kulema Posted December 11, 2015 Добрый вечер! Нужен совет, имеется 48 вольт ИБЭП-220/48B-12A-1/2(400)-1U, и Ubiquiti Rocket 5AC PTP - 3 шт, dlink 3200 2, необходимо запитать 3 rocket и dlink 1 шт от 48 вольт? помогите решить ребус. мысли такие, ставить инвертор 48 в 220 и запитывать от 220 стандартными блоками питания, но это очень дорого! Помогите мыслями. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
npokypop Posted December 11, 2015 Мало того что дорого, так еще и КПД системы уменьшается Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Saab95 Posted December 11, 2015 Можно соединить последовательно, будет хитрая схема. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Вадимм Posted December 11, 2015 Почему не поставить преобразователь напряжения на каждый роутер? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
magnum50 Posted December 12, 2015 (edited) Нужен совет, имеется 48 вольт ИБЭП-220/48B-12A-1/2(400)-1U, и Ubiquiti Rocket 5AC PTP - 3 шт, dlink 3200 2, необходимо запитать 3 rocket и dlink 1 шт от 48 вольт? помогите решить ребус. мысли такие, ставить инвертор 48 в 220 и запитывать от 220 стандартными блоками питания, но это очень дорого! Помогите мыслями. запитать Рокеты через кроссрозетки не проблема, а вот с DES-3200 придётся повозиться, у него БП встроен в корпус, и придётся разбирать, и не факт что встроенный БП преобразовывает в 48в, точно скажу что у DES-2108 hw A1 в таком же исполнении, встроенный БП выдавал +5 Вольт. и кстати специально для таких задач есть железка EdgePoint https://www.ubnt.com/edgemax/edgepoint/ по идее вам даже Dlink не нужен будет, но сколько стоит ХЗ, её даже у ubnt.su нет в продаже ))) Edited December 12, 2015 by magnum50 Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
kravtai Posted December 12, 2015 даже у ubnt.su нет в продаже они совсем не показатель,тут могут появляться только новости а не само оборудование Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Глеб Высоцкий Posted December 12, 2015 ставить инвертор 48 в 220 и запитывать от 220 стандартными блоками питания, но это очень дорого! Тем не менее, это единственная "штатная" схема, которая исползьзуется для питания 220-вольтового оборудования на объектах с 48-вольтовым бесперебойником. Можно параллельно поставить обычный бесперебойник 220/220. Но у него по идее должна быть такая же автономность, как у "основного" 48-вольтового. Иногда это нереально - с такой батарейкой он получится в разы дороже инвертора. Преобразователи DC/DC - колхоз и геморрой. КПД будет нифига не выше, чем с нормальным инвертором. Включать несколько разных приборов последовательно нельзя ни в коем случае!! Если 4 прибора, рассчитанные на напряжение питания 12 В, подключить последовательно к источнику 48В, вовсе не факт, что на каждом окажется по 12 В. Это же не лампочки, сопротивление у них разное, да еще и не постоянное. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
hRUst Posted December 12, 2015 (edited) Ставьте DC/DC 48/12 и не заморачивайтесь, лучше с полной развязкой. DES-3200 ест 12 вольт спокойно. Edited December 12, 2015 by hRUst Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
pandel Posted December 14, 2015 Можно соединить последовательно, будет хитрая схема. Скорее всего железка, у которой окажется более высокое сопротивление, сгорит) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Глеб Высоцкий Posted December 14, 2015 Скорее всего железка, у которой окажется более высокое сопротивление, сгорит) Натурально! :) У вас существующий 48 В ИБП с ВНЕШНЕЙ батареей. Банки аккумуляторов - 12 вольтовые. Может возникнуть мысль взять 12 В с одной из четырех банок (групп). Тоже весьма опасный вариант! Т.к. у ИБП, как правило, соединен с "землей" выход "+48В", а у оборудования гальванически соединен с корпусом "-12B". Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sol Posted December 14, 2015 http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Step-down-Converter-buck-Power-Module-18-48v-to-12V-5V-1-5A-dual-out-/221507505211?hash=item3392e04c3b:g:ZyAAAOSwd4tT1gmg Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
murzik_one Posted December 21, 2015 Добрый вечер! Нужен совет, имеется 48 вольт ИБЭП-220/48B-12A-1/2(400)-1U, и Ubiquiti Rocket 5AC PTP - 3 шт, dlink 3200 2, необходимо запитать 3 rocket и dlink 1 шт от 48 вольт? помогите решить ребус. мысли такие, ставить инвертор 48 в 220 и запитывать от 220 стандартными блоками питания, но это очень дорого! Помогите мыслями. meanwell SD-1000H-12 http://www.mean-well.ru/uploads/files/datasheets/SD-1000H-12.pdf meanwell SD-200C-5 http://www.mean-well.ru/uploads/files/datasheets/SD-200C-5.pdf Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ChargeSet Posted December 22, 2015 Для убиков есть родной instant poe преобразователь. Длинк хз, по идее его бп переколзозить можно Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...