Состояние узловых шкафов защита от грязи

Сегодня после проверки одного из узлов, по причине замены АКБ, наткнулся на состояние самого шкафа. Стоит он в подвале организации, в типичной подвальной пыли, соответственно приличный слой уже осел на всем доступном оборудовании и панелях.

Шкаф полностью не герметичен, есть воздушные отводы в виде "жабр".

В добавку к этому "профессиональные инженеры ВОЛС" пооставляли открытими "глазки" на SC адаптерах, после коммутации.

Вообще нужно приводить в нормальное состояние, ну не пылесосить же шкаф?!

Есть ли какая практика по обслуживанию таких узлов?

Share this post


Link to post
Share on other sites

ну не пылесосить же шкаф?!

Есть ли какая практика по обслуживанию таких узлов?

это как раз лучший вариант, а из крайностей -влажная уборка, есть риск словить "леща" в виде удара током, и смахивание пыли веником/щёткой- пыль поднимется и снова осядет на оборудовании через некоторое время, плюс сами надышитесь пылью

 

"профессиональные инженеры ВОЛС" пооставляли открытими "глазки" на SC адаптерах

тут только чистить спиртом и ватными палочками, или специальными безворсовыми палочками, и затыкать пробками