Добрый день

возможно не в тему немного пишу, прошу простить сразу, поиск не дал ничего

Ни кто не делал "случайно" замеры шума и эми в серверной? когда там коммутаторов штук 20, серверов различных штук 25?

 

хотелось бы знать какие параметры показал приборы и какие нормы

Posted

это у меня соседи накрутили себе шапочек из фольги, на мои доводы что их любимая микроволновка жарит больше чем моя серверная как то не ведутся

жду на днях гостей из роспотребнадзора и сэс, для замеров эми и шума

Posted

это у меня соседи накрутили себе шапочек из фольги, на мои доводы что их любимая микроволновка жарит больше чем моя серверная как то не ведутся

Проинформируй их что шапочка из фольги эффективна только первые 14 часов. Затем фольга насыщается и начинает пропускать (ослабленно) излучения.

 

Наладь поставку свежей фольги. Ежедневно продавай им свежие шапочки.

Posted

жду на днях гостей из роспотребнадзора и сэс, для замеров эми и шума

Если соседи - значит рядом жилые помещения. Стало быть, нормы для них - как для жилых помещений. По шуму - СНиП 23-03-2003 «Зашита от шума», по ЭМИ - гугель в руки. И если У НИХ в помщениях все ок - то нет проблем. Внутри у себя можете делать что угодно.

 

Кстати, гасить акустический шум оптимально с использованием акустического поролона специальной формы. Убивает переотражения, общий уровень шума существенно падает.

Posted

заземление есть, шумка в принципе тоже, только кондеры на стене висят, в 5 метрах от окна соседей, но там в принципе стеклопакет

вообщем ждем когда прийдут мерить, после отпишусь что намерили

валерьянки напился

 

p.s. соседи пожаловались на эми и шум в их квартире, в качестве виновника выставляют меня, но я думаю при проверке попросить замерить микроволновку, их комп и сотовые ( по сути тоже эми дают), а потом на основании акта им уже угрожать что они меня гасят эми по полной и у меня "офис смерти", клиенты тупеют, инет тормозит и прочее

  • 2 weeks later...
Posted

апну тему

 

Были сегодня ночью замеры (ночью потому что соседка написала в жалобе "в ночное время особенно сильно слышно серверную")

замеры шума показали следующее:

при работающей серверной

квартира 2 (за стенкой с серверной)

32 децибела, с пиками до 39 децибел

квартира 5 (над серверной)

31 децибел, с пиками до 37

 

при отключено серверной

квартира 2 (за стенкой с серверной)

28 децибел, с пиками до 37

квартира 5 (над серверной)

28 децибел, с пиками до 37

 

замеры излучения не делались, прибор пришел с поверки сломанный :(

 

теперь вопрос, как снизить до 28-29 децибел шум от серверной бюджетным вариантом? если наклеить на стены и потолок пенопласт сантиметров 10-15 поможет или нет?

и какие еще есть варианты снижения шума? очень смущают кондиционеры на улице, как от них снизить шум?

Posted

при работающей серверной

квартира 2 (за стенкой с серверной)

очень смущают кондиционеры на улице, как от них снизить шум?

имхо, основной шум передается с оборудования вибрацией. эти 30 дб - это звучат стенки и перекрытия, на которые вибрация и звук передаются не по воздуху.

шкафы и кондиционеры желательно в помещениях с людьми обязательно устанавливать на виброгасящие стойки и виброгасящие прокладки.

типа этого

anu_montaj1.jpg

 

и звукоизоляция стен с потолком конечно тоже нужны.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.