Jump to content
Калькуляторы

Выбор аккумулятора для ИБП на узлы и в серверную

есть 200ач дельты, есть 100ач леочи батареями по 192в жужжат под кондиционерами по 3-4года проблем нет, раз в год-два приавариях примерно по 50-70% емкости разряд бывает.

Мое мнение что лучше менять чаще батареи подешевле чем брать очень дорогие и надолго.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мое мнение что лучше менять чаще батареи подешевле чем брать очень дорогие и надолго.

Присоединяюсь, но на слабеньких моделях ИБП. Но - добавляется лишний геморрой с учётом когда и где АКБ заменялись, ну и график периодической замены. Если для серверной и районных узлов я это могу себе позволить, то для мелких домовых узлов - это уже геморрой... И суперАКБ в старом ИБП, ничего про него не знающем - это не панацея, а панариций, и геморрой..

Share this post


Link to post
Share on other sites

krendel

Батареи же не в вакууме, а подцеплены к системе питания. Показания с ее контроллера можно снимать как угодно - глазами в веб-интерфейсе или программе или системой мониторинга по SNMP.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Несколько раз была проблема в том, что вздувало одну батарейку - в целом по больнице-то все норм было.

Упс-то кажет свои 480В и ладно...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вопрос в студию - кто как и чем мониторит батареи? Особенно когда банк батарей из 40 штук по 200Ач.

 

Визуальный осмотр + тестирование на нагрузочную способность каждого аккумулятора.

Share this post


Link to post
Share on other sites

APC Smart 2200XL работает в серверной при температуре +19. Нагрузка всего 30%. Кондей дует прям на него. Датчик температуры внутри показывает +11. Родные аккумы прожили 7 лет, в этом году поменяли на дельту. Калибровка почти идеальная, если сравнивать с таблицей на сайте

Хех, аналог и по загрузке и по кондиционированию, оригинальный - вчера погас с индикацией бад бэттери. А жил всего три года, по аккумам - родным... Усаживались в ноль всего три раза. Побежали менять аккумы, а таких хрен найдёшь... Нормальный инженер-ремонтник - притаранил коробку в 4 штуки, на 5-й этаж. В результате - у одного из коробки аналога - ухо(вывод питания) - отломано. Перематерился он,и поехал менять по гарантии. Поменял, привёз и втащил новую коробку, а у одной из банок электролит течёт.. Так что проще заменять на голый китай, и иметь контроль, или график замен, чем ждать родного аккума.

Share this post


Link to post
Share on other sites

недавно меняли аккумы CSB в APC1000, дата производста 10 и 11 год. APC родные(их оемит кто не лень, но скорее для APC ОТК проходят) тоже в среднем лет 5 живут.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Перебирал тут блоки батарейные в АРС. Самые долгоживущие оказались made in India. Остальной хлам в лом, в основном китай.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.