Добрый вечер!

Писал пост о запитке радио оборудования UBIQUITI и dlink от 48 в, помогите срочный вопрос. Есть UBIQUITI АС с гигабитными портами, питающиеся от 24 вольт инжекторами, и коммутатор dlink 3200 28, питание на вышку могу подать либо 24 либо 48 вольт, как запить все это железо не могу разобраться.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вариант самый простой,подать 24вольт, на вышке ставить преобразователь 24 на 220вольт))))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

kulema, если dlink не на гарантии, обратитесь к электронщику, чтобы он выяснил, какое напряжение выдает его внутренний блок питания, скорее всего там 5 вольт. Ставите импульсный преобразователь с 24 на 5в., вопрос решён.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уже писал, Длинк ест 12 вольт, Убик тоже съест 12, но я живьем гиговый инжектор не щупал.

Изменено пользователем hRUst

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

DC-DC преобразователи вам в помощь. Не забудьте, что там не 48в., а -48. Плюс на массе. Повнимательней с заземлениями и т.п., а то случится страшное...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Простите новичка, а у уличных UBIQUITI вроде и нет локального разъема питания, только PoE? И инжектор в комплекте. И в чем вопрос тогда: не надо на вышку никакого питания, коммутатор со штатными инжекторами внизу, точки вверху, между ними витые пары. А питание внизу - 220В через инвертор, без вариантов. Приличный стоит 20 т.р., ИРБИС, например. Неприличный (Штиль) - 10 т.р.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А питание внизу - 220В через инвертор, без вариантов.

Какой нафиг инвертор, у ubnt passive poe -- подаёте питание напрямую в нужные пары и будет вам счастье.

На наге или аналогичных магазинах бывают готовые POE-инжекторы, если хотите чтоб всё совсем красиво было, цена 100-500р.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот такая штука пойдет для подключения ubnt к источнику -48?

http://routerboard.com/RBGPOE-CON-HP

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Какой нафиг инвертор, у ubnt passive poe -- подаёте питание напрямую в нужные пары и будет вам счастье.

На наге или аналогичных магазинах бывают готовые POE-инжекторы, если хотите чтоб всё совсем красиво было, цена 100-500р.

Вот только у гигибитных инжекторов там еще и трансформатор добавляется.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

https://www.google.lv/search?q=lm2576&espv=2&biw=1909&bih=882&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjzw4Cln-LJAhUJBiwKHWKhA8kQsAQINQ#imgrc=8OmJCVQ3KFMEhM%3A

 

практически 3 детальки и все что надо, главное LMка должна быть с индексом HV !

 

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2576.pdf

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Какой нафиг инвертор, у ubnt passive poe -- подаёте питание напрямую в нужные пары и будет вам счастье.

 

Напрямую - откуда? С выхода бесперебойника 48В, у которого с "землей" соединен "плюс"? Русская рулетка.

В любом случае нужна гальваническая развязка. Т.е. либо инвертор, либо преобразователи DC/DC. Инвертор - "штатное" решение. Именно так запитывается 220-вольтовое оборудование на объектах с питанием =48В. На базовых станциях, например. А DC/DC - самоделка, решение для бедных.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На базовых станциях, например.

Не знаю с чего вы это взяли, но как раз на базовых станциях от 48 вольт все питается. А инвертор - это маразм. Потому что эффективность итоговая будет стремится к 50-60% примерно учитывая падения.

http://habrahabr.ru/post/172655/

http://habrahabr.ru/company/beeline/blog/192430/

http://habrahabr.ru/company/beeline/blog/194000/

http://habrahabr.ru/post/172093/

Изменено пользователем cenix

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Т.е. либо инвертор, либо преобразователи DC/DC. Инвертор - "штатное" решение. Именно так запитывается 220-вольтовое оборудование на объектах с питанием =48В.

Какое, нафиг, штатное решение тройное преобразование DC-AC-DC, это дорого не эффективно и не надёжно. ИБП разные, но большинство 12В либо 24В, если 48В, то. да DC-DC конвертер.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Объясняю терпеливо. На базовых станциях сотовой связи устанавливается ИБП с первичным питанием 380х50 (220х50) и выходным напряжением 48 В постоянного тока, с внешней аккумуляторной батареей, из нескольких групп по 4 12-вольтовых аккумуляторов, размером раза в три больше автомобильного каждый. Эта батарейка обеспечивает автономную работу БС несколько часов.

Сама БС питается от 48В, причем по штату с корпусом соединен плюс. А вот оборудование транспорта для БС бывает разное. Типичное (релейка) тоже питается -48. Но может быть и нетипичное - например, спутниковый модем с питанием 220. И его надо посадить на ту же батарейку, т.к. если поставить отдельный ИБП 220/220 с такой же автономностью, он выйдет раза в три дороже инвертора и раз в пять больше по размеру.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Любая попытка запитать такое оборудование напрямую от ИБП, либо через регулятор на "КРЕНке" почти наверняка приведет к КЗ ИБП. Т.к. практически у всего оборудования, работающего от адаптера 220VAC/12VDC (5; 24 - без разницы) с корпусом соединен минус питания. Не уверен на все 100, но на 95 - то же касается passive PoE. Через корпус, через сигнальные цепи, через заземление м нус окажется замкнут на плюс ИБП, который по штату на земле.

Поэтому нужен такой вторичный источник питания, у которого входная и выходная цепи полностью гальванически развязаны, через трансформатор. Т.е. инвертор. Даже если это будет преобразователь DC/DC, он по принципу работы будет инвертором с преобразованием DC/AC-трансформатор-AC/DC. Т.е. никакой экономии по сравнению с инвертором 48/220 не будет. Разве что по деньгам - за счет использования колхозной железки вместо фирменной.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ух блин даж не знал что тут актуально. Просто есть возможность надрать DC/DC инверторов с пром плат на 5 12 3.3 В

Если надо пишите, пропью.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Расскажу как я питаю ubnt, mikrotik, zyxel, d-link и т. д. только не смейтесь. Отрезаем вилку от кабеля 220, и подключаемся на автомат -48...60. Штатный БП от постоянки заводится без проблем.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А кстати - вполне себе вариант. Если штатный БП - импульсный, то у него на входе стоит выпрямитель, и постоянку он слопает не хуже переменки. Обычно БП адаптивный, как правило, по спецификации должен работать от 90 В до 240 В. От 48 не обязан, но шанс есть. Развязка полная, где на корпусе плюс, где минус, пофигу.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.