Перейти к содержимому
Калькуляторы

Отвалилось управление на DGS-3120-24SC после перезагрузки по питанию

Butch3r, надо провайдерский музей открыть, со всякими необычными штуками)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да, думаю у каждого найдется что туда добавить.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Serejka (08 декабря 2015 - 18:34) писал:

выводу show fdb на 3120-24sc обычно не доверяю, очень часто врёт. Не удивлюсь если 3026 такого же плана поделие.

не замечал такого вообще. Total Entries: 2860 полёт нормальный

 

ну total entries и у нашего вроде как нормальное) просто неоднократно встречал грабли. Тянешь vlan из ядра куда-то, что-то незаводится. Пускаешь пинг из ядра, то Мак появляется, то пропадает, то вообще нету) хотя на нормальных железках, которые стоят за длинком всё нормально видится. Хотя в случае длинка возможно традиционное "а вы прошивку на этой неделе уже обновляли?"

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Приветствую! Тут незадача, хоть свич и пока не боевой, но!!!

На DGS3120-24SC с почти с актуальной ПО включил LBD по VLAN на аплинке( на временном аплинке с 1-22) на боевых (23-24) оно выключено. из vlan только vlan управления.

Но подключен то он через 1 порт и он потерялся )))

Оно конечно понятно что сделать и как не делать... но ОТКУДА ОН НАШЁЛ ПЕТЛЮ ? Больше ни один из свичей LBD не обнаруживает, в общем сислог ни одного упоминания о петле...

Вообще хочу узнать - это СЮРПРИЗ или закономерно поведение ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ложных срабатываний за годы использования не зафиксировано. Зато есть куча положительного опыта этой функции. Например даем последнюю милю, в одном из новых сервисов срабатывал loop. Они очень долго со мной спорили, пытались ругаться. В итоге они нашли петлю у себя в сети в другом регионе :)

 

Также добавлю - есть у меня в сети беда - Raisecom 2008 называется. Так вот когда она загружается - работает как тупой свич. Соответственно, если с него отдавать 2 сервиса разными портами одному абоненту, который использует тупые свичи - будут петли.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да не, отказываться ни в коем случае. Буду искать петлю

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На агрегации стоит Dlink DGS-3120-24SC

Boot PROM Version          : Build 2.00.003
Firmware Version           : Build 3.10.B030
Hardware Version           : A2
Firmware Type              : EI


На стороне клиентов - Dlink DGS-3000-10TC

Внезапно до клиентского свича пропадает оптический линк, никаких ошибок на порту DGS-3120-24SC нет, просто в логе

2466  2020-07-09 16:06:34 INFO(6) Port 1:20 link down

 

Модули sfp менял на обоих свичах менял - результата нет.

После перезагрузки по питанию клиентского свича DGS-3000-10TC на нем в процессе загрузки индикатор оптического порта на несколько секунд загорается, но после окончания загрузки гаснет. Причем на DGS-3120-24SC  при этом индикация порта  не горит, хотя в cli видно:

Port      State/        Settings            Connection        Address  AutoSpeed
          MDIX    Speed/Duplex/FlowCtrl Speed/Duplex/FlowCtrl Learning Downgrade
-------- -------- --------------------- --------------------- -------- ---------
1:20     Enabled  1000M/Full/Disabled   1000M/Full/None       Enabled      -

Трафик не ходит.

Длина линии - около 1700 метров. Рефлекторграммы снял (прилагаю): ГСК1310 и ГСК1550 - со стороны клиентского свича (на длинах волн 1310 и 1550 соответственно), М30_ГСК_1550 и М30-ГСК_1310 - со стороны свича агрегации DGS-3120-24SC (на длинах волн 1550 и 1310 соответственно).

На 500 метрах от свича агрегации похоже на плохую сварку. Совпало еще с тем, что у нас второй день жара, +34 в тени, кабель везде монотуб, могли волокна поползти? Какие идеи?

 

 

М30_ГСК.zip

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А модули без ddm? Нынче часто модули и без отметки умеют ddm. Проверяли? Утяжка будет видна как разница в затухании на разных длинах волн.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

3 часа назад, Andrei сказал:

Внезапно до клиентского свича пропадает оптический линк, никаких ошибок на порту DGS-3120-24SC нет, просто в логе

2466  2020-07-09 16:06:34 INFO(6) Port 1:20 link down

Было такое, бегали дёргли свитч на доме, модули меняли обе стороны, уровень с обеих сторон был в норме по измерителю (тогда не стояли DDM в 3120),

на 3120 дёргал порт, менял режимы, бесполезно.

Помог РЕБУТ 3120.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

8 часов назад, passer сказал:

А модули без ddm?

К сожалению без.

DGS-3120-24SC:admin#sh ddm ports 20 st
Command: show ddm ports 1:20 status

 Port    Temperature   Voltage    Bias-Current   TX-Power     RX-Power
        (in Celsius)     (V)         (mA)         (mW)         (mW)
------- ------------- ---------- -------------- ---------- ------------
 1:20         -            -            -            -            -

 

7 часов назад, disappointed сказал:

Помог РЕБУТ 3120.

Ребутнул. Проблемный линк на 3120 говорит, что он в up:

DGS-3120-24SC:admin#sh log
Command: show log

Index Date       Time     Level   Log Text
----- ---------- -------- ------- ----------------------------------------------
18    2020-07-10 08:11:45 INFO(6) Successful login through Telnet (Username: adm
                                  in, IP: 192.168.254.1)
...
15    2020-07-10 08:10:40 INFO(6) Port 1:20 link up, 1000Mbps FULL duplex

DGS-3120-24SC:admin#sh ports 20
Command: show ports 1:20

Port      State/        Settings            Connection        Address  AutoSpeed
          MDIX    Speed/Duplex/FlowCtrl Speed/Duplex/FlowCtrl Learning Downgrade
-------- -------- --------------------- --------------------- -------- ---------
1:20     Enabled  1000M/Full/Disabled   1000M/Full/None       Enabled      -

Но трафик не бегает

DGS-3120-24SC:admin#sh err po 20
Command: show error ports 1:20


 Port Number : 1:20
                         RX Frames                            TX Frames
                         ---------                            ---------
 CRC Error               0              Excessive Deferral    0
 Undersize               0              CRC Error             0
 Oversize                0              Late Collision        0
 Fragment                0              Excessive Collision   0
 Jabber                  0              Single Collision      0
 Drop Pkts               0              Collision             0
 Symbol Error            0

DGS-3120-24SC:admin#sh pac po 20
Command: show packet ports 1:20

 Port Number : 1:20
 ==================================================================
 Frame Size/Type       Frame Counts                  Frames/sec
 ---------------       ----------------------        -----------
 64                    63                            0
 65-127                172                           5
 128-255               291                           2
 256-511               151                           0
 512-1023              24                            0
 1024-1518             0                             0
 Unicast RX            0                             0
 Multicast RX          0                             0
 Broadcast RX          0                             0

 Frame Type            Total                         Total/sec
 ---------------       ----------------------        -----------
 RX Bytes              0                             0
 RX Frames             0                             0
 TX Bytes              128039                        1279
 TX Frames             701                           10

Маков на этом порту тоже нет

DGS-3120-24SC:admin#sh fdb port 20
Command: show fdb port 1:20

 VID  VLAN Name                        MAC Address       Port  Type    Status
 ---- -------------------------------- ----------------- ----- ------- -------

Total Entries: 0

Известные шаманства типа

DGS-3120-24SC:admin#conf ports 20 st dis
Command: config ports 1:20 state disable

Success.

DGS-3120-24SC:admin#conf ports 20 st en
Command: config ports 1:20 state enable

Success.

тоже не помогают. В cli порт якобы в up, но с симптомами, описанными выше.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Меня еще смущает вот что: стоят sfp типа вот таких (только без ddm) https://shop.nag.ru/catalog/02086.moduli-sfp/00538.snr-sfp-w35-20

У них в характеристиках написано, что "Оптический бюджет, дБ - 14"

   

По рефлектограммам на конце линии -19, хотя тут же написано "потери 2.555 дБ/км", а длина линии менее 2 км и вроде как в бюджет укладываемся.  Или я неверно понимаю рефлектограмму?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

15 часов назад, Andrei сказал:

Длина линии - около 1700 метров. Рефлекторграммы снял (прилагаю): ГСК1310 и ГСК1550 - со стороны клиентского свича (на длинах волн 1310 и 1550 соответственно), М30_ГСК_1550 и М30-ГСК_1310 - со стороны свича агрегации DGS-3120-24SC (на длинах волн 1550 и 1310 соответственно).

На 500 метрах от свича агрегации похоже на плохую сварку.

По рефлектограмме явная утяжка на 1195м. Обратите внимание, что по 1550 на этом же месте трасса обрывается, т.е. за утяжку заглянуть рефлектометру не хватает динамического диапазона. Потому, по-моему, и полулинк мог возникнуть: по 1310 сигнал от клиента в приемлемых рамках, а по 1550 от 3120 клиенту прилетают уже слезы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1 час назад, Butch3r сказал:

Попробуйте заменить SFP

Пробовал

6 минут назад, passer сказал:

По рефлектограмме явная утяжка на 1195м.

Вы про какую рефлектограмму? Там их по две с каждого конца. 1195 метров от какого конца?

 

24 минуты назад, VolanD666 сказал:

может порт умер?

ОК. Попробую другой

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2 минуты назад, Andrei сказал:

Пробовал

Вы про какую рефлектограмму? Там их по две с каждого конца. 1195 метров от какого конца?

 

ОК. Попробую другой

Если есть медный SFP, попробуйте воткнуть его в этот порт и тогда точно понятно будет живой порт или нет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

32 минуты назад, Andrei сказал:

Вы про какую рефлектограмму? Там их по две с каждого конца. 1195 метров от какого конца?

500м с одного, 1195 (1198) м если с другого. М2 - модуль слепошарый, им ближе 1км сложно делать измерения. Имею аппарат такой на работе и все измерения делаем через 1км катушку (т.н. компенсатор мертвой зоны).

 

P.S. Измерения лучше делать на этом приборе с выбором минимального расстояния. Т.е. в вашем случае надо выставлять измерение до 3-х км.

Изменено пользователем passer

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1 час назад, VolanD666 сказал:

Если есть медный SFP

Таких нет.

 

1 час назад, passer сказал:

М2 - модуль слепошарый, им ближе 1км сложно делать измерения. Имею аппарат такой на работе и все измерения делаем через 1км катушку (т.н. компенсатор мертвой зоны).

Катушка такая есть. Тут на форуме были споры по поводу целесообразности ее применения.

 

1 час назад, passer сказал:

Измерения лучше делать на этом приборе с выбором минимального расстояния. Т.е. в вашем случае надо выставлять измерение до 3-х км.

Есть только 2,5 и 5 км. Производитель рекомендует ставить в настройках расстояние примерно вдвое больше реальной длины измеряемой линии. Ставлю 5. Попробую померить и с катушкой.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

3 часа назад, passer сказал:

500м с одного, 1195 (1198) м если с другого.

Вобщем в этом месте оказалось суровое безобразие: на чердаке двухэтажного дома сварка двух кабелей без муфты, просто в кассете, с выдавленными волокнами (варил не я если что...).

688909001_.thumb.jpg.87ef45eeb2ec11f9a98f0824c41d42c8.jpg

Когда открыл кассету чтобы поправить петлю, то упало еще пара линков в этом кабеле, хотя внешне все волокна целые.

Переварил этот стык в нормальную муфту нормальным сварочником. Все линки поднялись. Кроме того самого проблемного. :)

В итоге после этого: поменял порт и sfp на коммутаторе агрегации, причем стояла 1Г на 1550, а поставил на 1310. Соответственно на клиентском коммутаторе заменил sfp 1Г 1310 на 1Г 1550, снятую с коммутатора агрегации. И линк поднялся.

Клиенты возрадовались и я не рискнул их еще раз отключать, чтобы стрельнуть линию еще раз рефлектометром. Но в линии есть свободные волокна, я по ним стрельну в понедельник, посмотрю на сколько повлияла переварка муфты.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Andrei  А почему было изначально не посмотреть уровни измерителем опт мощности сразу с двух сторон?

Записать сколько на выходе модуля, сколько с другой стороны долетает.

 

Указанные модули работают до уровней хуже -20, а на выходе у них -7.

У меня был линк -22 (по ддм на агрегации), ни малейших проблем в работе,

увидел случайно, когда меняли старые на DDM, попал мусор в коннектор на доме и был воздушный зазор в коннекторе.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

3 минуты назад, Andrei сказал:

У меня нет измерителя оптической мощности. И sfp без ddm.

Чтобы не таскать кучу приборов  можно купить это

https://aliexpress.ru/item/4000260131964.html

Я взял - и для рефок более чем достаточно для распредки, и всё остальное работает.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2 часа назад, Andrei сказал:

Попробую померить и с катушкой.

Катушка в подобных случаях позволяет игнорировать нелинейный участок, который в зависимости от чистоты разъемов и параметров измерений может быть на таком аппарате и 100-200м и 500-700м.
Иначе говоря, с катушкой на рефлектограмме косяк был бы четче виден на 500м.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

12 минут назад, disappointed сказал:

Я взял - и для рефок более чем достаточно для распредки, и всё остальное работает

Пару лет назад уже взяли Связьприборовский OTDR Visa M2 за 50 с лишним Круб. Боюсь, что по нынешним временам руководство не одобрит покупку.

 

11 минут назад, passer сказал:

Иначе говоря, с катушкой на рефлектограмме косяк был бы четче виден на 500м.

В понедельник постараюсь туда выбраться и померить с катушкой и без для сравнения.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Andrei  вам стоит объяснить руководству, что без рефа, катушки, измерителя мощности и фонарика оптического это как менять колесо на машине без донкрата, можно но долго.

 

З.ы. были случаи когда с одной стороны сигнал был хороший, а с другой стороны сильное просидание линк загорался, но трафика не было, пока монтажников не заставил съездить на другою сторону не вышло разобратся, теперь без рефа и оптического измерителя не ездят + набор пачкордов 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...