Перейти к содержимому
Калькуляторы

Помогите начинающему

Есть небольшая сеть состоящая из 3526 и 3026 свитчей на уровне доступа и Микротик в качестве ната и шейпера. Авторизация происходит по ИП+МАК. Как правильно настроить влан. Сеть построена типа звезда . Все стекается в 3526, на некоторых других свитчах еще допом на портах бывает висят мыльницы. Посоветуйте как правильно настроить сеть чтобы минимизировать мусор и разграничить юзеров на портах и еще в планах хочется запустить ДХЦП сервер на микротике.

 

П.С. Сильно не пинайте гугл и Яндекс уже не помогают голова забита ))))))))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Абонентский Vlan на свитч, настройте traffic segmentation на свитчах, вланы и пулы создайте на микротике.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Абонентский Vlan на свитч, настройте traffic segmentation на свитчах, вланы и пулы создайте на микротике.

 

А поподробнее если не затруднит, если можно с примером ))))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По влану на каждый домовой свич. Плюс изолируйте порты на доступе. На 3526 сводите все вланы и отдаёте микротику.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По влану на каждый домовой свич. Плюс изолируйте порты на доступе. На 3526 сводите все вланы и отдаёте микротику.

 

 

Если можно пример с конфигом. Да и это не поменяет текущую раздачу ип

Изменено пользователем SeReGa23

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не пинайте ногами возьмем к примеру 1 из свитчей на нем пытаюсь настроить traffic segmentation. На нем 1 порт аплин, а остальные 23 абонентские тогда это должно выглядеть так:

 

Port Forward Portlist

---- --------------------------------------------------

1 1-26

2 1

3 1

4 1

5 1

6 1

7 1

8 1

9 1

10 1

11 1

12 1

13 1

14 1

15 1

16 1

17 1

18 1

19 1

20 1

21 1

22 1

23 1

24 1

 

Правильно?

А потом тогда создается влан с 1 порта на порт головного коммутатора?

Изменено пользователем SeReGa23

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не пинайте ногами возьмем к примеру 1 из свитчей на нем пытаюсь настроить traffic segmentation. На нем 1 порт аплин, а остальные 23 абонентские тогда это должно выглядеть так:

 

Port Forward Portlist

---- --------------------------------------------------

1 1-26

2 1

3 1

4 1

5 1

6 1

7 1

8 1

9 1

10 1

11 1

12 1

13 1

14 1

15 1

16 1

17 1

18 1

19 1

20 1

21 1

22 1

23 1

24 1

 

Правильно?

А потом тогда создается влан с 1 порта на порт головного коммутатора?

странный выбор аплинк порта

обычо 25-26 для этого делают, а 1-24 чисто абонентские

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

странный выбор аплинк порта

обычо 25-26 для этого делают, а 1-24 чисто абонентские

Почему странный? Есть принципиальная разница?

 

Вот сильно, люто, похеру как кто-то что-то там делает "обычно" и "по привычке". Делай так как тебе удобно, если это не нарушает технические стандарты.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На свитче всего 24 порта а 2 порта зарезервированы под модули, ну я и сделал 1 на аплинк. Дык и не ответили правильно ли порт_сегментайешн сделан ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Почти правильно.

если вы пользуетесь портами с 1 по 24 - тогда на 1 порту должно быть 1-24, а не 1-26

Если вы пользуетесть всеми портами с 1 по 26, то на портах 25-26 тоже должно быть 1

 

К виланам он не имеет никакого отношения. Тепереь у вас все порты "видят" только порт 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По влану на каждый домовой свич. Плюс изолируйте порты на доступе. На 3526 сводите все вланы и отдаёте микротику.

Если можно пример с конфигом. Да и это не поменяет текущую раздачу ип

Предположим, что:

- на центральном 3526 1й порт - в микротик, 2й и далее - линки до свичей доступа.

- на свичах доступа 1й порт - аплинк в центр к 3526, остальные - линии к клиентам.

- влан 100 - управление (сетка 192.168.254.0/24), 102 и далее - вланы до свичей доступа

Тогда на 3526 задаем управление:

 

config vlan default delete 1-24

create vlan mng tag 100

config ipif System vlan mng ipaddress 192.168.254.1/24 state enable clear_description

 

и вланы до свичей доступа

create vlan vlan102 tag 102

conf vlan vlan102 add tag 1,2

 

create vlan vlan103 tag 103

conf vlan vlan103 add tag 1,3

и т.д. для остальных портов, куда включены свичи доступа

 

На свиче доступа, включенном во 2й порт центрального свича:

 

config vlan default delete 1-24

create vlan mng tag 100

conf vlan mng add tag 1

config ipif System vlan mng ipaddress 192.168.254.2/24 state enable clear_description

create vlan users 102

conf vlan users add tag 1

conf vlan users add untag 2-24

conf traffic_segmentation 2-24 forw 1

conf traffic_segmentation 1 forw 2-24

 

На свиче доступа, включенном во 3й порт центрального свича:

 

config vlan default delete 1-24

create vlan mng tag 100

conf vlan mng add tag 1

config ipif System vlan mng ipaddress 192.168.254.3/24 state enable clear_description

create vlan users 103

conf vlan users add tag 1

conf vlan users add untag 2-24

conf traffic_segmentation 2-24 forw 1

conf traffic_segmentation 1 forw 2-24

 

и аналогично для остальных свичей доступа, меняя номера юзерских вланов и ip-адреса свичей в влане управления.

 

Примерно так.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

странный выбор аплинк порта

обычо 25-26 для этого делают, а 1-24 чисто абонентские

Почему странный? Есть принципиальная разница?

 

Есть разница то. Порты 1-24 - 100M, 25-26 - 1000M. А значит в будущем при переходе на 1G аплинк в одном случае нужно будет только поменять sfp/медиа конвертор, а в другом - еще и перенастраивать коммутатор.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Andrei, лучше всего vlan управления на свитче агрегации в антеге на порты выводить, так намного проще.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Поясните, почему лучше, чем проще и кому?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Andrei, лучше всего vlan управления на свитче агрегации в антеге на порты выводить, так намного проще.

Не принципиально на мой взгляд. Можно и на свичах доступа один порт (24й например) антегом в влан управления включать, чтобы управлять свичом локально, если вдруг нет связи до центра и сервера управления + нет с собой консольного кабеля. Но я такое редко практикую - все ж консольный кабель обычно с собой есть, да и на сервер управления можно и через gprs по ssh залезть.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Чисто из практики проблем с untagged для управления много больше, чем с tagged.

Кстати за последние несколько лет не припомню случая, чтобы приходилось лезть на удаленный свич через консоль. Если устройство еще вменяемо - можно пролезть и так, а если есть подозрения на окисление головного мозга - просто снимаем его и ставим новый.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Чисто из практики проблем с untagged для управления много больше, чем с tagged.

Кстати за последние несколько лет не припомню случая, чтобы приходилось лезть на удаленный свич через консоль. Если устройство еще вменяемо - можно пролезть и так, а если есть подозрения на окисление головного мозга - просто снимаем его и ставим новый.

Я вам привел пример: связи до сервера управления нет, консольного кабеля нет, нетегированных портов в влане управления нет. Что делаем? На буке, с которым приехал к свичу, на сетевой карте поднимать тегированный влан с номером влана управления? Не спасает, т.к. у меня все же аплинковый тегированный порт на свиче - 26й, оптический, туда буком никак не подцепиться.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я вам привел пример: связи до сервера управления нет, консольного кабеля нет, нетегированных портов в влане управления нет. Что делаем?

За 5 лет работы ни разу не возникла подобная ситуация.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Туда прямо гвоздями оптика прибита или всё-таки можно воткнуть медный сфп модуль?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Туда прямо гвоздями оптика прибита или всё-таки можно воткнуть медный сфп модуль?

Лично у меня нет ни одного медного sfp. :)

К тому же у ТС свичи на доступе des-3026 - там в 25,26 порты можно поставить если не ошибаюсь только DEM-301G, а они поддерживают только оптические sfp, причем только гиговые.

Не проще ли один нетегированный порт все же просто включить в влан управления? :) Не находите? :)

 

Я вам привел пример: связи до сервера управления нет, консольного кабеля нет, нетегированных портов в влане управления нет. Что делаем?

За 5 лет работы ни разу не возникла подобная ситуация.

У меня тоже, т.к. не выполняется условие "нетегированных портов в влане управления нет" :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я вам привел пример: связи до сервера управления нет, консольного кабеля нет, нетегированных портов в влане управления нет. Что делаем?

Согласен, может быть всякое. Но на практике это нужно исчезающе редко. Насколько редко, что даже не могу вспомнить когда последний раз нужен был доступ в такой ситуации.

Если у нас нет связи с офисом, зачем вообще нужно выезжать на эту точку, если проблема не в ней?

Если же проблема конкретно в этом устройстве то:

- Если оно сдохло, тогда его надо просто заменить

- Если настройки не верны, то практически всегда его можно "выловить", посмотрев как он был настроен, но в этом случае туда попросту никто не поедет - всю работу сделает админ из офиса.

- Если управление было потеряно при ошибке конфигурации и удаленно поймать девайс нельзя. Но тут все спасет обычная перезагрузка

 

Фактически, есть всего пара ситуаций, когда такое требуется на самом деле:

1. Злонамеренное вредительство, когда настройки были специально изменены так, чтобы подключиться было нельзя

2. Траблшутинг, когда интерес представляет ситуация конкретно здесь и сейчас, а управление потерялось. Но в этом случае на точку снаряжается специальная экспедиция, где все нужное берут с собой.

 

Да, мы теряли свичики при работе. Иногда приходилось таки ездить спецбригаде с консольками. Но это очень редкие случаи и заранее закладывать их в дизайн сети смысла не вижу. :)

 

p.s. Вот тут я описывал проблему с управлением в untagged. Почему это вообще может произойти (уже не может на самом деле :) в моей сети и как "поймать" коммутатор без отправки ремонтника. Начал как то крутить крутилки на коммутаторах в другом нас. пункте, а там, внезапно, управление в untagged. Ну и все полегло. :) Поднял описываемым способом.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Принес свитч без конфигурации, поставил, админ удаленно зашел и настроил. Удобно, с тегом так не сделаешь.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А что мешает админу на время настройки перевести порт в унтаг???

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Antares, а какой смысл делать одно и тоже два раза?)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Принес свитч без конфигурации, поставил, админ удаленно зашел и настроил. Удобно, с тегом так не сделаешь.

Приезжает партия свитчей. Каждый тыкается в системник, нажимается кнопочка, через полминуты коммутатор прошит нужным конфигом и занесён в БД с нужным ID который рисуется на корпусе свища и отправляется на склад.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.