Добрый вечер!

Нужен совет, имеется 48 вольт ИБЭП-220/48B-12A-1/2(400)-1U, и Ubiquiti Rocket 5AC PTP - 3 шт, dlink 3200 2, необходимо запитать 3 rocket и dlink 1 шт от 48 вольт? помогите решить ребус.

мысли такие, ставить инвертор 48 в 220 и запитывать от 220 стандартными блоками питания, но это очень дорого! Помогите мыслями.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мало того что дорого, так еще и КПД системы уменьшается

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Можно соединить последовательно, будет хитрая схема.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Почему не поставить преобразователь напряжения на каждый роутер?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нужен совет, имеется 48 вольт ИБЭП-220/48B-12A-1/2(400)-1U, и Ubiquiti Rocket 5AC PTP - 3 шт, dlink 3200 2, необходимо запитать 3 rocket и dlink 1 шт от 48 вольт? помогите решить ребус.

мысли такие, ставить инвертор 48 в 220 и запитывать от 220 стандартными блоками питания, но это очень дорого! Помогите мыслями.

запитать Рокеты через кроссрозетки не проблема, а вот с DES-3200 придётся повозиться, у него БП встроен в корпус, и придётся разбирать, и не факт что встроенный БП преобразовывает в 48в,

точно скажу что у DES-2108 hw A1 в таком же исполнении, встроенный БП выдавал +5 Вольт.

 

и кстати специально для таких задач есть железка EdgePoint

https://www.ubnt.com/edgemax/edgepoint/

по идее вам даже Dlink не нужен будет, но сколько стоит ХЗ, её даже у ubnt.su нет в продаже )))

Изменено пользователем magnum50

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

даже у ubnt.su нет в продаже

 

они совсем не показатель,тут могут появляться только новости а не само оборудование

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ставить инвертор 48 в 220 и запитывать от 220 стандартными блоками питания, но это очень дорого!

 

 

Тем не менее, это единственная "штатная" схема, которая исползьзуется для питания 220-вольтового оборудования на объектах с 48-вольтовым бесперебойником.

 

Можно параллельно поставить обычный бесперебойник 220/220. Но у него по идее должна быть такая же автономность, как у "основного" 48-вольтового. Иногда это нереально - с такой батарейкой он получится в разы дороже инвертора.

 

Преобразователи DC/DC - колхоз и геморрой. КПД будет нифига не выше, чем с нормальным инвертором.

 

Включать несколько разных приборов последовательно нельзя ни в коем случае!! Если 4 прибора, рассчитанные на напряжение питания 12 В, подключить последовательно к источнику 48В, вовсе не факт, что на каждом окажется по 12 В. Это же не лампочки, сопротивление у них разное, да еще и не постоянное.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ставьте DC/DC 48/12 и не заморачивайтесь, лучше с полной развязкой. DES-3200 ест 12 вольт спокойно.

Изменено пользователем hRUst

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Можно соединить последовательно, будет хитрая схема.

 

Скорее всего железка, у которой окажется более высокое сопротивление, сгорит)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Скорее всего железка, у которой окажется более высокое сопротивление, сгорит)

 

Натурально! :)

 

У вас существующий 48 В ИБП с ВНЕШНЕЙ батареей. Банки аккумуляторов - 12 вольтовые. Может возникнуть мысль взять 12 В с одной из четырех банок (групп).

Тоже весьма опасный вариант! Т.к. у ИБП, как правило, соединен с "землей" выход "+48В", а у оборудования гальванически соединен с корпусом "-12B".

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый вечер!

Нужен совет, имеется 48 вольт ИБЭП-220/48B-12A-1/2(400)-1U, и Ubiquiti Rocket 5AC PTP - 3 шт, dlink 3200 2, необходимо запитать 3 rocket и dlink 1 шт от 48 вольт? помогите решить ребус.

мысли такие, ставить инвертор 48 в 220 и запитывать от 220 стандартными блоками питания, но это очень дорого! Помогите мыслями.

 

meanwell SD-1000H-12

http://www.mean-well.ru/uploads/files/datasheets/SD-1000H-12.pdf

meanwell SD-200C-5

http://www.mean-well.ru/uploads/files/datasheets/SD-200C-5.pdf

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Для убиков есть родной instant poe преобразователь. Длинк хз, по идее его бп переколзозить можно

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.