Добрый вечер!

Нужен совет, имеется 48 вольт ИБЭП-220/48B-12A-1/2(400)-1U, и Ubiquiti Rocket 5AC PTP - 3 шт, dlink 3200 2, необходимо запитать 3 rocket и dlink 1 шт от 48 вольт? помогите решить ребус.

мысли такие, ставить инвертор 48 в 220 и запитывать от 220 стандартными блоками питания, но это очень дорого! Помогите мыслями.

Posted (edited)

Нужен совет, имеется 48 вольт ИБЭП-220/48B-12A-1/2(400)-1U, и Ubiquiti Rocket 5AC PTP - 3 шт, dlink 3200 2, необходимо запитать 3 rocket и dlink 1 шт от 48 вольт? помогите решить ребус.

мысли такие, ставить инвертор 48 в 220 и запитывать от 220 стандартными блоками питания, но это очень дорого! Помогите мыслями.

запитать Рокеты через кроссрозетки не проблема, а вот с DES-3200 придётся повозиться, у него БП встроен в корпус, и придётся разбирать, и не факт что встроенный БП преобразовывает в 48в,

точно скажу что у DES-2108 hw A1 в таком же исполнении, встроенный БП выдавал +5 Вольт.

 

и кстати специально для таких задач есть железка EdgePoint

https://www.ubnt.com/edgemax/edgepoint/

по идее вам даже Dlink не нужен будет, но сколько стоит ХЗ, её даже у ubnt.su нет в продаже )))

Edited by magnum50
Posted

ставить инвертор 48 в 220 и запитывать от 220 стандартными блоками питания, но это очень дорого!

 

 

Тем не менее, это единственная "штатная" схема, которая исползьзуется для питания 220-вольтового оборудования на объектах с 48-вольтовым бесперебойником.

 

Можно параллельно поставить обычный бесперебойник 220/220. Но у него по идее должна быть такая же автономность, как у "основного" 48-вольтового. Иногда это нереально - с такой батарейкой он получится в разы дороже инвертора.

 

Преобразователи DC/DC - колхоз и геморрой. КПД будет нифига не выше, чем с нормальным инвертором.

 

Включать несколько разных приборов последовательно нельзя ни в коем случае!! Если 4 прибора, рассчитанные на напряжение питания 12 В, подключить последовательно к источнику 48В, вовсе не факт, что на каждом окажется по 12 В. Это же не лампочки, сопротивление у них разное, да еще и не постоянное.

Posted (edited)

Ставьте DC/DC 48/12 и не заморачивайтесь, лучше с полной развязкой. DES-3200 ест 12 вольт спокойно.

Edited by hRUst
Posted

 

Скорее всего железка, у которой окажется более высокое сопротивление, сгорит)

 

Натурально! :)

 

У вас существующий 48 В ИБП с ВНЕШНЕЙ батареей. Банки аккумуляторов - 12 вольтовые. Может возникнуть мысль взять 12 В с одной из четырех банок (групп).

Тоже весьма опасный вариант! Т.к. у ИБП, как правило, соединен с "землей" выход "+48В", а у оборудования гальванически соединен с корпусом "-12B".

Posted

Добрый вечер!

Нужен совет, имеется 48 вольт ИБЭП-220/48B-12A-1/2(400)-1U, и Ubiquiti Rocket 5AC PTP - 3 шт, dlink 3200 2, необходимо запитать 3 rocket и dlink 1 шт от 48 вольт? помогите решить ребус.

мысли такие, ставить инвертор 48 в 220 и запитывать от 220 стандартными блоками питания, но это очень дорого! Помогите мыслями.

 

meanwell SD-1000H-12

http://www.mean-well.ru/uploads/files/datasheets/SD-1000H-12.pdf

meanwell SD-200C-5

http://www.mean-well.ru/uploads/files/datasheets/SD-200C-5.pdf

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.