gudwin888 Posted November 17, 2015 · Report post Поделитесь теплейтом для dlink ddm? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
pautiina Posted April 29, 2019 · Report post Ни у кого не появилось? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
pppoetest Posted April 29, 2019 · Report post SNR есть только Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Butch3r Posted April 30, 2019 · Report post А подскажите как вы боритесь с тем, что DDM "срёт"? Т.е. происходит примерно вот так: 31202 2019-04-27 07:44:49 WARN(4) Port <7> optic module RX power exceeded the low warning threshold 31201 2019-04-27 07:44:43 CRIT(2) Port <7> optic module RX power exceeded the low alarm threshold 31200 2019-04-27 07:43:44 WARN(4) Port <7> optic module RX power exceeded the low warning threshold 31199 2019-04-27 07:43:39 CRIT(2) Port <7> optic module RX power exceeded the low alarm threshold 31198 2019-04-27 07:43:15 WARN(4) Port <7> optic module RX power exceeded the low warning threshold 31197 2019-04-27 07:43:09 CRIT(2) Port <7> optic module RX power exceeded the low alarm threshold 31196 2019-04-27 07:43:04 WARN(4) Port <7> optic module RX power exceeded the low warning threshold 31195 2019-04-27 07:42:58 CRIT(2) Port <7> optic module RX power exceeded the low alarm threshold 31194 2019-04-27 07:42:47 WARN(4) Port <7> optic module RX power exceeded the low warning threshold 31193 2019-04-27 07:42:41 CRIT(2) Port <7> optic module RX power exceeded the low alarm threshold 31192 2019-04-27 07:42:35 WARN(4) Port <7> optic module RX power exceeded the low warning threshold 31191 2019-04-27 07:42:29 CRIT(2) Port <7> optic module RX power exceeded the low alarm threshold В это время на мониторинге каждый раз выскакивает аларм по трапу. Просто очень лихо забивает лог событий. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
AlKov Posted April 30, 2019 · Report post 43 минуты назад, Butch3r сказал: А подскажите как вы боритесь с тем, что DDM "срёт"? Т.е. происходит примерно вот так: 31202 2019-04-27 07:44:49 WARN(4) Port <7> optic module RX power exceeded the low warning threshold 31201 2019-04-27 07:44:43 CRIT(2) Port <7> optic module RX power exceeded the low alarm threshold 31200 2019-04-27 07:43:44 WARN(4) Port <7> optic module RX power exceeded the low warning threshold 31199 2019-04-27 07:43:39 CRIT(2) Port <7> optic module RX power exceeded the low alarm threshold 31198 2019-04-27 07:43:15 WARN(4) Port <7> optic module RX power exceeded the low warning threshold 31197 2019-04-27 07:43:09 CRIT(2) Port <7> optic module RX power exceeded the low alarm threshold 31196 2019-04-27 07:43:04 WARN(4) Port <7> optic module RX power exceeded the low warning threshold 31195 2019-04-27 07:42:58 CRIT(2) Port <7> optic module RX power exceeded the low alarm threshold 31194 2019-04-27 07:42:47 WARN(4) Port <7> optic module RX power exceeded the low warning threshold 31193 2019-04-27 07:42:41 CRIT(2) Port <7> optic module RX power exceeded the low alarm threshold 31192 2019-04-27 07:42:35 WARN(4) Port <7> optic module RX power exceeded the low warning threshold 31191 2019-04-27 07:42:29 CRIT(2) Port <7> optic module RX power exceeded the low alarm threshold В это время на мониторинге каждый раз выскакивает аларм по трапу. Просто очень лихо забивает лог событий. Элементарно, Ватсон! Находим и устраняем неисправность ВОЛС.. Если это не связано с проблемами на ВОЛС, а просто тупо "флапает" порт, то в этом случае лечится ребутом коммутатора. P.S. Кстати, shutdown порта по alarm-у лучше выставить в "no". 16 часов назад, pautiina сказал: Ни у кого не появилось? cacti_graph_template_ddm_status.xml Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Butch3r Posted April 30, 2019 · Report post 15 минут назад, AlKov сказал: Элементарно, Ватсон! Находим и устраняем неисправность ВОЛС.. Если это не связано с проблемами на ВОЛС, а просто тупо "флапает" порт, то в этом случае лечится ребутом коммутатора. P.S. Кстати, shutdown порта по alarm-у лучше выставить в "no". cacti_graph_template_ddm_status.xml Это чаще всего лечится заменой БП у конвертера абонента или распрямлением пачкорда. Меня интересует борьба с зафлуживанием системы мониторинга, а не что делать с этими данными. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
AlKov Posted April 30, 2019 · Report post 25 минут назад, Butch3r сказал: Это чаще всего лечится заменой БП у конвертера абонента или распрямлением пачкорда. Далеко не всегда.. Вот это (когда флапает и проц под 100%) лечится только ребутом.. 27 минут назад, Butch3r сказал: Меня интересует борьба с зафлуживанием системы мониторинга, а не что делать с этими данными. Гм.. Очень странный подход - лечить следствие, а не причину.. В таком случае напрашивается только один единственный наиглупейший совет - отключите мониторинг. :-) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Butch3r Posted April 30, 2019 · Report post 33 минуты назад, AlKov сказал: Далеко не всегда.. Вот это (когда флапает и проц под 100%) лечится только ребутом.. Гм.. Очень странный подход - лечить следствие, а не причину.. В таком случае напрашивается только один единственный наиглупейший совет - отключите мониторинг. :-) неправильный вывод. Нужно отключить моргающий порт и подождать пока все данные запишутся на флешку. После этого коммутатор отпустит и он будет нормально работать. Только причём тут ddm? Блин - всмысле странный подход? Начал аларм по уровню - за час прилетело 1500 сообщение о том, что сигнал норм/не норм. Конечно в такой ситуации инженер нихера не заметит. Как раз странный подход без остановки слать один и тот же аларм. Вот я и спросил - может у кого-то есть логическое решение как бороться с этим флудом? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
nixx Posted April 30, 2019 · Report post а там RX повер ниже трешолда, который установлен на длинке, или же ниже трешолда, который допустим для конкретного SFP модуля? ) мы тут партию SNR'овских SFP купили, дык я задолбался трешолды снижать на длинках. потому как длинк считает (условно, точно не помню цифру), что все, что ниже -12 дБ - это плохо, а SNR - что -25 еще норм. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
pautiina Posted May 7, 2019 · Report post В 30.04.2019 в 16:52, nixx сказал: а там RX повер ниже трешолда, который установлен на длинке, или же ниже трешолда, который допустим для конкретного SFP модуля? ) мы тут партию SNR'овских SFP купили, дык я задолбался трешолды снижать на длинках. потому как длинк считает (условно, точно не помню цифру), что все, что ниже -12 дБ - это плохо, а SNR - что -25 еще норм. Вообще эти значения должны быть записаны в сами сфп и тогда длинк нормально их сам выставляет, а так вручную толды выставляем Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...