Jump to content
Калькуляторы

Горят как спички длинк тплинк- ?

Всем доброго время суток !

Есть локальная сеть протяженностью 800 метров. Раскидына витая пара от дома к дому (частному). Стоят на чердаках свитчи за 500 рублей длинки и тплинки. И кинут провод к абоненту. Кабель где то экранированный где то нет.

Как пройдет дождик, небольшой дождь, осадки, то Либо выгорают порты либо выбивает несколько свитчей, повезет если один. Заменили , через 3 дня пошел дождь, началось тоже самое , порты свитч.

Соображения такие , идет наводка на кабель. По мокрым кабеля к свитчу.

Заказали грозозащиты с заземлением поставили в 2 последних дома. Вчера выгорел опять свитч , но до того места где поставили грозозащиту. причем выгорел абонентский порт у роутера. До этого порт на роутере не выгорал.

Проблема все таки в наводке или в Эл.питании?

Придется все таки покупать грозозащиты и ставить везде, с заземлением? так разоришся. (Поменяно уже более 10 свитчей) .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хотите спать спокойно? Протяните оптику и хотя-бы на медиаконвертарах запустите

Оптику в 60 домов ? это ж сколько медяков и времяни на сварку я потрачу.

Share this post


Link to post
Share on other sites

routerPAX, тогда меняйте свитчи) каждый месяц подобная тема возникает, не хотите гемора - постройте на оптике.

Share this post


Link to post
Share on other sites

routerPAX, тогда меняйте свитчи) каждый месяц подобная тема возникает, не хотите гемора - постройте на оптике.

ТАк я и спрашиваю совета. Оптика это всегда хорошо. Только грозозащита вообще от наводки не спасет ? с заземлением.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Раскидына витая пара от дома к дому (частному).

с тросом!

Стоят на чердаках свитчи за 500 рублей длинки и тплинки.

Как организованно питание?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Раскидына витая пара от дома к дому (частному).

с тросом!

Трос всмысле поддержки кабеля или внутри кабеля трос? Трос внутри кабеля имеется, но не везде. Кабель натянут без троса. FTP/

Стоят на чердаках свитчи за 500 рублей длинки и тплинки.

Как организованно питание?

Питание выведены отдельные розетки на чердаках. без фильтров , просто розетка., кое где прям дома свитчи, но там в фильтр.

Я не понимаю почему грозозащита , не может чтоли преградить свитчи от выгорания ? Если гроза долбанет прям в кабель, да согласен не поможет, но у меня есть и в другом месте 5 домов которые без проблем и в дождь и бурю. без всяких заморочек. на таких же свитчах сидят. (плюнул через плечо 3 раза, и постучал по дереву.) Почему именно в этом месте такая ерунда происходит , я не могу понять.

Share this post


Link to post
Share on other sites

На всех свичах на всех воздушных портах должна быть ГЗ. Заземление либо настоящее, либо на ноль в щитке, провод минимум 2,5 кв.

Были у меня такие проклятые дома, где обычная ГЗ не помогала. Помогала замена на FTP с занулением экрана с одной стороны или зануление свободных пар в UTP, провод зануления на проблемных домах 4 кв.

Edited by Барагоз

Share this post


Link to post
Share on other sites

На всех свичах на всех воздушных портах должна быть ГЗ. Заземление либо настоящее, либо на ноль в щитке, провод минимум 2,5 кв.

Были у меня такие проклятые дома, где обычная ГЗ не помогала. Помогала замена на FTP с занулением экрана с одной стороны или зануление свободных пар в UTP, провод зануления на проблемных домах 4 кв.

Скажи у тебя выбивало порты и свитчи именно в плохую погоду? , когла был дождь или снег мокрый ?: \ну и естественно гроза

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ветер, гроза, снег - тогда и выбивает. С ГЗ 2-3 порта в год горит.

 

Да, кстати, на проблемных домах зануляем помимо экрана фтп и свободных пар в кабеле ещё и несущий трос. Но таких 2 пролёта на всю сеть, аномальные зоны)

Edited by Барагоз

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хотите спать спокойно? Протяните оптику и хотя-бы на медиаконвертарах запустите

Оптику в 60 домов ? это ж сколько медяков и времяни на сварку я потрачу.

Там где узер, поставьте оптический свич за 300 баксов (орион), а на другом конце медик+тупарь, ведь тупари у Вас есть. Можно переделывать постепенно.

 

А вообще - нифига себе, 60 домов работают по меди, в наши-то дни? А Вы уверены, что заземление правильное и грозозащиты меняли?

Share this post


Link to post
Share on other sites

А Вы уверены, что заземление правильное и грозозащиты меняли?

Да, для автора м б неочевидно: если сгорел порт, на котором стояла ГЗ, то ГЗ меняем на новую, старую однозначно в мусорку! Либо она брак, либо варисторы не справились с энергией импульса и деградировали/испарились. Нам такие меняют бесплатно :)

Edited by Барагоз

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хотя бы "свитчи доступа" подключите к "свитчу ядра" оптикой.

Грозозащиту надо ставить не только у свитча, но и у клиента. Заземление обязательно.

 

Но правильно - переварить всё на оптику, со временем окупится.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Но правильно - переварить всё на оптику, со временем окупится.

А вообще - нифига себе, 60 домов работают по меди, в наши-то дни?

Я вот тоже строю гетерогенную сеть в ЧС: узлы подключены по оптике, абоненты от узлов - медью, и технологически нет никакой разницы, подключен ли абонент в этом же доме UTPшкой или в соседнем доме (в радиусе 80м) FTPшкой. Кроме необходимости применения ГЗ. А этот идеализм про 'наше время' итп ни к чему, тогда уж, если быть последовательным, надо непосредственно до ПК абонента оптику вести во всех случаях?))

Edited by Барагоз

Share this post


Link to post
Share on other sites

Задумайтесь,чтобы хотя-бы эти проблемные участки перетянуть на оптику, раз нет возможности все перетянуть. Но думайте с запасом на будущее, когда будет все по оптике, не экономте на волокнах

 

Я вот тоже строю гетерогенную сеть в ЧС: узлы подключены по оптике, абоненты от узлов - медью, и технологически нет никакой разницы, подключен ли абонент в этом же доме UTPшкой или в соседнем доме (в радиусе 80м) FTPшкой.

То-есть перекидки к абоненту витой парой? В таких случаях да, стараюсь оптику

Share this post


Link to post
Share on other sites

А Вы уверены, что заземление правильное и грозозащиты меняли?

Да, для автора м б неочевидно: если сгорел порт, на котором стояла ГЗ, то ГЗ меняем на новую, старую однозначно в мусорку! Либо она брак, либо варисторы не справились с энергией импульса и деградировали/испарились. Нам такие меняют бесплатно :)

Где свитчи выгорели или порты , там где находилась грозозащита. их как то можно проеверить ? сварочник брать ???

Да я бы и не против все кинуть оптикой , но ценник бешанный на один участок только 44 тысячи получается.

 

Да и вообще вчера обнаружилось, что в огороде где идет металическая ограда меж соседей. Стоит деревянная планка закрепленная на этой же ограде. от земли где то 20-35 см. А на этой деревянной планке находятся 2 автомата+ розетка, и кабель приходит не шуточный на это все. потом он же заходит в дом. в подвал. Я спросил хозяина Это что? под напряжением ?

Он отвечает

- ДА это времянка была для насоса никак не могу убрать ...

я был мягко говоря в шоке. Наверняка когда идет дождь , это все намокает или снег, и потом иет наводка .... по всему что мокрое. Да и замкнуть может .

Share this post


Link to post
Share on other sites

но ценник бешанный на один участок только 44 тысячи получается.

а участок это сколько? что-то многовато насчитали.

Share this post


Link to post
Share on other sites

но ценник бешанный на один участок только 44 тысячи получается.

а участок это сколько? что-то многовато насчитали.

Участок, это 9 домов с перекидами по 50 -80 метров.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А проблемных перекидок сколько? Начните с них

Проблемных 3 , причем вчера не ьыло как такого дождя. и выбило порты те в которых не было грозозащиты - абонентские. Приходящий уходящий работают. Хотя даже пока и не заземленны.Буду заземлять. и на абонентов тоже грозу ставить ...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сейчас спокойно можно купить оптические дроп-кабели необходимой длины и напихать дешевых медюков рядом со свичами

И спать спокойно))

Edited by laplundik

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сейчас спокойно можно купить оптические дроп-кабели необходимой длины и напихать дешевых медюков рядом со свичами

И спать спокойно))

Что вы подразумеваете под словом дроп-кабели ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.