Перейти к содержимому
Калькуляторы

Выбор аккумулятора для ИБП на узлы и в серверную

есть 200ач дельты, есть 100ач леочи батареями по 192в жужжат под кондиционерами по 3-4года проблем нет, раз в год-два приавариях примерно по 50-70% емкости разряд бывает.

Мое мнение что лучше менять чаще батареи подешевле чем брать очень дорогие и надолго.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мое мнение что лучше менять чаще батареи подешевле чем брать очень дорогие и надолго.

Присоединяюсь, но на слабеньких моделях ИБП. Но - добавляется лишний геморрой с учётом когда и где АКБ заменялись, ну и график периодической замены. Если для серверной и районных узлов я это могу себе позволить, то для мелких домовых узлов - это уже геморрой... И суперАКБ в старом ИБП, ничего про него не знающем - это не панацея, а панариций, и геморрой..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вопрос в студию - кто как и чем мониторит батареи? Особенно когда банк батарей из 40 штук по 200Ач.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

krendel

Батареи же не в вакууме, а подцеплены к системе питания. Показания с ее контроллера можно снимать как угодно - глазами в веб-интерфейсе или программе или системой мониторинга по SNMP.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Несколько раз была проблема в том, что вздувало одну батарейку - в целом по больнице-то все норм было.

Упс-то кажет свои 480В и ладно...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вопрос в студию - кто как и чем мониторит батареи? Особенно когда банк батарей из 40 штук по 200Ач.

 

Визуальный осмотр + тестирование на нагрузочную способность каждого аккумулятора.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На районе - что дешевле :) FIAM, CSB, AQQU

На ядро Yuasa REW45-12 12V/9AH

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

APC Smart 2200XL работает в серверной при температуре +19. Нагрузка всего 30%. Кондей дует прям на него. Датчик температуры внутри показывает +11. Родные аккумы прожили 7 лет, в этом году поменяли на дельту. Калибровка почти идеальная, если сравнивать с таблицей на сайте

Хех, аналог и по загрузке и по кондиционированию, оригинальный - вчера погас с индикацией бад бэттери. А жил всего три года, по аккумам - родным... Усаживались в ноль всего три раза. Побежали менять аккумы, а таких хрен найдёшь... Нормальный инженер-ремонтник - притаранил коробку в 4 штуки, на 5-й этаж. В результате - у одного из коробки аналога - ухо(вывод питания) - отломано. Перематерился он,и поехал менять по гарантии. Поменял, привёз и втащил новую коробку, а у одной из банок электролит течёт.. Так что проще заменять на голый китай, и иметь контроль, или график замен, чем ждать родного аккума.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Метрониксами никто не баловался? как оно? Есть смысл за покупку заморачиваться?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

недавно меняли аккумы CSB в APC1000, дата производста 10 и 11 год. APC родные(их оемит кто не лень, но скорее для APC ОТК проходят) тоже в среднем лет 5 живут.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Перебирал тут блоки батарейные в АРС. Самые долгоживущие оказались made in India. Остальной хлам в лом, в основном китай.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.