Добрый день!

 

Требуется смастерить (или найти готовый) ИБП, который будет питать 951G и PowerBeam 5ac-620. Время работы от АКБ должно быть не менее 8 часов

 

Какие могут быть варианты? Если поставить обычный UPS скажем на 1кВт он ведь не проживет и 3-4 часа верно?

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Возник вопрос, предположим я приобрел БИРП-24/1,6 (больше мощности нам не надо впринципе 24*0,5+12*0,5=18Вт), каким образом можно подключить к 24В источнику питания 12В Микротик?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Возник вопрос, предположим я приобрел БИРП-24/1,6 (больше мощности нам не надо впринципе 24*0,5+12*0,5=18Вт), каким образом можно подключить к 24В источнику питания 12В Микротик?

 

 

Что UBNT, что МТ прекрасно работают от 24 В.

Мы используем преимущественно ИВЭПРы, т.к.:

- разнообразие исполнения корпусов под разные АКБ (исп. 2х7, 2х12, 2х17) - для разных нагрузок/времени резерва,

- ниже среднерыночная цена.

 

Выходов из строя пока не было. Хоть и установлено их мало, но один РИП-24 через год эксплуатации погиб, а ИВЭПРы живут.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Какова суммарная мощность нагрузки?

 

 

не превысит 50ватт

 

 

Для 50 Вт:

от 2х АКБ 7 Ач ~ 3,36 часов;

от 2х АКБ 12 Ач ~ 5,76 часов;

от 2х АКБ 17 Ач ~ 8,16 часов.

 

Но 50 Вт вы с явно запасом хватили )

 

И да, может быть скажу очевидное, но АКБ нужно держать в тепле.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Samgabial

Спасибо за инфу, ИВЭПРы реально дешевле, буду смотреть в их сторону.

 

ПО поводу тепла тут и ежу понятно) Но думаю тех-этажа новостройки достаточно будет

Share this post


Link to post
Share on other sites

fabrick, у нас в одном месте висит на холодном техэтаже с незастекленными слуховыми окнами. Прикручен к вентиляционной шахте, поверх (вместе со всей шахтой) обмотан минватой.

Второй год полет нормальный. Недавно (через год эксплуатации) АКБ поменяли.

Edited by Samgabial

Share this post


Link to post
Share on other sites

fabrick

Вместо родных PoE-адаптеров используйте любой пассивный PoE-инжектор, например такой: http://shop.nag.ru/catalog/00009.Besprovodnoe-oborudovanie/04160.MikroTik/04972.RBPOE

Либо изготавливайте сами (для 100 Мб/с), сложного там ничего нет: синяя пара - "плюс", коричневая - "минус".

 

Мы для питания устройств на сайте используем RB750UP: его подключаем к бесперебойнику, а от него уже кормим UBNT-радио.

Share this post


Link to post
Share on other sites

С ИБП ведь выходит 24В?
Что UBNT, что МТ прекрасно работают от 24 В.

Вы что, наискось читаете?

Share this post


Link to post
Share on other sites

С ИБП ведь выходит 24В?
Что UBNT, что МТ прекрасно работают от 24 В.

Вы что, наискось читаете?

 

Прошу простить, вы это кому? )

Share this post


Link to post
Share on other sites

Yuraner

Вопрос был задан по подключению, своё остроумие можно и попридержать

 

 

Samgabial

Тут косяк выходит, порт в гигабите поднять надо так как у меня канал 150 мегабит по мосту бегает

Share this post


Link to post
Share on other sites

Прошу простить, вы это кому? )

Задававшему вопрос, т.е. не Вам.

 

своё остроумие можно и попридержать

Тут косяк выходит, порт в гигабите поднять надо так как у меня канал 150 мегабит по мосту бегает

Это не остроумие, а так задан был вопрос Вами.

Можно купить и гигабитный инжектор.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот такие инжекторы есть: http://shop.nag.ru/catalog/04160.MikroTik/08839.Aksessuary/08046.RBGPOE

Но сам их с UBNT не проверял, поэтому советовать не стану.

Может Yuraner, как человек знакомый со схемами питания UBNT и MT не понаслышке, скажет о их совместимости?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Но сам их с UBNT не проверял, поэтому советовать не стану.

У меня лабораторный БП через мерзотиковский гигнабитник запитывает всех и убнт в том числе, ну и есессно сеть работает.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Samgabial, а вас не напрягает, что в ИВЭПРе два АКБ по 12 вольт, подключенные последовательно, заряжаются от 24 вольт? Если подходить корректно к работе АКБ, то нужно переделать схему зарядки 2х12в. И заряжать каждый АКБ отдельно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

И да, может быть скажу очевидное, но АКБ нужно держать в тепле.

 

скажите, акб покупаете обычные свинцовые или гелевые?

Share this post


Link to post
Share on other sites

а вас не напрягает, что в ИВЭПРе два АКБ по 12 вольт, подключенные последовательно, заряжаются от 24 вольт? Если подходить корректно к работе АКБ, то нужно переделать схему зарядки 2х12в. И заряжать каждый АКБ отдельно
а вас не напрягает, что внутри 12-вольтовой батареи шесть последовательно соединённых банок?

переделывайте и заряжайте каждую банку отдельно! :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

rdc, вы эти банки не трогайте :)) Они подобраны специальным образом. Короче, сами знаете, не выделывайтесь!

Share this post


Link to post
Share on other sites

kravtai, используем Delta DT. Если деньги есть, то можно HRL серию использовать.

 

Samgabial, а вас не напрягает, что в ИВЭПРе два АКБ по 12 вольт, подключенные последовательно, заряжаются от 24 вольт? Если подходить корректно к работе АКБ, то нужно переделать схему зарядки 2х12в. И заряжать каждый АКБ отдельно.

Не напрягало десять лет, в течение которых я работал в области систем безопасности (DC 24 В применяется в системах пожаротушения АПТ), не напрягает и сейчас.

Ни в одном из применявшихся ИБП на 24 В не была реализована схема раздельного заряда АКБ. По поводу корректности такой реализации - это к производителям, я покупаю и использую готовые устройства. Благо стоят они недорого и можно обойтись без колхоза )

 

А для предупреждения и сокращения числа аварийных остановок из-за вышедшего из строя оборудования (в т.ч. АКБ) есть техническое обслуживание )

В соответствии с ГОСТ Р 54101-2010 в ходе ежемесячного ТО систем автоматики проводится проверка работы ИБП отключением основного источника питания (220 В), что выявляет умершие АКБ. Тем же ГОСТом установлено требование в рамках годового ТО проверять емкость используемых АКБ и заменять их в случае не соответствия нормативам и расчетам, сделанным в рабочей документации.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если подходить корректно к работе АКБ, то нужно переделать схему зарядки 2х12в. И заряжать каждый АКБ отдельно.

 

на грузовых автомобилях, имеющих в своей системе 24 вольта, используются два последовательно соединенных акб по 12 вольт, и заряжаются они одновременно 24 вольтами.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А внутри батареи каждый элемент соединен последовательно, только это не повод городить такие гирлянды.

Хотя если все батареи из одной партии, то в принципе ничего плохого не будет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.