[anp/hsw] Опубликовано 12 октября, 2015 · Жалоба Что вы подразумеваете под словом дроп-кабели ? Простой оптический шнурок (или армированый, подороже) с разъемами на обоих концах. типа таких: http://shop.nag.ru/catalog/01898.Patch-kordy/13661.FTTH/13580.SNR-PC-SCUPC-FFW-80m их можно соединять розеточками (http://shop.nag.ru/catalog/04613.Adaptery/07135.Prohodnye/00638.SNR-ADP-SC-SM), если расстояние небольшое (1км 80-метровыми точно сможете кинуть). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrei Опубликовано 12 октября, 2015 · Жалоба Что вы подразумеваете под словом дроп-кабели ? Что=то типа http://shop.nag.ru/catalog/08679.FTTH/16661.FTTx/13297.604-03-02 заранее оконеченный нужными разъемами, чаще всего для вашего применения SC-разъемами. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
routerPAX Опубликовано 12 октября, 2015 · Жалоба ' timestamp='1444635753' post='1185914'] Что вы подразумеваете под словом дроп-кабели ? Простой оптический шнурок (или армированый, подороже) с разъемами на обоих концах. типа таких: http://shop.nag.ru/catalog/01898.Patch-kordy/13661.FTTH/13580.SNR-PC-SCUPC-FFW-80m их можно соединять розеточками (http://shop.nag.ru/catalog/04613.Adaptery/07135.Prohodnye/00638.SNR-ADP-SC-SM), если расстояние небольшое (1км 80-метровыми точно сможете кинуть). Хмм таких патчкордов не видел , видимо не давно начали делать .Очень хорошее решение с чердака к абоненту . Если между домами кидать в пролет по 50 метров думаю провис будет большой , он тоненький, и думаю крепить его будет проблемотично, да и еще потрескается. Да хорошее решение между узлом и абонентом 20 метровый и уже обваренный. А вот за 8 рублей кабель предложенный ниже я уже рассматривал в качестве перекидов. Он подойдет. Но опять же придется сплайс касеты или розетки брать + расходы и медяки ну или SNRЫ1907.. и SFP модули. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrei Опубликовано 12 октября, 2015 · Жалоба Хмм таких патчкордов не видел , видимо не давно начали делать .Очень хорошее решение с чердака к абоненту . Если между домами кидать в пролет по 50 метров думаю провис будет большой , он тоненький, и думаю крепить его будет проблемотично, да и еще потрескается. Да хорошее решение между узлом и абонентом 20 метровый и уже обваренный. Вешать на отдельный тросс, но как-то уж очень колхозно. А вот за 8 рублей кабель предложенный ниже я уже рассматривал в качестве перекидов. Он подойдет. Но опять же придется сплайс касеты или розетки брать + расходы и медяки ну или SNRЫ1907.. и SFP модули. Если брать претерминированный (т.е. уже обваренный наконечниками), то не надо ни кассет, ни розеток, можно сразу в медик/sfp. Медики/sfp конечно понадобятся, без этого никак. Для решения задачи всегда надо маленько потратиться, зато потом спать спокойно. Конечно еще лучше не ставить свичи паровозом (пусть и на медиках), а сделать хотя бы логическую звезду - хотя бы по 1 волокну на дом и все волокна свести в 1 свич с sfp-модуляеми (ну или пачкой медиков). Так дома не будут зависеть друг от друга. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Z1zi Опубликовано 12 октября, 2015 · Жалоба Если между домами кидать в пролет по 50 метров думаю провис будет большой , он тоненький, и думаю крепить его будет проблематично, да и еще потрескается. Закажите патч-корд из кабеля 604-03-01 нужной длины. И такие производим/продаем. http://shop.nag.ru/catalog/00009.Besprovodnoe-oborudovanie/05935.Wifi-routery-SNR/11958.SNR-CPE-W4N-SFP - минимальный абонентский WI-Fi роутер с поддержкой SFP. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
routerPAX Опубликовано 13 октября, 2015 · Жалоба Если между домами кидать в пролет по 50 метров думаю провис будет большой , он тоненький, и думаю крепить его будет проблематично, да и еще потрескается. Закажите патч-корд из кабеля 604-03-01 нужной длины. И такие производим/продаем. http://shop.nag.ru/catalog/00009.Besprovodnoe-oborudovanie/05935.Wifi-routery-SNR/11958.SNR-CPE-W4N-SFP - минимальный абонентский WI-Fi роутер с поддержкой SFP. В НАГЕ ? какая стоимость будет 15 метрового патчкорда ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
routerPAX Опубликовано 15 октября, 2015 · Жалоба Недавно пошел снег и снова вылетили видимо порты или свичи хотя одна группа из 9 домов подключена с заземлением.. я уже теряюсь в догадках что может быть, заземление сделано нормально, уголок 40на 40 и медь 2.5 сечение. Что может быть не так. Да там есть просадка по питанию до 180 доходит , но это не влияет на свитчи они с 100 до 240 работать должны... Что за бред... Хоть оптику тяни Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
[anp/hsw] Опубликовано 16 октября, 2015 · Жалоба заземление сделано нормально, уголок 40на 40 и медь 2.5 сечение. Нормально? 3 уголка 40x40 минимум по 2.5 метра вглубь (надо делать расчет по почве), на расстоянии не менее 5м друг от друга, соединенные медной или стальной перемычкой сечением не менее 16мм2? Вообще у вас проблема не в заземлении, а в логике. Вам уже 100 раз сказали, что нужно делать оптику, а с учетом всех свичей, которые сгорели, пока вы тут упрямствуете, это будет еще и дешевле. Чтобы свичи не горели, вся проводка (в том числе и абонентская), идущая вне здания, должна быть выполнена из FTP и заземлена. А также протяженная (более 60м) внутри здания. К тому же, возможно, вы используете свичи, в которых нет развязывающих трансформаторов. Тогда будет гореть от каждого чиха. Огласите модели свичей, что у вас сдохли, и как все проложено. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
routerPAX Опубликовано 20 октября, 2015 · Жалоба ' timestamp='1444972926' post='1187743'] заземление сделано нормально, уголок 40на 40 и медь 2.5 сечение. Нормально? 3 уголка 40x40 минимум по 2.5 метра вглубь (надо делать расчет по почве), на расстоянии не менее 5м друг от друга, соединенные медной или стальной перемычкой сечением не менее 16мм2? Вообще у вас проблема не в заземлении, а в логике. Вам уже 100 раз сказали, что нужно делать оптику, а с учетом всех свичей, которые сгорели, пока вы тут упрямствуете, это будет еще и дешевле. Чтобы свичи не горели, вся проводка (в том числе и абонентская), идущая вне здания, должна быть выполнена из FTP и заземлена. А также протяженная (более 60м) внутри здания. К тому же, возможно, вы используете свичи, в которых нет развязывающих трансформаторов. Тогда будет гореть от каждого чиха. Огласите модели свичей, что у вас сдохли, и как все проложено. Свитчи используются Длинки Тплинки 5 портовые 8 портовые. 1005 помоему. Заземление сделано следующим образом. На приходящий кабель вставлена грозозащита далее от грозозащиты подсоединен кабель сечением 2.5 медь. идет далее на болтовое соединение и в уголок 40 -40 полтора метра , забит около дома в землю. да некоторые скажут нужно рыть траншею треугольник варить. Но для этого думаю должно хватить. Кабель экранированный с внутренней жилой. Экран и жила не заземленны. Смысл если есть грозозащита по всем жилам, и она заземленна. И еще вчера обноружилось на одном отрезке проблема, снова. Вообщем один узел заземлен , стоит фильтр. Куда приходит этот кабель тоже стоит грозозащита, с стабилизатором напряжения. Все равно выбило порт с другой стороны. а так же и коробку. Уже не знаю, что и думать. На оптику всех переводить ?! так затратно , да понимаю окупается, но люди тоже ждать не будут... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Володя Опубликовано 20 октября, 2015 (изменено) · Жалоба Да зачем всех переводить? Начните с проблемных мест и постепенно всех Изменено 20 октября, 2015 пользователем Володя Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
routerPAX Опубликовано 20 октября, 2015 · Жалоба Да зачем всех переводить? Начните с проблемных мест и постепенно всех А если прилетит с другой сторы пробьет свитч или порт на свитче а потом уйдет в медяк и он выгорит ! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SergioDeMaster Опубликовано 20 октября, 2015 · Жалоба У вас грозозащиты стоят только на одном конце кабеля? Или на обоих? Если есть экран, то довольно странно не заземлять его. Незаземленный экран наоборот соберет на себя еще больше статики. А его заземлять надо как раз таки только с одной стороны. Либо со второй через конденсатор. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
routerPAX Опубликовано 21 октября, 2015 · Жалоба У вас грозозащиты стоят только на одном конце кабеля? Или на обоих? Если есть экран, то довольно странно не заземлять его. Незаземленный экран наоборот соберет на себя еще больше статики. А его заземлять надо как раз таки только с одной стороны. Либо со второй через конденсатор. стоят на обоих сторонах. Вот я думаю если прошибало бы по питанию , то свитчи бы сами выгорали или не работали. Но у меня выгорают по портам да и сами свитчи по накатанной , это допустим свитч не раздает dhcp далее идем на другой дом куда приходит связь там порт вышибло. и не один ...другие порты работают. в чем проблема ? \ А самое интерессное , недавно купили сетевую карту для ноутбука , она подключена патчкордом к свичу. Свитч впорядке карта не работает. Буду пробывать дроп кабелем кинуть проблемный участок .А если по питанию ? Что самое интерессное. Вот возьмем допустим один район или поселок. и в нем 3 группы локальной сети которые друг от друга ни как не зависят. Как пройдет дождь или мокрый снег , так все где то что то полетело , на всех 3 группах. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
FaKiR Опубликовано 22 октября, 2015 · Жалоба У вас грозозащиты стоят только на одном конце кабеля? Или на обоих? Если есть экран, то довольно странно не заземлять его. Незаземленный экран наоборот соберет на себя еще больше статики. А его заземлять надо как раз таки только с одной стороны. Либо со второй через конденсатор. стоят на обоих сторонах. Вот я думаю если прошибало бы по питанию , то свитчи бы сами выгорали или не работали. Но у меня выгорают по портам да и сами свитчи по накатанной , это допустим свитч не раздает dhcp далее идем на другой дом куда приходит связь там порт вышибло. и не один ...другие порты работают. в чем проблема ? \ А самое интерессное , недавно купили сетевую карту для ноутбука , она подключена патчкордом к свичу. Свитч впорядке карта не работает. Буду пробывать дроп кабелем кинуть проблемный участок .А если по питанию ? Что самое интерессное. Вот возьмем допустим один район или поселок. и в нем 3 группы локальной сети которые друг от друга ни как не зависят. Как пройдет дождь или мокрый снег , так все где то что то полетело , на всех 3 группах. сколько подстанций электрических в поселке? если разные дома в поселке запитаны от разных подстанций, возникает разность потенциалов. Так же обратите внимание, у тех абонентов у кого постоянно горят порты, каким образом организованно электропитание, не редко жильцы воруют электричество и подсоединяют по хитрому проводку. Так же обратите внимание на такой фактор, много ли в поселке разного рода высоких мачт, антенн на домах. Такие торчащие железки неплохо собирают статику, поэтому пока они будут, будет гореть. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...