dIMbI4 Posted November 6, 2015 есть 200ач дельты, есть 100ач леочи батареями по 192в жужжат под кондиционерами по 3-4года проблем нет, раз в год-два приавариях примерно по 50-70% емкости разряд бывает. Мое мнение что лучше менять чаще батареи подешевле чем брать очень дорогие и надолго. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
YuryD Posted November 7, 2015 Мое мнение что лучше менять чаще батареи подешевле чем брать очень дорогие и надолго. Присоединяюсь, но на слабеньких моделях ИБП. Но - добавляется лишний геморрой с учётом когда и где АКБ заменялись, ну и график периодической замены. Если для серверной и районных узлов я это могу себе позволить, то для мелких домовых узлов - это уже геморрой... И суперАКБ в старом ИБП, ничего про него не знающем - это не панацея, а панариций, и геморрой.. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
krendel Posted November 26, 2015 Вопрос в студию - кто как и чем мониторит батареи? Особенно когда банк батарей из 40 штук по 200Ач. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rz3dwy Posted November 26, 2015 krendel Батареи же не в вакууме, а подцеплены к системе питания. Показания с ее контроллера можно снимать как угодно - глазами в веб-интерфейсе или программе или системой мониторинга по SNMP. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
krendel Posted November 26, 2015 Несколько раз была проблема в том, что вздувало одну батарейку - в целом по больнице-то все норм было. Упс-то кажет свои 480В и ладно... Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Saab95 Posted November 26, 2015 Вопрос в студию - кто как и чем мониторит батареи? Особенно когда банк батарей из 40 штук по 200Ач. Визуальный осмотр + тестирование на нагрузочную способность каждого аккумулятора. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
bigxxl Posted November 26, 2015 На районе - что дешевле :) FIAM, CSB, AQQU На ядро Yuasa REW45-12 12V/9AH Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
YuryD Posted November 26, 2015 APC Smart 2200XL работает в серверной при температуре +19. Нагрузка всего 30%. Кондей дует прям на него. Датчик температуры внутри показывает +11. Родные аккумы прожили 7 лет, в этом году поменяли на дельту. Калибровка почти идеальная, если сравнивать с таблицей на сайте Хех, аналог и по загрузке и по кондиционированию, оригинальный - вчера погас с индикацией бад бэттери. А жил всего три года, по аккумам - родным... Усаживались в ноль всего три раза. Побежали менять аккумы, а таких хрен найдёшь... Нормальный инженер-ремонтник - притаранил коробку в 4 штуки, на 5-й этаж. В результате - у одного из коробки аналога - ухо(вывод питания) - отломано. Перематерился он,и поехал менять по гарантии. Поменял, привёз и втащил новую коробку, а у одной из банок электролит течёт.. Так что проще заменять на голый китай, и иметь контроль, или график замен, чем ждать родного аккума. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
krendel Posted November 27, 2015 Метрониксами никто не баловался? как оно? Есть смысл за покупку заморачиваться? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
digsi Posted November 28, 2015 недавно меняли аккумы CSB в APC1000, дата производста 10 и 11 год. APC родные(их оемит кто не лень, но скорее для APC ОТК проходят) тоже в среднем лет 5 живут. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Garra-67 Posted November 28, 2015 Перебирал тут блоки батарейные в АРС. Самые долгоживущие оказались made in India. Остальной хлам в лом, в основном китай. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...