Перейти к содержимому
Калькуляторы

S2990G-48T - самопроизвольная перезагрузка

Добрый день!

 

В локальную офисную сетку поставил несколько S2990G-48T. Столкнулся с проблемой что периодически (раз в неделю/две) они перезагружаются. В сети десяток коммутаторов - почти все на ИБП и проблем с электропитанием нет. Нагрузка мизерная. Петель в сети нет. Уже произошло порядка 5 нештатных перезагрузок на 3-х коммутаторах. Один подменил на ЗИП что бы посмотреть что с ним. Пока стоит две недели без проблем. Два дня назад ещё один перезагрузился, так что видимо проблема систематическая. Прошивка везде одинаковая:

 

SNR-S2990G-48T Device, Compiled on Jul 23 17:32:15 2015

sysLocation Building-4, Floor-2, Box Near Room 201

CPU Mac f8:f0:82:73:8f:e6

Vlan MAC f8:f0:82:73:8f:e5

SoftWare Version 7.0.3.5(R0102.0138)

BootRom Version 7.1.37

HardWare Version R01

CPLD Version N/A

Serial No.:SW041610EB21000457

Copyright © 2015 NAG LLC

All rights reserved

Last reboot is cold reset.

Uptime is 0 weeks, 2 days, 3 hours, 14 minutes

 

Конфиг без наворотов самый обычный. Куда копать и что можно посмотреть. На форуме не нашёл тем с самоперезагрузкой...

 

График загрузки CPU

http://s57.radikal.ru/i156/1510/48/db251f116e9c.png

Uplink (пропадает раньше)

http://s019.radikal.ru/i642/1510/d3/3313a6f3ee99.png

 

Конфиг прилеплен (если он что-то может дать конечно)

config.txt

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день,

посмотрите логи сразу после ребута коммутатора - команда "sh log buffered level warning" есть какие-нибудь сообщения непосредственно перед его ребутом или на сислог сервере ?

Напишите пожалуйста нам в саппорт - support@nag.ru по данной проблеме, это поможет быстрее её решить .

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте!

 

Перезагрузка коммутатора 192.168.0.26 произошла 5-го ноября в ~15:13 и ~16:44. В основном логе SNMP за эти периоды ничего нет:

а в расширенном имеется dying gasp.

Логи приложены..

snmp.txt

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Trap Dying gasp отсылается в случае отключения электропитания, у Вас ИБП установлены с платой управления ?

Есть на них какие-нибудь логи ? Еще какое-либо оборудование было запитано от них?

Пока R&D не нашли ничего необычного, похоже на обычное отключения по электропитанию.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Хорошо перехожу на форум, раз проблемы с отсылкой.

 

Я ещё при создании темы отписал что проблем с электропитанием нет. Однако вынужден повториться.

 

Абсолютно все коммутаторы сидят на ИБП (везде разные - IPpon, Eaton и APC).

SNR (про который идёт речь) так же сидит на ИБП. ИБП конечно, далеко не новый и, по-хорошему, там нужно менять батарею уже давно, но вроде работает.

(Наследие нестабильности которое было лет этак 8 назад - сейчас они выполняют скорее декоративную функцию).

До этого там сидел коммутатор D-Link DES-1226G. У последнего перед заменой на SNR был uptime был 438 дней.

Конечно всякое может быть, но на этом же ИБП в том же блоке розеток крутится Mikrotik RB260GS - он не перезагружался! (но должен заметить что он нетребователен к электропитанию, поэтому малопоказательно). Другого оборудования на этом ИБП нет.

ИБП не на мониторинге - как-то без надобности. Посмотрю что там можно вытащить из него - не помню что там стоит уже. Посмотреть смогу только после 14:00. Отпишу.

 

Если вы будете настаивать что это электропитание, есть возможность поставить один новый ИБП Eaton 9130 с мониторингом состояния и снять статистику.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пока я не настаиваю на проблемах с электропитанием, просто хочется понять, насколько всё-таки они вероятны.

А микротик установлен там-же где и коммутатор, который перезагружался последний раз ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.