alibek Posted December 17, 2015 Posted December 17, 2015 Есть коммутатор Orion A28F. Создал двух пользователей с разными привилегиями. Захотел убрать enable (нужно чтобы администратор сразу попадал в привилегированный режим). "enable password" пароль не убирает, а просто делает его пустым (в ответ на ввод пароля нужно нажать enter). Написал no enable password. И сохранил конфигурацию. Теперь зайти в привилегированный режим не могу вообще. Никто с таким не сталкивался? Вставить ник Quote
Bender Rodion Posted December 18, 2015 Posted December 18, 2015 Здравствуйте! В какой версии прошивки Вы сталкнулись с данной проблемой? Вставить ник Quote
alibek Posted December 18, 2015 Author Posted December 18, 2015 Уже не скажу, sh ver недоступно. Но скорее всего NOS_4.14.1931, на остальных коммутаторах из этой партии такая прошивка. Вставить ник Quote