Нужно на свой объект купить элетросчетсчик. 15Квт, 3 фазы. Есть желание иметь возможность удаленно снимать показания.

Не электросетевая компания, а мы сами хотим это делать !

Можно поставить конечно комп и по USB Подключить к нему счетчик,. Но может есть более красивое решение ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

В качестве шутки - простая ip камера.

 

Если счетчик умеет работать по USB, то более простое решение Arduino или же, чуть подороже, Ruspbery Pi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если счетчик умеет работать по USB

Не умеет. Никто такое делать не будет, т.к. никому оно нафиг не надо кроме полутора гиков с ардуинами (интерфейс без гальванической развязки, с макс. расстоянием 5 метров - на индастриал никак не тянет). Используются RS485 или фотоприемник/светодиод на счетчике (для удаленного снятия показаний). Ну либо классический импульсный выход.

 

Т.е. - счетчик с RS485 + кошерный RS485-Ethernet (из дешевого - Expert к примеру).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Есть еще с интерфейсом PLC (по сети) (например Меркурий 230 ART-02 (M)СLN)

Есть со встроенным GPRS модемом....

Share this post


Link to post
Share on other sites

есть автоматы с функционалом измерения и тп - например шннайдер электрик compact nsx

 

PowerLogic PM850MG + PM8ECCC если по богатому, только надо еще трансформаторы тока что б до 5а на фазу было

у меня на нем правда еще плата PM8M2222 для аналогового выхода 4-20ма

 

есть еще 7KG7755 Siemens

по буквам и цифирям посмотрите - может там и есть с езернетом что то

 

использую на собственных технических учетах, по возможности сдачи сбытовой компании сильно сомневаюсь с этих приборов

 

по сему рекомендовал купить бы для взаиморассчета самый примитивный прибор, рекомендованы энергосбытом

 

а для удовлетворения любопытства и такие можно взять поиграть

Share this post


Link to post
Share on other sites

по сему рекомендовал купить бы для взаиморассчета самый примитивный прибор, рекомендованы энергосбытом

А почему бы не взять что-то чуток посложнее, но 2 в 1? Задача-то стоит, насколько я понял, не удовлетворить любопытство, а помимо всего прочего оплачивать электроэнергию, не посылая монтажанов для снятия показаний. Да и дешевле будет, чем сименсовское + обычный счетчик

Share this post


Link to post
Share on other sites

оплачивать электроэнергию, не посылая монтажанов для снятия показаний.

Именно так. Но есть возможно поставить там комп, подключить к нему счетчик и заодно датчики еще кое-какие. Так что наверное с LAN заморачиваться правда смысла нет.

А вот USB наверное имеет смысл, да бы не городить преобразователь.

Share this post


Link to post
Share on other sites

я назвал варианты, известные мне с езернетом

А смысл если RS485+ethernet-to-serial будет дешевле?

 

А вот USB наверное имеет смысл, да бы не городить преобразователь.

RS232->RS485 полноценный - не так и дорого. С "ручным" переключением (дерганьем RTS) - вообще копейки. USB->RS485 - тоже не проблема. А вот счетчиков с юсб вы навряд вообще найдете. Почему - выше написал.

 

Ну и да, если нужно из серии "поставил чтобы работало" - то выбирать готовые промышленные решения (не обязательно производителей первого эшелона типа moxa - с ними шансы наесться кактусов тоже ненулевые). Если же важен процесс, а не результат - можно и с ардуинами экспериментировать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Grifin.ru, доброго времени суток.

 

 

Как выше описали коллеги по цеху, существует «промышленный стандарт» - интерфейс RS-485.

Этот интерфейс, грубо – «урезанная версия RS-232» (serial интерфейс для компьютера),

способная работать на больших расстояниях по «физике», а главное в режиме «шина»

(множество устройств, на одной магистрали).

 

На данный момент, существует огромное количество приборов, управления силовой нагрузкой

и снятия показаний нагрузки, работающих через интерфейс RS-485. К этим приборам,

относятся счётчики электричества - однофазные бытовые и промышленные многофазные,

рассчитанные под Вашу нагрузку.

 

 

Для конвертирования интерфейса RS-485, так же существует множество преобразователей:

 

1. Оборудование RS-485 (счётчик) <-> RS-232 (компьютерный порт).

2. Оборудование RS-485 (счётчик) <-> USB (компьютерный порт).

3. Оборудование RS-485 (счётчик) <-> «конвертор в сеть IP» <-> «виртуальный» RS-xxx (компьютерный порт).

 

В случае последнего варианта (3), Вам не потребуется ставить компьютер рядом со счётчиком.

На компьютере эмулируется порт RS-xxx, имеющий окончания на «конвертор в сеть IP».

 

Из плюсов данной схемы:

1. «Конвертор в сеть IP», гораздо надёжнее полноценного «тазика» (компьютера).

2. Имеет возможность сопряжения по интерфейсу RS-485, с огромным разнообразием счётчиков.

Экземпляров работающих по Ethernet или USB, достаточно мало.

 

 

При всех, вышеперечисленных вариантах, задача сводится к выбору счётчика и программного обеспечения,

способного обработать его показания.

 

Из «конверторов в сеть IP», могу посоветовать оборудование MOXA 5130.

Для него существует добротная документация на русском языке. Оборудование достаточно стабильное.

Есть более дешёвые аналоги, но к сожалению, я не работал с ними.

Share this post


Link to post
Share on other sites

expertdaq

угу

 

аналоги nport 5430 и 5232 есть?

https://www.expertdaq.com/converter/rs422-rs485-ethernet-converter/1400/ - чем богаты как говорится... Но учитывая цену, пожалуй, проще будет поставить несколько экспертов чем 1 моксу.

 

Из «конверторов в сеть IP», могу посоветовать оборудование MOXA 5130.

Для него существует добротная документация на русском языке. Оборудование достаточно стабильное.

Сталкивался с несколькими моксами и несколькими экспертами - разницы особо не заметил, глючат примерно одинаково редко.

Виртуальный ком-порт на моксах под линукс - абсолютно непригоден к какой-либо эксплуатации, ну разве что "быстро пощупать девайс на том конце", RFC2217 завести толком не удалось (кто виноват - разбираться как-то не хотелось), с tcp server - все вполне съедобно (его же юзал и на экспертах).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Видел за бугром много счетчиков с сетевкой. Но у нас на них нет сертификатов и паспортов, легально их не сдать -(

Share this post


Link to post
Share on other sites

вот в качестве конвертера

http://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring/05629.ERD-Kontrollery/11484.SNR-ERD-32-BOX

можно еще и температуру смотреть и т.д.

 

а вот софт для опроса счетчиков через конвертеры http://nagruzka.net/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.