Rainmib Опубликовано 17 декабря, 2015 · Жалоба Дано: периметр береговой линии - где то километр. надо мониторить его 20 камерами. Итого 10 столбов по 2 камеры на столбе. Надо выбрать 1 из двух вариантов: 1. оптика на каждый столб( или оконечная или проходом или с вваркой в разрыв кабеля количество волокон надо прикидывать.) плюс питание 220в на каждый столб. Коробочка с медиконвертером и питанием с poe на каждый столб + центральный свич на оптику. 2. 3-4 столба со шкафами с коммутатором с poe и дальше медью на каждый столб. Камеры будем брать 4-6мпих от хиквижен. Какой вариант выбрать на начальном этапе как основной? Какие будут подводные камни у каждого варианта и что с ними делать? Заранее спасибо за мудрые наводки. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
myst Опубликовано 17 декабря, 2015 · Жалоба проще вифи тогда уж... километр это ниочем. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rainmib Опубликовано 17 декабря, 2015 · Жалоба Не никаких вифи. Да и в любом случае придётся тянуть питание на каждый столб. Так чего уж и оптику не протянуть. Хотя. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
fomka31ru Опубликовано 17 декабря, 2015 · Жалоба http://www.technoserv.com/about/company/press/news/6317/ Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ShyLion Опубликовано 17 декабря, 2015 · Жалоба По оптике хотябы от гроз меньше вреда будет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rainmib Опубликовано 17 декабря, 2015 · Жалоба Нашёл вот такие коробочки http://www.tfortis.ru/producty/commutatory/psw-11/ Ещё бы на 2 камеры были вообще бы чума. Что бы на столб по коробке. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alibek Опубликовано 17 декабря, 2015 · Жалоба Так у них же и коммутаторы на 3-4 порта с PoE есть. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vlad11 Опубликовано 17 декабря, 2015 · Жалоба Нашёл вот такие коробочки http://www.tfortis.ru/producty/commutatory/psw-11/ Ещё бы на 2 камеры были вообще бы чума. Что бы на столб по коробке. На этом сайте есть управляемые модели. 20 хабов в одном сегменте - будет постоянно все ложится. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zoro Опубликовано 17 декабря, 2015 · Жалоба написал в личку... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rainmib Опубликовано 18 декабря, 2015 · Жалоба Посоветуйте свич на 10-16 sfp портов для оптики. Нужны разве что вланы ну вот под это дело собственно, в идеале в уличном исполнении, если выяснится что это выгоднее по кабелю. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrei Опубликовано 18 декабря, 2015 · Жалоба Посоветуйте свич на 10-16 sfp портов для оптики. Нужны разве что вланы ну вот под это дело собственно, в идеале в уличном исполнении, если выяснится что это выгоднее по кабелю. DLINK DGS-3120-24sc Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
uk2558 Опубликовано 20 декабря, 2015 · Жалоба 1. RVi-NS0402 Сетевой коммутатор, возможность монтажа на DIN рейку 2. AC/DC преобразователь MeanWell DR-75-48 3. Универсальный уличный шкаф 400x300x200мм IP54, со сплайс кассетой, SNR-OWC-403020-S У меня было 3600 м, параллельно с оптикой шёл ввг 2х6, в начальном пункте подавалось 220 в, в конечном получилось 120 в. Разваривал одно волокно на 1 столб (ну, у меня мачты были, с 2 камерами и 2 ИК прожекторами до 200 м). В начальном пункте также располагался оптический коммутатор с SFP портами, IP регик и монитор. Питание подавалось через 1. Инвертор 2400 VA, серии SK, мощность 1440 Вт, ток заряда 10А/20А (SNR-INV-2400-SK) 2. Свинцово-кислотный герметичный необслуживаемый аккумулятор SNR-BAT-12-200, ёмкость 200 аЧ – 2 шт. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Happy_r Опубликовано 20 декабря, 2015 · Жалоба Без конкретной схемы размещения IP-камер могут предложить несколько подходов с использованием PoE, SHDSL, PoDSL. Включение через Ethernet PoE. Если на 1 км 10 столбов по 100 метров между ними. При использовании IP-камер Sigrand SG-3C-1612 имеющие встроенный Ethernet коммутатор с возможностью транзитного питания PoE можно соединить до 5-ти IP-камер через 100 метров между ним. Для охвата 1 км можно разместить по центру трассы один коммутатор PoE Sigrand SG-1S использую оптическое соединение через SFP до общей сети. Коммутатор SG-1S имеет 6-ть портов обеспечивает PoE до 60 Вт на порт и 2 гигабитных комбо порта SFP/медь. Мощность PoE при построении подобных схем имеем большое значение. С учетом, что на столбах по две камеры, задействуем по 2 порта коммутатора SG-1S в одном направлении – закрываем 500 метров и 2 порта в другом направлении, закрываем еще 500 метров, итого 1 км. Допускаю, что конфигурация периметра может быть не линейной и одним коммутатором SG-1S не обойтись. При использовании других IP-камер, например хиквижен, можно также использовать коммутатор SG-1S с мощным выходом PoE, а на столбах использовать дополнительно Sigrand Extender PoE на 4 порта SG-1E (удлинитель-разветвитель). Можно к каждому столбу протянуть свою линю PoE от коммутатора SG-1S, а обе камеры включить через разветвитель SG-1E (будет задействовано 3 порта). Один свободный порт можно использовать для транзита PoE еще на 100 метров или если нужна дополнительная подсветке, включить в него PoE прожектор(ы), например SG-1L-I1 (ИК подсветка до 20 Вт) или SG-1L-W1 (белая подсветка до 20 Вт). Включение через SHDSL PoDSL. Те IP-камеры, которые не удастся включить вышеописанным способом через Ethernet PoE, можно подключить через SHDSL технологию. В этом случае можно обойтись одним центральным коммутатором и не размещать дополнительное оборудование по периметру. В зависимости от количества портов в узле центрального доступа задействовать или одиночные модемы серии Sigrand SG-17B, или DSLAM SG-17S (до 16 портов SHDSL или в комбинации с портами Ethernet PoE). Скорость передачи SHDSL – до 15.2 Мбит/c по одной витой паре. Если есть возможность снимать до столбах 220В, можно использовать решение с локальным питанием модемов и камер. Если с обеспечением питания для модемов и IP-камер есть проблемы, можно использовать решение с дистанционным питанием PoDSL. В этом случае питание на удаленный модем подается дистанционно по информационной паре, модем в свою очередь формирует питание PoE для IP-камеры. Дальность связи в таком режиме составляет несколько километров. Ограничения по дальности больше наступают по полосе для FHD качества (3-4.6 Мбит/c), но это все равно составить 4-5 км при использовании кабеля сечения 0,5 мм. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 20 декабря, 2015 · Жалоба Опту купите с медными жилами и будет вам счастье. Городить зоопорк с пое имхо бред. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
PuZaN Опубликовано 20 декабря, 2015 · Жалоба А что за Опта с медными жилами? Или просто жилы(сип) к опте привязать? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vasmer Опубликовано 20 декабря, 2015 · Жалоба вместо корделя заполнения идет изолированая жила Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vasmer Опубликовано 20 декабря, 2015 · Жалоба http://www.euro-cable.ru/index.php?chp=showpage&num=440 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
PuZaN Опубликовано 20 декабря, 2015 · Жалоба Во. Спасибо. Сколько интересно на 4 ОВ и на 220 Вольт стоит? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 21 декабря, 2015 · Жалоба Напишите на завод СОКК. Вам скажут цену. Только не говорите про вольтаж, а сами посчитайте сечение жилы медной под ваши нагрузки. Кабель рекомендую использовать самонесущий, а сверху него выше на 50 см натянуть трос и заземлить его на каждой опоре. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rainmib Опубликовано 21 декабря, 2015 · Жалоба С оптикой с медной жилой интересная идея. Камеры пока что выбраны хиквижен DS-2CD2642FWD-IS Единый оптический свич - на повестке дня. Сеть в кампусе на циске вся, но ставить под проект циску на столько оптических портов как то крутовато, так что думаем дальше. Вещать ли на каждый столб по ящику - вопрос. И самый главный вопрос это управляемость процессом, совершенно необходимо иметь возможность каждую камеру перегрузить по питанию. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SNR Опубликовано 21 декабря, 2015 · Жалоба Камеры почем хик? зарабатывать совсем не интересно вам? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SNR Опубликовано 21 декабря, 2015 · Жалоба Вещать ли на каждый столб по ящику - вопрос. И самый главный вопрос это управляемость процессом, совершенно необходимо иметь возможность каждую камеру перегрузить по питанию. вы определитесь, звезда или шина.. По битрейту проблем нет, 20 камер, это не более 80Мбит при 4Мбит на каждой. берите такой и не мучайтесь его в шкаф и все. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 21 декабря, 2015 · Жалоба Тривиальная задача. Но писать с мобилы никакого желания. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rainmib Опубликовано 25 декабря, 2015 · Жалоба Нет ну пока то надо посчитать, сложности будут в монтаже - там камни вместо земли, практически везде скальная порода, и сложностей будет с избытком. А так для начала определится с камерами, медиаконвертерами - кабелем, током и вперёд. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DenLaDen Опубликовано 28 декабря, 2015 · Жалоба Вот очень даже хорошая и доступная камера IP камера видеонаблюдения OMNY серия BASE ViBe4 уличная 4Мп, 2.8-12мм, PoE, 12В, ИК до 50м, выход 12В для микрофона Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...