неправильное, кто ж знает какого качества там батареи. Да и линейно батарея никогда не разряжается надо смотреть кривые разряда, вот пример http://shop.nag.ru/catalog/09851.Akkumulyatory/13634.SNR/08997.SNR-BAT-12-72A#!prettyPhoto[catalog_item_image_list]/2/ нО! для такого маленького тока, действительно, можно принять как будто линейно КПД скорее всего будет 0,7 для такой маленькой нагрузки Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
stas_k Posted December 20, 2015 · Report post UPS 650VA PowerCom Phantom < PTM-650A Black > 390 Ватт во всех в подавляющем большинстве современных ИБП общего назначения, в прошивке управляющего процессора, заложено программное ограничение на время работы от любой батареи. предположительно время полезной работы не превысит ~15 минут. в случае маломощной нагрузки, там в паспорте, у этого конкретно поверкома, указано "19 минут". программное ограничение сделано для удешевления конструкции. там стоит дешевые элементы, которые не могут долговременно отдавать заявленную мощность. некоторые особо хитрые и экономные подключали внешнюю АКБ от автомобиля, ИБП перегревался и загорался. используй специальные нормальные ИБП. БРП ББП SNR и тп Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Sfida Posted December 30, 2015 · Report post У любого ИБП с преобразованием напряжения в сетевое - довольно большие внутренние потери выделяющиеся в виде тепла при работе, поэтому даже при маленькой нагрузке они довольно быстро разряжаются... Поэтому лучше камеры и регистратор питать от аккумулятора напрямую - без лишних преобразований типа DC-AC и обратно AC-DC. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
BiWiS Posted December 30, 2015 · Report post Высаживать аккумулятор в ноль бесконтрольно это гробить его. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Барагоз Posted December 30, 2015 · Report post некоторые особо хитрые и экономные подключали внешнюю АКБ от автомобиля, ИБП перегревался и загорался По-моему, эти легенды ходят еще с конца девяностых. У меня стоит множество ИБП более-менее современных (2000-х г.в.) либо с автоаккумуляторами, либо с 3-4шт 7-Ачасовыми в параллель. Кое-где приколхозили принудительное охлаждение, но чаще без (Powercom, APC). Нигде проблем с перегревом нет. Работают до 2,5-3 часов. Правда, нагрузка не более 30% номинальной. Перед установкой, само собой, всё тестируется под присмотром в офисе, ни разу еще избыточного тепловыделения не проявилось. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
stas_k Posted January 11, 2016 · Report post По-моему, эти легенды ходят еще с конца девяностых. Это не легенда. 2000 это не современные, это уже три-четыре поколения назад. с некоторого момента в бытовые ИБП добавили ограничение по времени работы. в 2007 уже нужно было выбирать. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...