linkodd Опубликовано 21 октября, 2015 (изменено) · Жалоба в виду отсутствия опыта зашел в тупик(вся сеть ветвистая). Варианты есть, но их "костыльность" вызывает сомнения.. кто что делал по сабжу? топология следующая... дес-3526 находятся в замкнутом кольце и один линк отходит на корневой маршрутизатор.. Изменено 21 октября, 2015 пользователем linkodd Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rz3dwy Опубликовано 21 октября, 2015 · Жалоба легко. соединить коммутаторы кольцом. будет топология кольцо. Да, работать не будет из-за шторма, но это не страшно. Задача "создать" будет выполнена. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
linkodd Опубликовано 21 октября, 2015 · Жалоба 5 за сообразительность 2 за решение задачи.. итог: не канает.. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rz3dwy Опубликовано 21 октября, 2015 · Жалоба и вариантов как раз нет. это л2 коммутаторы, поэтому резервирование может быть только STP Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
linkodd Опубликовано 21 октября, 2015 · Жалоба я думал прокинуть 2 противоположно направленных влана и разрулить их на микротике. но это костыль еще тооот и не факт что корректно заработает Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rz3dwy Опубликовано 21 октября, 2015 · Жалоба Если брать 2 влана и пускать один на восток, другой на запад от аплинка, то какой смысл в кольце? Резервирования не будет. А кольца именно затем и применяются. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
linkodd Опубликовано 21 октября, 2015 · Жалоба оба влана в одну точку приземляются через один и тот же коммутатор Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rz3dwy Опубликовано 21 октября, 2015 · Жалоба если будет закольцован влан и отключен стп, то у вас возникнет широковещательный шторм. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
linkodd Опубликовано 21 октября, 2015 · Жалоба ))) не факт.....один влан можно отключить, но все-таки шторма может и не избежать...Вот и хотелось бы более изящного решения отключить на маршрутизаторе Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rz3dwy Опубликовано 21 октября, 2015 · Жалоба Смешались в кучу люди, кони... Причем тут маршрутизатор? L3 никоим образом не участвует в передаче BPDU Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
linkodd Опубликовано 21 октября, 2015 · Жалоба во истину.. BPDU же для STP..А мы без STP планируем. вланы дожны идти последовательно и не замыкаться....от маршрутизатора до последнего коммутатора и образовывать две логических линии... Но меня эта идея самого напрягает...криво сильно....но работать должно Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rz3dwy Опубликовано 21 октября, 2015 · Жалоба про какой последний вы говорите, если это кольцо, а не гирлянда? Вот на пальцах. Маршрутизатор в кольце, как я понял. 2 интерфейса. В одну сторону один влан, в другую сторону второй. На ближайших к маршрутизатору коммутаторах на порту только по одному влану. А по всем остальным линкам оба. Ну ок, физика в кольце. На маршрутизаторе бридж отключен. Но резервирования в этом случае не будет, т.к. при обрыве кольца в любой точке без связи останутся все абоненты с одной стороны обрыва до маршрутизатора в одном влане и с другой стороны от обрыва в другом влане. Отсюда вапдос - нафига в этом случае кольцо, если резервирования нету? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
linkodd Опубликовано 21 октября, 2015 · Жалоба в случае обрыва выполняется скрипт, который включает бридж или любое другое действие, направленное на одновременную работу обоих вланов можно бридж заменить на включение нового сегмента сети на одном из вланов...это все вариации... подумать можно... я думал поставить на дальней стороне кольца еще один Л3....хз короче что делать.. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rz3dwy Опубликовано 21 октября, 2015 · Жалоба а зачем, если есть STP, который замечательно справится с этим. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
linkodd Опубликовано 21 октября, 2015 · Жалоба ему периодически сносит крышу... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
uk2558 Опубликовано 22 октября, 2015 (изменено) · Жалоба ему периодически сносит крышу... +1 EAPS рулит Изменено 22 октября, 2015 пользователем uk2558 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
iostream Опубликовано 22 октября, 2015 · Жалоба Крышу может сносить от неправильных настроек, либо от проблем с потерями BPDU. Если у Вас на микротике вся топология соединяется в два Routed порта - то не стоит бояться - шторма не будет. Но тогда у вас проблема с L3 - ведь настроить одну подсеть на два Routed порта одного L3 устройства, насколько я знаю, нельзя)). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
myst Опубликовано 22 октября, 2015 · Жалоба Квинтесенция костылестроения и изобретения велосипедов с квадратными колесами. Вопрос ТС на человеческий язык переводится "Как наиболее болезненно отстрелить себе ногу". Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DRiVen Опубликовано 22 октября, 2015 · Жалоба myst +100500, прям апофеоз ))) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rz3dwy Опубликовано 22 октября, 2015 · Жалоба Надо больше микротиков. Топикстартера в ту же топку, где Саабу место. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
20512 Опубликовано 22 октября, 2015 · Жалоба у меня вопрос такой. А зачем обязательно кольцо? Если на случай обрва кабеля, то тут 2 варианта. Или менять 3526 на 3200 что-то, или заводить на каждый 3526 с двух сторон по волокну. Что, как я понимаю не приемлимо ни то ни то. Если нужно зарезервироваться по питанию, то спасает низковольтный ИБП и включение свичей тупо паровозом. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
linkodd Опубликовано 22 октября, 2015 · Жалоба Надо больше микротиков. Топикстартера в ту же топку, где Саабу место. товарищ...топкакидатель..а не пошли бы вы на букву Х.. у меня вопрос такой. А зачем обязательно кольцо? Если на случай обрва кабеля, то тут 2 варианта. Или менять 3526 на 3200 что-то, или заводить на каждый 3526 с двух сторон по волокну. Что, как я понимаю не приемлимо ни то ни то. Если нужно зарезервироваться по питанию, то спасает низковольтный ИБП и включение свичей тупо паровозом. там сложная история....)) дома стоят кольцом...и оптика была когда-то прокинута 2-х волоконная. вот и думаю как выйти из тупика сознания. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
linkodd Опубликовано 22 октября, 2015 · Жалоба Если на случай обрва кабеля, то тут 2 варианта. Или менять 3526 на 3200 что-то, или заводить на каждый 3526 с двух сторон по волокну. подскажите не сведущему, в 3200 за счет чего преимущество? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rz3dwy Опубликовано 22 октября, 2015 · Жалоба товарищ...топкакидатель..а не пошли бы вы на букву Х.. На Х? Мне и так Хорошшшшооо))))))) Спасибо, и вам крепкого здоровья)))))))) Вам в топку не гореть как Сергею Лазо, не. Скорее в кузницу, в горнило знаний)))) Изучите spanning tree protocol. Разберитесь как он работает прежде чем слушать Сааба и вкорячивать микротики куда надо и не надо и говорить о том, что на вашем оборудовании будут сплошные глюки. И не ставьте микротик в кольцо. Вам точно никчему глюки микротика с STP, бриджами и прочим. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
linkodd Опубликовано 22 октября, 2015 · Жалоба я точно микротики куда не надо не сую..а где сую, там они годами уже пашут без моего внимания. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...