Перейти к содержимому
Калькуляторы

CRS125-24G-1S не роутит между вланами

Всем привет!

 

Застрял на простейшей конфигурации, описанной в мануале

http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:CRS_examples#InterVLAN_Routing

 

Суть такова:

 

ROS 6.20

 

Один мастер-порт ether24, остальные slave.

 

Управляющие интерфейсы вланов:

 

> /interface vlan print
Flags: X - disabled, R - running, S - slave 
#    NAME                                                                    MTU ARP        VLAN-ID INTERFACE                                                                 
0 R  vlan1                                                                  1500 enabled          1 ether24                                               
1 R  vlan10                                                                 1500 enabled         10 ether24 

 

Членство портов в вланах:

 

> /interface ethernet switch vlan print 
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic 
#   VLAN-ID PORTS                                                           SVL LEARN FLOOD INGRESS-MIRROR QOS-GROUP                                                          
0 D    4095 switch1-cpu                                                     no  no    no    no             none                                                               
1         1 ether3                                                          no  yes   no    no             none
            ether4                                         
            ether9                                             
            ether19                                        
            ether20                                   
            ether21                                             
            ether22                                 
            ether23                                 
            ether24                                    
            switch1-cpu                                                    
2        10 ether2                                                          no  yes   no    no             none
            ether5                                      
            ether6                                          
            ether7                                    
            ether8                                            
            ether11                                       
            ether19                                        
            switch1-cpu                                                    

 

Тегирование в сторону ЦП:

> /interface ethernet switch egress-vlan-tag print 
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic 
#   VLAN-ID TAGGED-PORTS                                                   
0 D    4095
1         1 switch1-cpu                                                    
2        10 switch1-cpu                                                     

 

 

Техирование акцессных портов на входе:

> /interface ethernet switch ingress-vlan-translation print 
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic 
0   ports=ether3,ether4,ether9,ether20,ether21,ether22,ether23,ether24
    service-vlan-format=any customer-vlan-format=any new-customer-vid=1 
    pcp-propagation=no sa-learning=yes 

1   ports=ether2,ether5,ether6,ether7,ether8,ether11 
    service-vlan-format=any customer-vlan-format=any new-customer-vid=10 
    pcp-propagation=no sa-learning=yes 

2 D ports="" service-vlan-format=any customer-vlan-format=any new-customer-vid=4095 
    pcp-propagation=no sa-learning=no 

 

Адресация:

   > /ip address print 
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic 
#   ADDRESS            NETWORK         INTERFACE                                                                        
0   xxx.xxx.xxx.190/28 xxx.xxx.xxx.176 vlan1                                         
1   10.109.73.190/24   10.109.73.0     vlan10  

 

 

В итоге — устройства из VLAN1 не видят устройства из VLAN10

Статический маршрут в сторону сети VLAN10 на хосте из VLAN1:

 

10.109.73.0     xxx.xxx.xxx.190 255.255.255.0   UG    0      0        0 vmbr0

 

При этом с коммутатора устройства в обеих VLAN видно:

 

> ping 10.109.73.87
HOST                                     SIZE TTL TIME  STATUS                        
10.109.73.87                               56 255 1ms  
10.109.73.87                               56 255 0ms  

> ping xxx.xxx.xxx.179
HOST                                     SIZE TTL TIME  STATUS                        
xxx.xxx.xxx.179                            56  64 0ms  
xxx.xxx.xxx.179                            56  64 0ms  

 

Посмотрел сниффером на каждый из интерфейсов vlan — пакет прилетает в vlan1, а из vlan10 не выходит. Также не растут и счетчики на них.

Также на всякий случай полная конфигурация свитча:

> /interface ethernet switch print 
                                                    name: switch1
                                                    type: QCA-8513L
                                             bridge-type: customer-vid-used-as-lookup-vid
                     drop-if-no-vlan-assignment-on-ports: 
 drop-if-invalid-or-src-port-not-member-of-vlan-on-ports: 
                                unknown-vlan-lookup-mode: svl
                                    forward-unknown-vlan: no
                         use-svid-in-one2one-vlan-lookup: no
                         use-cvid-in-one2one-vlan-lookup: yes
                                     mac-level-isolation: yes
                                   multicast-lookup-mode: dst-ip-and-vid-for-ipv4
                        override-existing-when-ufdb-full: no
                                     unicast-fdb-timeout: 5m
                                         ingress-mirror0: switch1-cpu,unmodified
                                         ingress-mirror1: switch1-cpu,unmodified
                                    ingress-mirror-ratio: 1/1
                                          egress-mirror0: switch1-cpu,modified
                                          egress-mirror1: switch1-cpu,modified
                                     egress-mirror-ratio: 1/1
                                                fdb-uses: mirror0
                                               vlan-uses: mirror0
                       mirror-egress-if-ingress-mirrored: no
                                mirror-tx-on-mirror-port: no
                            mirrored-packet-qos-priority: 0
                         mirrored-packet-drop-precedence: green
                          bypass-vlan-ingress-filter-for: 
                        bypass-ingress-port-policing-for: 
                     bypass-l2-security-check-filter-for: 

 

Прошу вас помочь разобраться, что я упустил.

Документацию читал внимательно и много раз, но в данном случае не помогло(

 

Спасибо!

Изменено пользователем evghoul

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А форвардинг на процессоре включен ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тут вроде как разжевано.
Изменено пользователем Brainiac

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тут вроде как разжевано.

Это не про CRS, у них другой interface ethernet switch ... .

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А форвардинг на процессоре включен ?

 

Вот так имеете в виду?

 

 > /ip firewall filter print 
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic 
0    chain=forward action=accept in-interface=all-vlan log=yes log-prefix="" 

 

Ничего не изменилось, к сожалению. Связности нет, счетчик на правиле не растет, в логе пусто.

 

Ну вот есть на официальном сайте.

 

Есть, конечно. Я в начале на этот же документ сослался, и конфиг по нему делал.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А форвардинг на процессоре включен ?

 

Вот так имеете в виду?

 

 > /ip firewall filter print 
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic 
0    chain=forward action=accept in-interface=all-vlan log=yes log-prefix="" 

 

Ничего не изменилось, к сожалению. Связности нет, счетчик на правиле не растет, в логе пусто.

 

 

ip settings set ip-forward=yes

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

ip settings set ip-forward=yes

 

Помогло, огромное спасибо!

 

Удивительно, конечно, что на вики микротика это не отражено.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Удивительно, конечно, что на вики микротика это не отражено.

 

Конечно отражено, как бы я узнал ?

wiki

 

Нужно представлять себе, что CRS состоит из двух почти не связанных частей, switch-chip и процессор. Процессор ведет себя точно как любой микротиковский маршрутизатор, после того как к нему попали пакеты. К сожалению, нечестные продавцы называют это "L3 switch" :(.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.