Jump to content
Калькуляторы

Горят как спички длинк тплинк- ?

Всем доброго время суток !

Есть локальная сеть протяженностью 800 метров. Раскидына витая пара от дома к дому (частному). Стоят на чердаках свитчи за 500 рублей длинки и тплинки. И кинут провод к абоненту. Кабель где то экранированный где то нет.

Как пройдет дождик, небольшой дождь, осадки, то Либо выгорают порты либо выбивает несколько свитчей, повезет если один. Заменили , через 3 дня пошел дождь, началось тоже самое , порты свитч.

Соображения такие , идет наводка на кабель. По мокрым кабеля к свитчу.

Заказали грозозащиты с заземлением поставили в 2 последних дома. Вчера выгорел опять свитч , но до того места где поставили грозозащиту. причем выгорел абонентский порт у роутера. До этого порт на роутере не выгорал.

Проблема все таки в наводке или в Эл.питании?

Придется все таки покупать грозозащиты и ставить везде, с заземлением? так разоришся. (Поменяно уже более 10 свитчей) .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это нескончаемый гемор, товарищ!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хотите спать спокойно? Протяните оптику и хотя-бы на медиаконвертарах запустите

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хотите спать спокойно? Протяните оптику и хотя-бы на медиаконвертарах запустите

Оптику в 60 домов ? это ж сколько медяков и времяни на сварку я потрачу.

Share this post


Link to post
Share on other sites

routerPAX, тогда меняйте свитчи) каждый месяц подобная тема возникает, не хотите гемора - постройте на оптике.

Share this post


Link to post
Share on other sites

routerPAX, тогда меняйте свитчи) каждый месяц подобная тема возникает, не хотите гемора - постройте на оптике.

ТАк я и спрашиваю совета. Оптика это всегда хорошо. Только грозозащита вообще от наводки не спасет ? с заземлением.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Раскидына витая пара от дома к дому (частному).

с тросом!

Стоят на чердаках свитчи за 500 рублей длинки и тплинки.

Как организованно питание?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Раскидына витая пара от дома к дому (частному).

с тросом!

Трос всмысле поддержки кабеля или внутри кабеля трос? Трос внутри кабеля имеется, но не везде. Кабель натянут без троса. FTP/

Стоят на чердаках свитчи за 500 рублей длинки и тплинки.

Как организованно питание?

Питание выведены отдельные розетки на чердаках. без фильтров , просто розетка., кое где прям дома свитчи, но там в фильтр.

Я не понимаю почему грозозащита , не может чтоли преградить свитчи от выгорания ? Если гроза долбанет прям в кабель, да согласен не поможет, но у меня есть и в другом месте 5 домов которые без проблем и в дождь и бурю. без всяких заморочек. на таких же свитчах сидят. (плюнул через плечо 3 раза, и постучал по дереву.) Почему именно в этом месте такая ерунда происходит , я не могу понять.

Share this post


Link to post
Share on other sites

На всех свичах на всех воздушных портах должна быть ГЗ. Заземление либо настоящее, либо на ноль в щитке, провод минимум 2,5 кв.

Были у меня такие проклятые дома, где обычная ГЗ не помогала. Помогала замена на FTP с занулением экрана с одной стороны или зануление свободных пар в UTP, провод зануления на проблемных домах 4 кв.

Edited by Барагоз

Share this post


Link to post
Share on other sites

На всех свичах на всех воздушных портах должна быть ГЗ. Заземление либо настоящее, либо на ноль в щитке, провод минимум 2,5 кв.

Были у меня такие проклятые дома, где обычная ГЗ не помогала. Помогала замена на FTP с занулением экрана с одной стороны или зануление свободных пар в UTP, провод зануления на проблемных домах 4 кв.

Скажи у тебя выбивало порты и свитчи именно в плохую погоду? , когла был дождь или снег мокрый ?: \ну и естественно гроза

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ветер, гроза, снег - тогда и выбивает. С ГЗ 2-3 порта в год горит.

 

Да, кстати, на проблемных домах зануляем помимо экрана фтп и свободных пар в кабеле ещё и несущий трос. Но таких 2 пролёта на всю сеть, аномальные зоны)

Edited by Барагоз

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хотите спать спокойно? Протяните оптику и хотя-бы на медиаконвертарах запустите

Оптику в 60 домов ? это ж сколько медяков и времяни на сварку я потрачу.

Там где узер, поставьте оптический свич за 300 баксов (орион), а на другом конце медик+тупарь, ведь тупари у Вас есть. Можно переделывать постепенно.

 

А вообще - нифига себе, 60 домов работают по меди, в наши-то дни? А Вы уверены, что заземление правильное и грозозащиты меняли?

Share this post


Link to post
Share on other sites

А Вы уверены, что заземление правильное и грозозащиты меняли?

Да, для автора м б неочевидно: если сгорел порт, на котором стояла ГЗ, то ГЗ меняем на новую, старую однозначно в мусорку! Либо она брак, либо варисторы не справились с энергией импульса и деградировали/испарились. Нам такие меняют бесплатно :)

Edited by Барагоз

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хотя бы "свитчи доступа" подключите к "свитчу ядра" оптикой.

Грозозащиту надо ставить не только у свитча, но и у клиента. Заземление обязательно.

 

Но правильно - переварить всё на оптику, со временем окупится.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Но правильно - переварить всё на оптику, со временем окупится.

А вообще - нифига себе, 60 домов работают по меди, в наши-то дни?

Я вот тоже строю гетерогенную сеть в ЧС: узлы подключены по оптике, абоненты от узлов - медью, и технологически нет никакой разницы, подключен ли абонент в этом же доме UTPшкой или в соседнем доме (в радиусе 80м) FTPшкой. Кроме необходимости применения ГЗ. А этот идеализм про 'наше время' итп ни к чему, тогда уж, если быть последовательным, надо непосредственно до ПК абонента оптику вести во всех случаях?))

Edited by Барагоз

Share this post


Link to post
Share on other sites

Задумайтесь,чтобы хотя-бы эти проблемные участки перетянуть на оптику, раз нет возможности все перетянуть. Но думайте с запасом на будущее, когда будет все по оптике, не экономте на волокнах

 

Я вот тоже строю гетерогенную сеть в ЧС: узлы подключены по оптике, абоненты от узлов - медью, и технологически нет никакой разницы, подключен ли абонент в этом же доме UTPшкой или в соседнем доме (в радиусе 80м) FTPшкой.

То-есть перекидки к абоненту витой парой? В таких случаях да, стараюсь оптику

Share this post


Link to post
Share on other sites

А Вы уверены, что заземление правильное и грозозащиты меняли?

Да, для автора м б неочевидно: если сгорел порт, на котором стояла ГЗ, то ГЗ меняем на новую, старую однозначно в мусорку! Либо она брак, либо варисторы не справились с энергией импульса и деградировали/испарились. Нам такие меняют бесплатно :)

Где свитчи выгорели или порты , там где находилась грозозащита. их как то можно проеверить ? сварочник брать ???

Да я бы и не против все кинуть оптикой , но ценник бешанный на один участок только 44 тысячи получается.

 

Да и вообще вчера обнаружилось, что в огороде где идет металическая ограда меж соседей. Стоит деревянная планка закрепленная на этой же ограде. от земли где то 20-35 см. А на этой деревянной планке находятся 2 автомата+ розетка, и кабель приходит не шуточный на это все. потом он же заходит в дом. в подвал. Я спросил хозяина Это что? под напряжением ?

Он отвечает

- ДА это времянка была для насоса никак не могу убрать ...

я был мягко говоря в шоке. Наверняка когда идет дождь , это все намокает или снег, и потом иет наводка .... по всему что мокрое. Да и замкнуть может .

Share this post


Link to post
Share on other sites

но ценник бешанный на один участок только 44 тысячи получается.

а участок это сколько? что-то многовато насчитали.

Share this post


Link to post
Share on other sites

но ценник бешанный на один участок только 44 тысячи получается.

а участок это сколько? что-то многовато насчитали.

Участок, это 9 домов с перекидами по 50 -80 метров.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А проблемных перекидок сколько? Начните с них

Edited by Володя

Share this post


Link to post
Share on other sites

А проблемных перекидок сколько? Начните с них

Проблемных 3 , причем вчера не ьыло как такого дождя. и выбило порты те в которых не было грозозащиты - абонентские. Приходящий уходящий работают. Хотя даже пока и не заземленны.Буду заземлять. и на абонентов тоже грозу ставить ...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сейчас спокойно можно купить оптические дроп-кабели необходимой длины и напихать дешевых медюков рядом со свичами

И спать спокойно))

Edited by laplundik

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сейчас спокойно можно купить оптические дроп-кабели необходимой длины и напихать дешевых медюков рядом со свичами

И спать спокойно))

Что вы подразумеваете под словом дроп-кабели ?

Share this post