Рас тут все в теме - подскажите(если честно - тупо лень стенд собирать)

Есть 2 коммутатора. Подключены цепочкой.

Первый коммутатор =DES 3200-18 С1. В него приходит оптика с узла в 18 порт. В 17 порту - даунлинк на 2 коммутатор медным патчкордом.

Второй коммутатор - DES-3526, аплинк 25 порт.

Вопрос -как нужно настраивать multicast vlan на обоих?

 

Казалось бы все правильно

DES 3200-18 - 18 порт -source port ,17 порт= tagged member порт.

DES 3526 - 25=source

но не работает.

 

При этом цепочки из 3526 - соединяются source портами

цепочки из 3200-18, соединяются вверх =source, вниз tagged member.

Posted

Казалось бы все правильно

DES 3200-18 - 18 порт -source port ,17 порт= tagged member порт.

DES 3526 - 25=source

но не работает.

Делать source-source, сравнять версии igmp по всей ветке (вероятней всего до igmp v2, т.к. 3526, если мне память не изменяет, v3 не умеет). На 3200 надо будет еще нарисовать (если еще нет) mcast profile и подцепить на порты с access permit - в противном случаем придется делать forward all groups, вместо filter unregistered, что чревато.

Posted

По поводу mcast profile и подцепить на порты с access permit все так и есть)

Без них не заведется)

Не давно только столкнулся с этим как раз. В кольце 3028 и 3200, завелось только после добавления профилей.

Теперь правда никак не разберусь пока что с ситуацией во время перестроения ERPS кольца и пропаданием картинки(

Posted (edited)

Не знаю у нас и 3200 и 1228. На вышестоящем коммутаторе на порту tag member, на нижестоящем на порту source и всё работает нормально.

Я бы не рискнул на downlink ставить source, т.к. может заплыть мультикаста левого в source и он его приймет и передаст дальше....

Кстати ERPS на 3200 подняли без бубна, единственное помню забыли добавить мультикаст влан в настройках ERPS получили петлю, а потом вспомнили...:))

Edited by Dogerty
Posted (edited)

Кстати, может кто подскажет что именно настроить нужно чтобы трансляция не прерывалась при перестроении кольца?

На сколько я помню там затрагивается механизм data driven learning

Обязательно ли в этом случае указывать параметр Replace source IP ?

Edited by hijke

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...