Jump to content
Калькуляторы

Пожар на чердаке. Слаботочка. Попытка свалить ответственность на оператора

Ситуация. Выгорел чердак двухэтажного дома. На месте пожара нашли оплавленный кусок кабеля DATAFIBER CAT5E UTP25P.

Этим кабелем выполнялось соединение абонентов в данном доме из рядом стоящего дома, где располагается

телекоммуникационный шкаф и ethernet коммутатор. МЧС выдало техническое заключение, в котором сделан вывод -

проводники кабеля имеют признаки характерные для аварийного режима работы - первичного короткого замыкания.

Ясно, что на основе заключения будут пытаться свалить вину за пожар на оператора.

Сам коммутатор цел и невредим, в соседних домах интернет не пропадал во время пожара.

Как доказать, что пожар не из-за слаботочки.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вы не должны ничего доказывать. Доказывать должны те, кто считает что пожал из-за слаботочки.

Вам имеет смысл запастись документами, подтверждающими все вышесказанное.

Дополнительно будет не лишним наехать на тех, кто пытается и объяснить что грозит за заведомо ложные результаты экспертизы

 

Если POE там нет, то вообще не о чем говорить.

Пригласите всех на объект, при них разрежте кабель и скрутите все жилы между собой. Скажите что если где загорится - я все ремонтирую за свой счет. Если нет - вы уходите с работы.

Конечно с работы никто не уйдет, то нужный эффект будет достигнут.

Побольше уверенности в себе.

Share this post


Link to post
Share on other sites

KAB68, при необходимости предъявить сертификат пожбезопасности на кабель, в сложном случае - заявить свою экспертизу смоделировать данную ситуацию.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Была подобная ситуация. УК все валила на оператора. Был суд, экспертиза установила, что причина в другом. Готовьтесь...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.