Перейти к содержимому
Калькуляторы

Здравствуйте..

ZTE c320

Rack Shelf Slot CfgType RealType Port HardVer SoftVer Status

-------------------------------------------------------------------------------

1 1 1 GTGH GTGHG 16 140901 V1.2.5P3 INSERVICE

1 1 2 GTGH GTGHG 16 140901 V1.2.5P3 INSERVICE

1 1 3 SMXA SMXA 3 110702 V1.2.5P3 STANDBY

1 1 4 SMXA SMXA 3 110702 V1.2.5P3 INSERVICE

 

подключенные ONT ZTE F660 отключаются с неизвестной ошибкой:

 

------------------------------------------

Authpass Time OfflineTime Cause

1 2017-07-24 20:33:06 2017-07-25 10:34:34 UnKnown

2 2017-07-25 10:34:44 2017-07-25 21:09:30 UnKnown

3 2017-07-25 21:09:37 2017-07-26 11:13:44 UnKnown

4 2017-07-26 11:13:59 2017-07-27 01:34:57 UnKnown

5 2017-07-27 01:35:07 2017-07-27 08:47:07 UnKnown

6 2017-07-27 08:47:17 2017-07-28 03:10:00 UnKnown

7 2017-07-28 03:10:08 2017-07-28 08:59:58 UnKnown

8 2017-07-28 09:00:06 2017-07-30 03:09:09 UnKnown

9 2017-07-30 03:09:20 2017-07-31 16:02:35 DyingGasp

10 2017-07-31 16:41:51 0000-00-00 00:00:00

 

Кто-нибудь сталкивался с подобным поведением ONT?Исходя из опыта работы,в результате чего может появляться подобная причина отключения?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Откатывайтесь на 1.2.5Р2

Были прецеденты,что 1.2.5Р3 работает плохо?Можете ли поделиться 1.2.5Р2?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ребят, а как на C320 зарегать однопортовые huawei 8310? какое правило remote нужно создать? есть у кого образец?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Откатывайтесь на 1.2.5Р2

Были прецеденты,что 1.2.5Р3 работает плохо?Можете ли поделиться 1.2.5Р2?

 

Да уже кучу раз обсуждалось, что онушки плохо работают на Р3.

Нет, у меня нету, обращайтесь к поставщикам.

Изменено пользователем GrandPr1de

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Откатывайтесь на 1.2.5Р2

Были прецеденты,что 1.2.5Р3 работает плохо?Можете ли поделиться 1.2.5Р2?

 

Да уже кучу раз обсуждалось, что онушки плохо работают на Р3.

Нет, у меня нету, обращайтесь к поставщикам.

 

Поставили 1.2.5Р2.Проверить, пропали ли пресловутые UnKnown, не успели.Начали отваливаться сессии абонентов(без последующей переавторизации соответственно),ONT остались зарегистрированы на С320.Вернули Р3.

Есть предположение что такие ошибки(UnKnown) начинают появляться на расстояниях выше 15 км,отсюда вопрос,есть ли какие-либо настройки,основанные на расстоянии ONT от OLT?Есть параметр range-mode,который очень скудно документирован,там указываются минимальное и максимальное расстояние,на котором находятся ONT?На что это виляет,и есть ли еще настройки?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А что с сигналами то? Может оптический бюджет у вас кончился?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А что с сигналами то? Может оптический бюджет у вас кончился?

 

OLT ONU Attenuation

--------------------------------------------------------------------------

up Rx :-23.974(dbm) Tx:3.256(dbm) 27.230(dB)

 

down Tx :5.020(dbm) Rx:-20.554(dbm) 25.574(dB)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну в пределах нормы. Там засветов никаких нету в линии?

Может кто-то светит на 1310 вот онушки и сыпятся.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 02.08.2017 в 16:21, Aks_Alexey сказал:

Ребят, а как на C320 зарегать однопортовые huawei 8310? какое правило remote нужно создать? есть у кого образец?

Aks_Alexey, подскажите получилось завести huawei 8310 однопортовую ?

нам дали на тест пару штук GPON ONU Huawei HG8310M - на одной регистрация прошла, на второй нет. И на обеих трафик не проходит. Видимо как то иначе они настраиваются на олте ZTE C320.

 

Без проблемно работают ZTE F660, FORA-E2, Alcatel I-010G

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

fox_fan софт как понимаю 1.2.5р3 ? Проверяли у себя сабж на с320 с 1.2.5р2 , работает нормально. На 1.2.5.р3   по индикации отваливалась в los, на олте выглядело как моргание: offline, syncmib, online => цикл . 

Регистрировали аналогично с Alcatel I-010G.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

fox_fan ну тогда ничем не помочь, кроме отката на р2. Мб у кого еще есть идеи, но я не вижу больше вариантов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 28.09.2017 в 10:20, Avad0n сказал:

fox_fan софт как понимаю 1.2.5р3 ? Проверяли у себя сабж на с320 с 1.2.5р2 , работает нормально. На 1.2.5.р3   по индикации отваливалась в los, на олте выглядело как моргание: offline, syncmib, online => цикл . 

Регистрировали аналогично с Alcatel I-010G.

А это у зте защита от сторонних онушек такова

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Господа, поделитесь, пожалуйста, 1.2.5Р2 для С320

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подскажите в личку у кого купить плату епон на 16портов, китайцы предлагают только вариант 8 портов, далее гпон.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

GrandPr1de , есть, но их сейчас нигде не достать.

#show card
Rack Shelf Slot CfgType RealType Port    HardVer SoftVer         Status
-------------------------------------------------------------------------------
1    1     1    GTGH    GTGHG    16      120700  V1.2.5P2        INSERVICE
1    1     2    ETGH    ETGHG    16      111201  V1.2.5P2        INSERVICE
1    1     3    SMXA    SMXA     3       110702  V1.2.5P2        INSERVICE
1    1     4    SMXA             3                               OFFLINE
 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вау. Буду знать.

Я почему-то был уверен что их и вовсе не существует :/

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Напишу здесь чтоб не создавать новую тему.

Приобрел ЗТЕ с320 2 SMXA и 1 GTGH. Добавляю Rack,Shelf и Card настраиваю Фан. выключаю, включаю на след день все в дефолте. Добавляю Rack, выключаю, включаю все в дефолте.

Не подскажите гуру что делать, поставщику напишу после праздников. хотелось услышать ответ пораньше.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

vitalle , боюсь спросить, а вы конфиг врайтили (write) перед выключением/ребутом?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

спасибо уже увидел в мануале где они припрятали врайт.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ни у кого не завалялась для С300 V1.2.0P1  нужны scxm и gucd файлы для прошивки старой карты

Вопрос решил.

Изменено пользователем Nekto
Решено

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

On 9/28/2017 at 10:20 AM, Avad0n said:

fox_fan софт как понимаю 1.2.5р3 ? Проверяли у себя сабж на с320 с 1.2.5р2 , работает нормально. На 1.2.5.р3   по индикации отваливалась в los, на олте выглядело как моргание: offline, syncmib, online => цикл . 

Регистрировали аналогично с Alcatel I-010G.

Доброго дня! Не победили онушки сторонних вендоров на ZTE всё ещё?

У нас на 350+ онушках на 1.2.5P2 какая то магия с нагрузкой на ЦПУ началась, вот думаю переползать на P3. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.