Работаем по технологии IPoE. Есть 4 головы BDCOM - на 16 и на 8 направлений.

Все четыре BDCOM включены в один свитч.

Столкнулись со следующей проблемой - одновременно начинает колбасить все BDCOM. Загрузка процессоров подскакивает до 100% на всех головах одновременно.

По нашим наблюдениям такое происходит когда появляется левый DHCP за ОНУшкой, к примеру, абонент не правильно подключил роутер.

 

 

Провели эксперимент - Схема включения:

Router TP-Link wr941nd <---> ONU BDCOM P1501C1 <---> BDCOM P3310 <---> BRAS Ericsson SE-100 <----> NAS <----> Internet

 

 

При подключении Router TP-Link wr941nd в порты с ДХЦП-сервером на BDCOM P3310 нет никакой реакции, но CPU самого BDCOM P3310 еще не растет.

 

По истечении ~ 4 мин. приходят сообщения о попытках отбросить ДХЦП-пакеты:

 

BDCOM_4#Dec 9 17:28:14 %FILTER-4-UNBLOCK: [dhcp]Source MAC Address b048.7abf.8aa0 vlan 331 600s on EPON0/4

Dec 9 17:28:14 DHCPR: server DHCP packet received from untrusted server(Interface: EPON0/4 ,IP: 192.168.0.1,MAC:b0:48:7a:bf:8a:a0),dropped

Dec 9 17:28:14 DHCPR: server DHCP packet received from untrusted server(Interface: EPON0/4 ,IP: 192.168.0.1,MAC:b0:48:7a:bf:8a:a0),dropped

Dec 9 17:28:14 DHCPR: server DHCP packet received from untrusted server(Interface: EPON0/4 ,IP: 192.168.0.1,MAC:b0:48:7a:bf:8a:a0),dropped

Dec 9 17:28:16 DHCPR: server DHCP packet received from untrusted server(Interface: EPON0/4 ,IP: 192.168.0.1,MAC:b0:48:7a:bf:8a:a0),dropped

Dec 9 17:28:17 DHCPR: server DHCP packet received from untrusted server(Interface: EPON0/4 ,IP: 192.168.0.1,MAC:b0:48:7a:bf:8a:a0),dropped

Dec 9 17:28:17 DHCPR: server DHCP packet received from untrusted server(Interface: EPON0/4 ,IP: 192.168.0.1,MAC:b0:48:7a:bf:8a:a0),dropped

Dec 9 17:28:17 DHCPR: server DHCP packet received from untrusted server(Interface: EPON0/4 ,IP: 192.168.0.1,MAC:b0:48:7a:bf:8a:a0),dropped

Dec 9 17:28:18 DHCPR: server DHCP packet received from untrusted server(Interface: EPON0/4 ,IP: 192.168.0.1,MAC:b0:48:7a:bf:8a:a0),dropped

Dec 9 17:28:20 DHCPR: server DHCP packet received from untrusted server(Interface: EPON0/4 ,IP: 192.168.0.1,MAC:b0:48:7a:bf:8a:a0),dropped

Dec 9 17:28:20 DHCPR: server DHCP packet received from untrusted server(Interface: EPON0/4 ,IP: 192.168.0.1,MAC:b0:48:7a:bf:8a:a0),dropped

Dec 9 17:28:20 DHCPR: server DHCP packet received from untrusted server(Interface: EPON0/4 ,IP: 192.168.0.1,MAC:b0:48:7a:bf:8a:a0),dropped

Dec 9 17:28:20 DHCPR: server DHCP packet received from untrusted server(Interface: EPON0/4 ,IP: 192.168.0.1,MAC:b0:48:7a:bf:8a:a0),dropped

Dec 9 17:28:20 DHCPR: server DHCP packet received from untrusted server(Interface: EPON0/4 ,IP: 192.168.0.1,MAC:b0:48:7a:bf:8a:a0),dropped

Dec 9 17:28:21 DHCPR: server DHCP packet received from untrusted server(Interface: EPON0/4 ,IP: 192.168.0.1,MAC:b0:48:7a:bf:8a:a0),dropped

Dec 9 17:28:23 DHCPR: server DHCP packet received from untrusted server(Interface: EPON0/4 ,IP: 192.168.0.1,MAC:b0:48:7a:bf:8a:a0),dropped

Dec 9 17:28:23 DHCPR: server DHCP packet received from untrusted server(Interface: EPON0/4 ,IP: 192.168.0.1,MAC:b0:48:7a:bf:8a:a0),dropped

Dec 9 17:28:23 DHCPR: server DHCP packet received from untrusted server(Interface: EPON0/4 ,IP: 192.168.0.1,MAC:b0:48:7a:bf:8a:a0),dropped

Dec 9 17:28:23 DHCPR: server DHCP packet received from untrusted server(Interface: EPON0/4 ,IP: 192.168.0.1,MAC:b0:48:7a:bf:8a:a0),dropped

Dec 9 17:28:23 DHCPR: server DHCP packet received from untrusted server(Interface: EPON0/4 ,IP: 192.168.0.1,MAC:b0:48:7a:bf:8a:a0),dropped

Dec 9 17:28:23 DHCPR: server DHCP packet received from untrusted server(Interface: EPON0/4 ,IP: 192.168.0.1,MAC:b0:48:7a:bf:8a:a0),dropped

 

При этом пока БДКОМ еще работает - пингуется по 0,5мс.

Проходит еще ~4-5 минут. CPU BDCOM P33100 взлетает до 100%, при этом наблюдаем почти 100% потери пакетов ICMP.

При этом все остальные BDCOM-ы также начинают тормозить и CPU у них вырастает до 100%. На других BDCOM-ах в логах нет никаких сообщений.

 

Такая ситуация длится до тех пор пока не отключаем Router TP-Link wr941nd от ONU BDCOM P1501C1.

Как только это сделали отключение, буквально через ~30-40 сек. восстанавливаться нормальная работа всех BDCOM-ов.

 

 

Вот настройки из конфига

 

BDCOM_1x8#sh ip dhcp-relay snooping

 

ip dhcp-relay snooping

ip dhcp-relay snooping vlan 331

ip arp inspection vlan 331

ip verify source vlan 331

ip dhcp-relay snooping log

DHCP Snooping trust interface:

GigaEthernet0/1

 

ARP Inspect trust interface:

GigaEthernet0/1

 

IP source guard trust interface:

GigaEthernet0/1

 

DHCP Snooping deny interface:

 

ip dhcp-relay snooping db-file /dhcpr-database

 

 

Кто-то встречался с подобным явлением? Как бороться?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1) Укажите прошивки ОЛТа, а то не понятно с чем имеем дело.

2) Очень важно, сколько клиентов одновременно сидит в Инете. У 3310B таблица TCAM ограничена, поэтому при использовании DHCP SNooping, DAI и ISG одновременно, в сети могут находиться не более 128 абонентов. Если абонентов больше, то начнутся проблемы. Решается это перенастройкой слайсов для TCAM. Но эта возможность есть только в последних прошивках. Да и то - размер TCAM у BDCOM-а 512 - т.е. даже если поделить TCAM на 3 поровну, то всё равно 256 клиентов одновременно сидеть не смогут.

 

Я не знаю, сколько у Вас ОНУшек, но если их число подходит к значению 256, то включать одновременно DHCP Snooping, DAI и ISG не получится - придётся чем-то жертвовать.

 

Пока что Вы можете сделать так

 

Switch_config_epon0/1#storm-control unicast threshold 1000

Switch_config_epon0/1#storm-control multicast threshold 1000

Switch_config_epon0/1#storm-control broadcast threshold 1000

Switch_config#filter dhcp

Switch_config#filter threshold dhcp 100

 

Т.е. по максимуму отфильтровать левый трафик, чтобы уменьшить нагрузку на проц.

 

Я тестировал DHCP Snooping на ОЛТе - он прекрасно работает и левые DHCP запросы не пропускает.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1) Укажите прошивки ОЛТа, а то не понятно с чем имеем дело.

2) Очень важно, сколько клиентов одновременно сидит в Инете. У 3310B таблица TCAM ограничена, поэтому при использовании DHCP SNooping, DAI и ISG одновременно, в сети

 

BDCOM_4#sh version

BDCOM P3310B Software, Version 10.1.0B Build 29333

Copyright by Shanghai Baud Data Communication CO. LTD.

Compiled: 2015-7-21 17:47:52 by SYS_29333, Image text-base: 0x80008000

ROM: System Bootstrap, Version 0.3.3, Serial num:00313001539

System image file is "Switch.bin"

(RISC) processor with 131072K bytes of memory, 8192K bytes of flash

Base ethernet MAC Address: fc:fa:f7:c9:2e:a6

snmp info:

product_ID:228 system_ID:1.3.6.1.4.1.3320.1.228.0

BDCOM_4 uptime is 9:03:56:29, The current time: 2015-12-10 14:18:45

 

BDCOM_3x16#show version

BDCOM P3616-2TE Software, Version 10.1.0E Build 29657

Copyright by Shanghai Baud Data Communication CO. LTD.

Compiled: 2015-8-11 9:23:25 by SYS, Image text-base: 0x10000

ROM: System Bootstrap, Version 0.4.2, Serial num:00315070712

System image file is "Switch.bin"

hardware version:1.1.1

(RISC) processor with 262144K bytes of memory, 16384K bytes of flash

Base ethernet MAC Address: 00:e0:0f:5e:00:87

PCB version:1.1.1

snmp info:

product_ID:2011 system_ID:1.3.6.1.4.1.3320.1.2011.0

BDCOM_3x16 uptime is 14:19:32:14, The current time: 2015-12-10 14:19:3

 

 

 

ОНУшек в общей сложности около 900 шт на 2 БДКОМа -16 и один БДКОМ-8. В час пик работает, наверное, 600-700 одновременно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не слишком много технологий зайдествовано?)

 

show ip dhcp-relay snooping

ip dhcp-relay snooping
ip dhcp-relay snooping vlan 3291-3297
DHCP Snooping trust interface:
  GigaEthernet0/5
  GigaEthernet0/6
  GigaEthernet0/4
  GigaEthernet0/3
  GigaEthernet0/1
  GigaEthernet0/2

ARP Inspect trust interface:
IP source guard trust interface:
DHCP Snooping deny interface:

ip dhcp-relay snooping db-file /dhcpr-database

 

show run

interface GigaEthernet0/1
switchport trunk vlan-allowed 64,3291-3297
switchport mode trunk
 dhcp snooping trust

interface EPON0/1
switchport trunk vlan-allowed 64,3291
switchport trunk vlan-untagged none
switchport mode trunk
switchport pvid 64
switchport protected

interface EPON0/1:1
onu-configuration
epon sla upstream pir 1000000 cir 1024
epon sla downstream pir 1000000 cir 1024
 epon onu port 1 ctc vlan mode tag 3291
 epon onu port 1 loopback detect
!!onu-configuration-end

ip dhcp-relay snooping
ip dhcp-relay snooping vlan 3291-3297
ip dhcp-relay snooping information option format hn-type host

 

ARP inspection возможно конфликтует с IPSG.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не слишком много технологий зайдествовано?)

[

ARP inspection возможно конфликтует с IPSG.

 

В общем, провели эксперимент - убрали ip arp inspection vlan 331 и ip dhcp-relay snooping log. Стало работать лучше, подключили роутер к ОНУшке неправильно, так чтобы DHCP роутера смотрело в сторону сети. Разогнать процессор БДКОМа до 100% не удалось, ОДНАКО, вечером, когда много пользователей онлайн ситуация повторилась - все 4 OLT BDCOM ушли в 100% загрузку. Помогает краткосрочное отключение одного из ОЛТ, тогда через пару минут спадает загрузка всех ОЛТ.

Загрузка процессора одного из БДКОМов

Bezimyanni_2968766_19829956.jpg

Конфиг БДКОМа прилагается

bdcom2_20151211.txt

Изменено пользователем resident_k

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Смотрите, ситуация вообще не связана с тем, сколько абонов видит суммарно. Вопрос в том, сколько абонентов сидит на конкретном BDCOM_е.

 

1) Нельзя ОЛТы подключать каскадом - иначе таблицы TCAM не хватит. Надеюсь у Вас в сети не так.

2) Я так и не понял, сколько у Вас ОЛТов 3310, сколько 3608, а сколько 3616.

3) Если всё равно в час-пик нагрузка увеличивается, то на 3310B можно поиграться с настройками FFP, т.е. изменить размер слайсов, которые выделяются под ACL,ISG и DHCP Snooping. Если у Вас ACL не используется, то можно вообще забрать его слайс под DHCP Snooping.

 

Switch_config#ffp ?

dhcp-snooping -- Config dhcp snooping ffp record

isg -- Config (dhcp snooping) ip source guard ffp record

dai -- Config (dhcp snooping) arp inspection ffp record

acl-qos -- Config acl and qos ffp record

something-else -- Config something else ffp record

 

В общем, смотрите сами - по максимуму на 3310 можно взять всю таблицу TCAM (512 записей) и разделить её только между DHCP Snooping и ISG. Как раз получится, что все 256 клиентов могут сидеть одновременно.

Раньше проблема с нехваткой TCAM-а была менее выражена, т.к. не у всех были роутеры. Теперь роутеры есть практически в каждой семье, а значит клиент (то беж роутер) всегда онлайн. Не заставишь же клиента

выключать роутер по уходу из дома.

 

Можно ли менять размер TCAM на 3600 серии, я не знаю - не проверял. Можете сами попробовать мою команду.

 

Когда нагрузка опять поднимется до 100%, посмотрите командой show task чем занят процессор. Может дело вообще не в DHCP. Если ситуация не решится, то выход один - убивать ISG тоже, освобождая TCAM только

под DHCP Snooping.

 

А по поводу того "не слишком ли много технологий?", я скажу так - DHCP Snooping, DAI и ISG - Это как сиамские близнецы - они всегда идут по жизни рядом. Многие, говоря о DHCP снупинге, подразумевают их тоже.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Смотрите, ситуация вообще не связана с тем, сколько абонов видит суммарно. Вопрос в том, сколько абонентов сидит на конкретном BDCOM_е.

 

1) Нельзя ОЛТы подключать каскадом - иначе таблицы TCAM не хватит. Надеюсь у Вас в сети не так.

 

ОЛТы подключены не каскадом.

 

 

2) Я так и не понял, сколько у Вас ОЛТов 3310, сколько 3608, а сколько 3616.

 

ОЛТ:

Р3310 - 1 шт. (резервный 1 абонент)

Р3608 - 1 шт. 58 ОНУшек

Р3616 - 2 шт. 390 и 458 ОНУшек

 

3) Если всё равно в час-пик нагрузка увеличивается, то на 3310B можно поиграться с настройками FFP, т.е. изменить размер слайсов, которые выделяются под ACL,ISG и DHCP Snooping. Если у Вас ACL не используется, то можно вообще забрать его слайс под DHCP Snooping.

Команда FFP доступна только на ОЛТ Р3310, на других моделях ее нет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Значит придётся на 3600 отключать ISG.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Значит придётся на 3600 отключать ISG.

 

не помогло и отключение ISG.

 

Пока удалось решить данную проблему включением БДКОМ-ов через дополнительный свитч

Конфигурация данного коммутатора отличается от С704 (в который раньше были включены BDCOMы) включенным DHCP-snooping binding.

 

 

Конфигурация портов:

Interface Ethernet1/25

description BDCOM_1x8

ip multicast destination-control access-group 6000

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 303;331;400

ip access-group 100 in

loopback-detection specified-vlan 303;331;400

loopback-detection control shutdown

arp-guard ip 192.168.7.1

arp-guard ip 192.168.6.1

arp-guard ip 192.168.5.1

arp-guard ip 192.168.4.1

arp-guard ip 192.168.3.1

arp-guard ip 192.168.11.1

arp-guard ip 192.168.10.1

arp-guard ip 10.100.0.10

arp-guard ip 192.168.2.1

arp-guard ip 192.168.1.1

arp-guard ip 192.168.0.1

arp-guard ip 10.100.2.9

arp-guard ip 10.0.0.1

arp-guard ip 10.120.0.1

arp-guard ip 10.100.2.7

arp-guard ip 10.100.2.1

ip dhcp snooping action shutdown recovery 180

 

 

на С704: (в который раньше были включены BDCOMы)

 

Interface Ethernet4/11

description BDCOM_1x8

ip multicast destination-control access-group 6011

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 303;331;400

ipv6 access-group 600 in

loopback-detection specified-vlan 300;303;331-332;400

loopback-detection control shutdown

ipv6 security-ra enable

arp-guard ip 10.100.0.10

arp-guard ip 192.168.2.1

arp-guard ip 192.168.1.1

arp-guard ip 192.168.0.1

arp-guard ip 10.120.0.1

arp-guard ip 10.0.0.1

arp-guard ip 10.100.2.1

anti-arpscan trust supertrust-port

 

Уже более 5 дней наблюдаем нормальную работу БДКОМ-ов.

До этого каждый день, по несколько раз возникал некий штром со 100% загрузкой процессоров всех БДКОМов одновременно.

Похоже что есть ошибка в прошивке БДКОМ-ов относительно DHCP-snooping.

 

Какие может будут Ваши идеи по данному оборудованию?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Приветствую.

Может кто нибудь подскажет ffp something-else это что такое? Весьма много записей использует. А dhcp-snooping подозрительно мало, активных онушек 110-120, выданных ip адресов 97. Хотелось бы перераспределить слайсы (скоро упремся в ограничение 128 абонентов), но до понимания что их использует не хочется лезть в конфиг.

DHCP-snooping, IPSG, DAI включены.

 

#show ip dhcp-relay snooping

 

ip dhcp-relay snooping

ip dhcp-relay snooping vlan 343

ip arp inspection vlan 343

ip verify source vlan 343

DHCP Snooping trust interface:

GigaEthernet0/5

GigaEthernet0/6

GigaEthernet0/4

GigaEthernet0/3

GigaEthernet0/1

 

ARP Inspect trust interface:

GigaEthernet0/5

GigaEthernet0/6

GigaEthernet0/4

GigaEthernet0/3

GigaEthernet0/1

 

IP source guard trust interface:

GigaEthernet0/5

GigaEthernet0/6

GigaEthernet0/4

GigaEthernet0/3

GigaEthernet0/1

 

DHCP Snooping deny interface:

ip dhcp-relay snooping db-file /dhcpr-database

 

 

 

#show ffp use-count

ffp dhcp-snooping use count = 2

ffp isg use count = 102

ffp dai use count = 102

ffp acl-qos use count = 0

ffp something-else use count = 251

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кажется понял что значит ffp something-else use count. Это igmp sooping, mcst-vlan, а точнее ip-шники каналов, диапазон которых указывается в mc-vlan.Один из мультикаст вланов: ip mcst mc-vlan 31 range 239.255.1.1 - 239.255.1.90.

sh ip mcst mc-vlan-xlate как раз и показывает 250 групп.

Если ограничить количество записей и написать ffp something-else record 1 подписка на мультикаст прекращает работать!..

Так что нужно сокращать диапазон адресов в mc-vlan, для экономии записей в TCAM.

 

Прав я или нет не знаю, но очень похоже что так и есть.

Изменено пользователем 2garin.90

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Гость Костя

Как попасть в настройку? Какой у него IP. Суть в том, что у меня есть логин и пароль от провайдера, и хочу попробовать указать другой логин и пароль. Как изменить?

Спасибо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Как попасть в настройку? Какой у него IP. Суть в том, что у меня есть логин и пароль от провайдера, и хочу попробовать указать другой логин и пароль. Как изменить?

Спасибо.

Telnet и вводите логин и пароль. По умолчанию IP не имеет. Ну а если без IP надо то только консоль. Web управление тоже отдельно включать надо, толку от него правда не много, через cli удобнее.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.