Многоуважаемый Алл!

Кто юзал данные жалезки поделитесь ПЛЗ впечатлениями.

Основная задача настроить маршрутизацию между 8-мью подсетями х.х.х.х/24, среднее количество хостов в каждой 30, планируется около 230 в каждой.

Posted

Joy

9724T - это не Rapier 24i, это совсем другая железка.

 

Если просто нужна нормальная маршрутизация, тогда AT-8624T/2M - подойдет вполне. И статическую и динамическую может.

  • 2 weeks later...
  • 4 weeks later...
Posted

polux, Спасибо, разобрался. Правда ВЭБа по умолчанию хоть и залита, но не установленна, пришлось в саппорт писать.

Как поставлю жалезку на место, отпишу о её производительности (реальной). Терзали его на столе по 80 пингов 20к пакетами из 3х подсетей грузят проц на 15-20%, при наличии 16 подсетей каждая из которых в своем влане.

Posted

Joy

Пинги на любом железе грузят проц. Потому что ICMP протокол практически у ВСЕХ обрабатывается через CPU, так как ICMP трафик не считается основным в сетях, я считается служебным.

Если вам хочется, чтобы ICMP запросы, направленные на коммутатор не грузили его, тогда вам надо отключить ICMP (см. команду DISABLE IP ICMPREPLY[=ALL|NETUNREACH|HOSTUNREACH|REDIRECT])

Posted

Joy

Пинги на любом железе грузят проц. Потому что ICMP протокол практически у ВСЕХ обрабатывается через CPU, так как ICMP трафик не считается основным в сетях, а считается служебным.

Если вам хочется, чтобы ICMP запросы, направленные на коммутатор не грузили его, тогда вам надо отключить ICMP (см. команду DISABLE IP ICMPREPLY[=ALL|NETUNREACH|HOSTUNREACH|REDIRECT])

Posted

Joy

> Как поставлю жалезку на место, отпишу о её производительности (реальной).

 

Да-да-да, всенепременно. Я тоже метаюсь с выбором. Интересно.

Posted

Если вам хочется, чтобы ICMP запросы, направленные на коммутатор не грузили его, тогда вам надо отключить ICMP (см. команду DISABLE IP ICMPREPLY[=ALL|NETUNREACH|HOSTUNREACH|REDIRECT])

Гость, Я спецом включил ICMPREPLY для того, что бы протестить !

  • 3 weeks later...
Posted

Для установки безболезненной 8624 в уже работающую сеть, было приобретенно два коммутатора 8326 GB, на 8624 как указанно выше прописанно 16 Виланов в каждой из которых подсеть. Необходимо, что бы на любом порту 8326 можно было присвоить любой из виланов (подсетей).

Как я понимаю, необходимо на порты которые будут стыковаться с 8624 прописать все 16 виланов тегированных, так же на эти порты разрешить только таг фреймы, после на любом из портов 8326 можно будет прописать любой из виланов? Пока не получается воплотить в жизнь!

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.