KAB68 Posted October 28, 2015 · Report post Ситуация. Выгорел чердак двухэтажного дома. На месте пожара нашли оплавленный кусок кабеля DATAFIBER CAT5E UTP25P. Этим кабелем выполнялось соединение абонентов в данном доме из рядом стоящего дома, где располагается телекоммуникационный шкаф и ethernet коммутатор. МЧС выдало техническое заключение, в котором сделан вывод - проводники кабеля имеют признаки характерные для аварийного режима работы - первичного короткого замыкания. Ясно, что на основе заключения будут пытаться свалить вину за пожар на оператора. Сам коммутатор цел и невредим, в соседних домах интернет не пропадал во время пожара. Как доказать, что пожар не из-за слаботочки. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
grifin.ru Posted October 28, 2015 · Report post Вы не должны ничего доказывать. Доказывать должны те, кто считает что пожал из-за слаботочки. Вам имеет смысл запастись документами, подтверждающими все вышесказанное. Дополнительно будет не лишним наехать на тех, кто пытается и объяснить что грозит за заведомо ложные результаты экспертизы Если POE там нет, то вообще не о чем говорить. Пригласите всех на объект, при них разрежте кабель и скрутите все жилы между собой. Скажите что если где загорится - я все ремонтирую за свой счет. Если нет - вы уходите с работы. Конечно с работы никто не уйдет, то нужный эффект будет достигнут. Побольше уверенности в себе. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Связной (С) Posted October 29, 2015 · Report post KAB68, при необходимости предъявить сертификат пожбезопасности на кабель, в сложном случае - заявить свою экспертизу смоделировать данную ситуацию. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
svcons Posted October 29, 2015 · Report post Была подобная ситуация. УК все валила на оператора. Был суд, экспертиза установила, что причина в другом. Готовьтесь... Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...