Подскажите плиз :)

как запретить регистрацию ОНУ, кроме как физическогго отключения?

BDCOM 3310

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

нашел....

olt_config_epon0/2#epon onu-blacklist mac 1c87.7490.e251

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 04.03.2018 в 18:34, blackcatw сказал:

Есть ли возможность запрашивать загруженность процессора и оперативной памяти. Занятость/свободность флешь памяти устройства?

 

$ snmpwalk -Os -c public -v 2c 10.90.1.4 1.3.6.1.4.1.3320.9.109.1.1.1
iso.3.6.1.4.1.3320.9.109.1.1.1.1.1.1 = Gauge32: 1
iso.3.6.1.4.1.3320.9.109.1.1.1.1.2.1 = OID: iso.0
iso.3.6.1.4.1.3320.9.109.1.1.1.1.3.1 = Gauge32: 11
iso.3.6.1.4.1.3320.9.109.1.1.1.1.4.1 = Gauge32: 12
iso.3.6.1.4.1.3320.9.109.1.1.1.1.5.1 = Gauge32: 14
 

TT-BDCOM1#sh cpu CPU utilization for one second: 11%; one minute: 12%; five minutes: 14%

 

 

Есть P3616-2TE, подскажите oid   для того чтобы получить текущую температуру, спасибо.

 

KR-BDCOM1#sh temperature 
 upper temperature threshold is 75 degree
 low temperature threshold is -15 degree
 current temperature is 47 degree
 Status:Normal

Изменено пользователем kulakoff

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 18.12.2015 в 21:53, wglazyrin сказал:

802.1Q Port-based VLAN

 

 

Напомним, что UNI порт ONU может работать в нескольких режимах обработки VLAN-ов:

Tag, Translation, Transparent, Vlan-stacking, Aggregation, Trunk, Private-trunk.

Наверняка большинство читателей использовали только 3 режима (Tag, Trunk и Transparent).

Смысл остальных режимов для большинства админов остаётся тайной.

 

Режимы Translation и VLAN-Stacking - аналог QinQ, только в случае Translation один

тэг меняется на другой, а в случае VLAN-Stacking к внутреннему тэгу добавляется

ещё один (внешний). Зачем такой функционал нужен на абонентском устройстве - не ясно.

Также до сих пор загадкой остаётся режим Aggregation.

17.jpg

 

Режим Private-trunk появился только в этом OLT-е - в модели P3310B такого

режима не было. Отличие данного режима от обычного trunk-а заключается в

возможности подменять TPID кадра и задавать его приоритет.

 

>> Switch_config_epon0/4:1#epon onu all-port ctc vlan mode private-trunk 200 1001,1002 8100 5

 

Как правило, провайдеры используют режим Tag (Access), реже - Trunk и Transparent.

Поэтому мы не стали трогать остальные режимы, а провели проверку только этих 3.

18.jpg

 

Описывать процедуру тестирования смысла нет, т.к. она тривиальна, поэтому

просто констатируем, что ONU поддерживает все 3 режима обработки тэгов.

 

 

Multicast VLAN

 

 

Для провайдеров, которые предлагают своим клиентам услугу IP телевидения (IPTV),

важно, чтобы ONU умела обрабатывать мультикаст трафик. ONU должна принимать

мультикаст трафик только с определёнными VID (Multicast VLAN), снимать тэг с

трафика и отдавать поток на UNI порт.

 

В нашем случае мультикаст поток формируется самым варварским способом - при

помощи обычного VLC Player-а. В качестве клиентского софта используется всё

тот же VLC Player. Мультикаст будем транслировать в 1000-ом VLAN-е.

Показывать настройки OLT-а мы не будем, а вот настройки самой ONU

представлены ниже.

19.jpg

Тест на работу с мультикаст VLAN-ом ONU прошла.

 

Прошивка ONU через CLI OLT-a

 

 

Ещё раз отметим, что на модели 3310C Flash память выросла до 16Mb, поэтому

для загрузки прошивки от ONU на флэшку, не нужно удалять файл Switch.bin,

как это было в модели 3310B. Также стоит обратить внимание на изменение

набора файлов, хранящихся на флэшке. Теперь набор файлов пришёл к общему

знаменателю с моделями OLT-ов BDCOM 36-ой серии. Прошивка PON чипа теперь

называется tiger.blob (вместо olt.blob на модели B). Конфиг OLT-а теперь

раздроблен на 2 части: конфиг самого OLT-а (startup-config) и конфиг ONU-шек

(config.db). Файл Switch.bin имя не поменял.

20.jpg

В результате прошивка ONU прошла успешно.

 

 

Выводы

 

 

К сожалению, BDCOM не смог удивить своим решением. Он выпустил всё

тот же 3310B, но с новой аппаратной платформой, которая кроме FEC

ничего нового не умеет (да и его целесообразность под вопросом).

Хотелось бы со временем увидеть новую прошивку, которая позволит

раскрыть весь потенциал PON чипа Cortina CS8022 и регистрировать

до 128 ONU на порт. Если BDCOM-у это удастся, продажи данной

модели резко возрастут.

Futter.jpg

Скачать Отчет_BDCOM P3310C

 

 

 

Здравствуйте, можете ответить уже появилась прошивка для 3310C для 128 ону на порт?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

http://data.nag.ru/BDCOM/Firmware/3310C/BD_3310C_10.1.0F_66461.bin

Тестили прошивку? Ченджлоги есть?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

приветствую! голова Р3310С , подключили приставку SNR-ONU-EPON-1G-RF для тестов, вопрос: как удаленно отключать/включать ТВ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

15 часов назад, filin911 сказал:

приветствую! голова Р3310С , подключили приставку SNR-ONU-EPON-1G-RF для тестов, вопрос: как удаленно отключать/включать ТВ?

Добрый день!

 

Conf

Interface epon 0/1:1

epon onu catv [enable | disable]

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день.

 

BDCOM P3608-2TE в логах ошибки

Feb  3 11:16:45 Alarm LASER_ALWAYS_ON from OLT 0x03000303 port EPON0/5 pon_diID 16
Feb  3 11:15:45 timestamp 0, window 0, threshold 0, value 0
Feb  3 11:15:45 Alarm LASER_ALWAYS_ON from OLT 0x03000303 port EPON0/5 pon_diID 16
Feb  3 11:14:45 timestamp 0, window 0, threshold 0, value 0
Feb  3 11:14:45 Alarm LASER_ALWAYS_ON from OLT 0x03000303 port EPON0/5 pon_diID 16
Feb  3 11:13:45 timestamp 0, window 0, threshold 0, value 0
Feb  3 11:13:45 Alarm LASER_ALWAYS_ON from OLT 0x03000303 port EPON0/5 pon_diID 16
Feb  3 11:12:45 timestamp 0, window 0, threshold 0, value 0
Feb  3 11:12:45 Alarm LASER_ALWAYS_ON from OLT 0x03000303 port EPON0/5 pon_diID 16
Feb  3 11:11:45 timestamp 0, window 0, threshold 0, value 0
Feb  3 11:11:45 Alarm LASER_ALWAYS_ON from OLT 0x03000303 port EPON0/5 pon_diID 16
Feb  3 11:10:45 timestamp 0, window 0, threshold 0, value 0
 

Что значит не могу понять?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

22 часа назад, suhrab сказал:

Добрый день.

 

BDCOM P3608-2TE в логах ошибки

Feb  3 11:16:45 Alarm LASER_ALWAYS_ON from OLT 0x03000303 port EPON0/5 pon_diID 16
Feb  3 11:15:45 timestamp 0, window 0, threshold 0, value 0
Feb  3 11:15:45 Alarm LASER_ALWAYS_ON from OLT 0x03000303 port EPON0/5 pon_diID 16
Feb  3 11:14:45 timestamp 0, window 0, threshold 0, value 0
Feb  3 11:14:45 Alarm LASER_ALWAYS_ON from OLT 0x03000303 port EPON0/5 pon_diID 16
Feb  3 11:13:45 timestamp 0, window 0, threshold 0, value 0
Feb  3 11:13:45 Alarm LASER_ALWAYS_ON from OLT 0x03000303 port EPON0/5 pon_diID 16
Feb  3 11:12:45 timestamp 0, window 0, threshold 0, value 0
Feb  3 11:12:45 Alarm LASER_ALWAYS_ON from OLT 0x03000303 port EPON0/5 pon_diID 16
Feb  3 11:11:45 timestamp 0, window 0, threshold 0, value 0
Feb  3 11:11:45 Alarm LASER_ALWAYS_ON from OLT 0x03000303 port EPON0/5 pon_diID 16
Feb  3 11:10:45 timestamp 0, window 0, threshold 0, value 0
 

Что значит не могу понять?

Добрый день!

 

Данное сообщение говорит о том, что фиксируется постоянно светящий лазер со стороны абонентской линии. 

Причиной излучения может быть неисправная ONU или посторонний источник(например медиаконвертер). Также причиной может стать неисправный SFP-модуль в ОЛТ. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

7 часов назад, Nikita Devyatyarov сказал:

Добрый день!

 

Данное сообщение говорит о том, что фиксируется постоянно светящий лазер со стороны абонентской линии. 

Причиной излучения может быть неисправная ONU или посторонний источник(например медиаконвертер). Также причиной может стать неисправный SFP-модуль в ОЛТ. 

Проблема именно на на Epon 0/5:16 порту ?? или в общем на 5 Epon порту ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

29 минут назад, suhrab сказал:

Проблема именно на на Epon 0/5:16 порту ?? или в общем на 5 Epon порту ?

Если alarm сыпется только на одну ОНУшку, то, вероятнее всего, именно с ней и проблема.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Приветствую!

 

Наблюдается проблема с общими ресурсами и Windows 10 через BDCOM P3310C (P3310C Software, Version 10.1.0D Build 34983). Т.е. общие ресурсы на Windows Server 2012 и Windows 10 не открываются. Ошибки разные, бывает и 0x80004005, и 0х80070035. На старом сервере Windows 2003 общие ресурсы доступны.

Пробовали другие прошивки - но и с ними проблема остается. Складывается такое ощущение, что не поддерживаются протоколы SMB2 и SMB3.

 

UPD. в сети без BDCOM всё работает.

 

 

Изменено пользователем Piyoz
upd

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

P3608 

 

BD_3616_10.1.0E_66506_06061_2019.bin

 

В режиме

 

ip dhcp-relay snooping information option format hn-type host - не присылает под опцию 9 опции 82

 

Если так 

 

ip dhcp-relay snooping information option format hn-type

 

Под опция 9 приходит но в другом формате и без Ip хоста.

 

Китайцы снова что-то сломали ? Поправьте если можно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

12 часов назад, fet4 сказал:

Китайцы снова что-то сломали ? Поправьте если можно.

Добрый день!

 

Задал вопрос в R&D, при поступлении от них информации обязательно Вас оповещу.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 03.02.2020 в 07:17, suhrab сказал:

Добрый день.

 

BDCOM P3608-2TE в логах ошибки

Feb  3 11:16:45 Alarm LASER_ALWAYS_ON from OLT 0x03000303 port EPON0/5 pon_diID 16
Feb  3 11:15:45 timestamp 0, window 0, threshold 0, value 0
Feb  3 11:15:45 Alarm LASER_ALWAYS_ON from OLT 0x03000303 port EPON0/5 pon_diID 16
Feb  3 11:14:45 timestamp 0, window 0, threshold 0, value 0
Feb  3 11:14:45 Alarm LASER_ALWAYS_ON from OLT 0x03000303 port EPON0/5 pon_diID 16
Feb  3 11:13:45 timestamp 0, window 0, threshold 0, value 0
Feb  3 11:13:45 Alarm LASER_ALWAYS_ON from OLT 0x03000303 port EPON0/5 pon_diID 16
Feb  3 11:12:45 timestamp 0, window 0, threshold 0, value 0
Feb  3 11:12:45 Alarm LASER_ALWAYS_ON from OLT 0x03000303 port EPON0/5 pon_diID 16
Feb  3 11:11:45 timestamp 0, window 0, threshold 0, value 0
Feb  3 11:11:45 Alarm LASER_ALWAYS_ON from OLT 0x03000303 port EPON0/5 pon_diID 16
Feb  3 11:10:45 timestamp 0, window 0, threshold 0, value 0
 

Что значит не могу понять?

Кроме того что подсказали (светит ону в 5 глазу) и при условии что все "какбы работает" и только в логах алармы - есть еще вариант, что проблема в SFP.  К примеру SFP Picotel PX20++ именно так себя ведет на 3310 и 3600 bdcom

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В большинстве случае это подсвечивает сам sfp, отсюда и алармы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Какая прошивка считается стабильной для P3608-2te ? Version 10.1.0E Build 66506, отключили свет на районе, после включения Onu не могут зарегистрироваться по 30-60мин, в логах по кругу ошибки конфигурации, то дерегистрации, потом само собой как-то проходит. Что это может быть ?

Изменено пользователем fet4

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 09.03.2020 в 20:38, fet4 сказал:

P3608 

 

BD_3616_10.1.0E_66506_06061_2019.bin

 

В режиме

 

ip dhcp-relay snooping information option format hn-type host - не присылает под опцию 9 опции 82

 

Если так 

 

ip dhcp-relay snooping information option format hn-type

 

Под опция 9 приходит но в другом формате и без Ip хоста.

 

Китайцы снова что-то сломали ? Поправьте если можно.

 

В 17.03.2020 в 17:11, fet4 сказал:

Какая прошивка считается стабильной для P3608-2te ? Version 10.1.0E Build 66506, отключили свет на районе, после включения Onu не могут зарегистрироваться по 30-60мин, в логах по кругу ошибки конфигурации, то дерегистрации, потом само собой как-то проходит. Что это может быть ?

В рамках Вашего обращения на support.nag.ru я приложил новую версию прошивки, в которой должна быть решена проблема с опцией 82. Просьба проверить.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

6 часов назад, Nikita Devyatyarov сказал:

В рамках Вашего обращения на support.nag.ru я приложил новую версию прошивки, в которой должна быть решена проблема с опцией 82. Просьба проверить.

На support.nag.ru я не обращался, только здесь в этой теме описал найденный баг, на фтп новой прошивки нет.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

4 минуты назад, fet4 сказал:

На support.nag.ru я не обращался, только здесь в этой теме описал найденный баг, на фтп новой прошивки нет.

С аналогичной проблемой обратился один из клиентов на support, ссылку на прошивку прикладываю.

https://data.nag.ru/BDCOM/Firmware/P3608/BD_3616_10.1.0E_68287_10045_2019.bin

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

18 часов назад, Nikita Devyatyarov сказал:

С аналогичной проблемой обратился один из клиентов на support, ссылку на прошивку прикладываю.

https://data.nag.ru/BDCOM/Firmware/P3608/BD_3616_10.1.0E_68287_10045_2019.bin

Надеюсь, другого ничего не сломали ? Как-то не очень хочется экспериментировать на 512 клиентах.

BDCOM официально фиксит эти баги или вы тоже можете вносить изменения ?

Изменено пользователем fet4

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

23 минуты назад, fet4 сказал:

Надеюсь, другого ничего не сломали ? Как-то не очень хочется экспериментировать на 512 клиентах.

BDCOM официально фиксит эти баги или вы тоже можете вносить изменения ?

Изменения в прошивку могут вносить только BDCOM.

С их слов, прежде чем предоставить клиентам прошивки, они тестируют их у себя на стендах.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 24.03.2020 в 12:48, Nikita Devyatyarov сказал:

Изменения в прошивку могут вносить только BDCOM.

С их слов, прежде чем предоставить клиентам прошивки, они тестируют их у себя на стендах.

 

Никита подскажи, очень долго не могут зарегистрироваться все onu в дереве где 5-10мин., через некоторое время вроде бы все регистрируются, но очень долго.  P3608-2TE Software, Version 10.1.0E Build 66506.

Бывает 63,64 не могут вообще подсоединится.

Сколько времени нужно для того что бы перерегистрироватся всем онухам в дереве? Или это нормальное время.

 

interface EPON0/2
 epon pre-config-template access binded-onu-llid 1-64 param 98

 switchport trunk vlan-allowed 98
 switchport trunk vlan-untagged none
 switchport mode trunk
 switchport protected 1

 

 

EPON0/2:1   xPON      100Z       e067.b338.9119 N/A                             static    auto-configured N/A
EPON0/2:2   XPON      100Z       e067.b317.a9b4 N/A                             static    auto-configuring N/A
EPON0/2:3   BDCM      151C       fcfa.f7c6.05ca N/A                             static    auto-configured N/A
EPON0/2:4   XPON      100Z       e067.b317.396d N/A                             static    auto-configuring N/A
EPON0/2:5   xPON      100Z       e067.b33d.d618 N/A                             static    auto-configured N/A
EPON0/2:6   BDCM      151C       fcfa.f7c5.d00b N/A                             static    auto-configured N/A
EPON0/2:7   BDCM      151C       fcfa.f7c5.d12c N/A                             static    auto-configured N/A
EPON0/2:8   xPON      100Z       e067.b37e.b21a N/A                             static    auto-configuring N/A
EPON0/2:9   BDCM      151C       fcfa.f716.ae00 N/A                             static    auto-configured N/A
EPON0/2:10   FGC      1001       8014.a81e.d650 N/A                             static    auto-configured N/A
EPON0/2:11  BDCM      151C       fcfa.f7c5.d004 N/A                             static    auto-configuring N/A
EPON0/2:12  xPON      101Z       e067.b3a7.93e0 N/A                             static    auto-configuring N/A
EPON0/2:13  xPON      100Z       e067.b338.9125 N/A                             static    auto-configuring N/A
EPON0/2:14  xPON      100Z       e067.b33d.cd0f N/A                             static    auto-configuring N/A
EPON0/2:15  xPON      100Z       e067.b37f.1ca3 N/A                             static    auto-configuring N/A
EPON0/2:16  xPON      101Z       e067.b387.2441 N/A                             static    auto-configured N/A
EPON0/2:17  xPON      100Z       e067.b37f.1c8e N/A                             static    auto-configured N/A
EPON0/2:18  xPON      100Z       e067.b33d.d61b N/A                             static    auto-configured N/A
EPON0/2:19  xPON      100Z       e067.b33d.cd18 N/A                             static    auto-configured N/A
EPON0/2:20  BDCM      3022       fcfa.f7c5.fbc3 N/A                             static    auto-configured N/A
EPON0/2:21  XPON      100Z       e067.b315.3750 N/A                             static    auto-configuring N/A
EPON0/2:22  BDCM      3022       fcfa.f7c5.1504 N/A                             static    auto-configuring N/A
EPON0/2:23  XPON      100Z       e067.b315.2ce6 N/A                             static    auto-configuring N/A
EPON0/2:24  xPON      100Z       e067.b37e.332a N/A                             static    auto-configuring N/A
EPON0/2:25  xPON      100Z       e067.b33d.d624 N/A                             static    auto-configuring N/A
EPON0/2:26  xPON      100Z       e067.b37f.25fa N/A                             static    auto-configuring N/A
EPON0/2:27  xPON      100Z       e067.b37e.b214 N/A                             static    auto-configuring N/A
EPON0/2:28  ----      0x00000000 e067.b37e.b1f0 N/A                             static    authenticated   N/A
EPON0/2:29  BDCM      151C       fcfa.f7c5.cb50 N/A                             static    auto-configured N/A
EPON0/2:30  xPON      100Z       e067.b33d.d639 N/A                             static    auto-configuring N/A
EPON0/2:31  BDCM      151C       fcfa.f7c5.cd2f N/A                             static    auto-configured N/A
EPON0/2:32  xPON      101Z       e067.b392.7eb7 N/A                             static    auto-configuring N/A
EPON0/2:33  XPON      100Z       e067.b315.3768 N/A                             static    auto-configuring N/A
EPON0/2:34  xPON      100Z       e067.b37e.a305 N/A                             static    auto-configuring N/A
EPON0/2:35  XPON      100Z       e067.b317.281f N/A                             static    registered      N/A
EPON0/2:36  BDCM      3022       fcfa.f7c5.1511 N/A                             static    auto-configuring N/A
EPON0/2:37   FGC      1001       8014.a81e.e710 N/A                             static    auto-configuring N/A
EPON0/2:38  BDCM      151C       fcfa.f7c5.cb4b N/A                             static    auto-configuring N/A
EPON0/2:39   FGC      1001       8014.a81f.39e8 N/A                             static    auto-configuring N/A
EPON0/2:40  ----      0x00000000 e067.b392.7ecf N/A                             static    authenticated   N/A
EPON0/2:41  ----      0x00000000 1c87.7917.64a9 N/A                             static    authenticated   N/A
EPON0/2:42  ----      0x00000000 e067.b33f.686b N/A                             static    authenticated   N/A
EPON0/2:43  xPON      100Z       e067.b337.77be N/A                             static    auto-configuring N/A
EPON0/2:44  ----      0x00000000 e067.b3ae.ff8c N/A                             static    authenticated   N/A
EPON0/2:45  FORA      EP-H       1c87.7917.6651 N/A                             static    deregistered    power-off
EPON0/2:46  ----      0x00000000 1c87.7917.4d29 N/A                             static    authenticated   N/A
EPON0/2:47  ----      0x00000000 e067.b3a7.84c0 N/A                             static    authenticated   N/A
EPON0/2:48  ----      0x00000000 1c87.7917.a9ab N/A                             static    authenticated   N/A
EPON0/2:49  ----      0x00000000 fcfa.f7c5.ca12 N/A                             static    authenticated   N/A
EPON0/2:50  ----      0x00000000 e067.b37e.a314 N/A                             static    authenticated   N/A
EPON0/2:51  ----      0x00000000 fcfa.f7c5.b48a N/A                             static    authenticated   N/A
EPON0/2:52  xPON      101Z       e067.b3ae.db32 N/A                             static    auto-configuring N/A
EPON0/2:53  ----      0x00000000 e067.b3a7.84be N/A                             static    authenticated   N/A
EPON0/2:54  ----      0x00000000 fcfa.f7c5.edb1 N/A                             static    authenticated   N/A
EPON0/2:55  ----      0x00000000 fcfa.f716.3366 N/A                             static    authenticated   N/A
EPON0/2:56  ----      0x00000000 e067.b3ae.ff88 N/A                             static    authenticated   N/A
EPON0/2:57  ----      0x00000000 e067.b3ae.db3c N/A                             static    authenticated   N/A
EPON0/2:58  ----      0x00000000 e067.b37e.b217 N/A                             static    authenticated   N/A
EPON0/2:59  ----      0x00000000 e067.b315.3742 N/A                             static    authenticated   N/A
EPON0/2:60  ----      0x00000000 e067.b37e.a320 N/A                             static    authenticated   N/A
EPON0/2:61  ----      0x00000000 fcfa.f716.a5d0 N/A                             static    registered      N/A
EPON0/2:62  ----      0x00000000 e067.b3ae.ff5e N/A                             static    authenticated   N/A
EPON0/2:63  ----      0x00000000 fcfa.f796.8262 N/A                             static    authenticated   N/A
EPON0/2:64  ----      0x00000000 e067.b3ae.db1e N/A                             static    authenticated   N/A

 

 

А так же не работает Ip на onu в моделях

 

ONU Vender ID       : BDCM
ONU MODEL ID        : 6009
ONU ID              : 9845.6269.2b4f
Hardware Version    : A0
Software Version    : 10.0.24B.501
Firmware Version    : 0x312e312e3200


epon onu ctc ip address static 172.19.0.231 255.255.255.0 gateway 172.19.0.1 c
vlan 10 svlan 0 priority 0

 

как с ctc так и без. Команда выполняется но ip не пингуется.

Изменено пользователем fet4

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 23.03.2020 в 17:36, Nikita Devyatyarov сказал:

С аналогичной проблемой обратился один из клиентов на support, ссылку на прошивку прикладываю.

https://data.nag.ru/BDCOM/Firmware/P3608/BD_3616_10.1.0E_68287_10045_2019.bin

Ничего не изменилось

 

ip dhcp-relay snooping information option format hn-type host

 

267947226_.thumb.png.e313f6e53683324d61149021b938d773.png

 

 

 

 

ip dhcp-relay snooping information option format hn-type 

 

660412425__2.thumb.png.30549c9db28928bc9bf0c9c0bd3c0a7a.png

 

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.