Apc smart ups 1000 нужен совет Калибровка

Здравствуйте! Есть бесперебойник apc smart ups 1000. Древний. На нём только 2 кнопки спереди и сзади только один разъём com. Батареи поменяли. Как сделать калибровку? Читал что через прогу, но как же я подключу его к системнику, если у него только com-разъём?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Калибровка влияет только на индикацию заряда батарей. Если вы его просто поставите на какой-нибудь узел, калибровка не требуется.

Она требуется, если вам нужно, например, выключать оборудование за 15 минут до того, как батарея полностью израсходуется.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну ну, без калибровки он будет сразу в ошибку вываливаться или самопроизвольно отключаться. Софтиной upsdiag сделайте калибровку и будет счастье -)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Через чего выставить коэффициент 0? Как его куда подключить, если там только порт com?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ну что за глупые вопросы если там только com порт, конечно к компу его надо подключить там где есть либо штатный com порт на мат плате либо вам нужен контроллер для com портов или купите usb-com порт для компа. и там уже ставте прогу от apc и калибруйте.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Читал что через прогу, но как же я подключу его к системнику, если у него только com-разъём?

И?

Заведи на системнике ком порт и подключай туда.

 

ну что за глупые вопросы если там только com порт, конечно к компу его надо подключить там где есть либо штатный com порт на мат плате либо вам нужен контроллер для com портов или купите usb-com порт для компа. и там уже ставте прогу от apc и калибруйте.

Не лишним будет упомянуть что у APC COM кабеля имеют не совсем стандартную разводку.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну ну, без калибровки он будет сразу в ошибку вываливаться или самопроизвольно отключаться.

Это теория или практика? Стоит несколько смартов 700 и 1000 с уже по кругу 3-4 раза заменеными батареями, никаких ошибок нет, только индикация неправильная: когда там еще полтора часа работать, показывает только одно деление. Но нагрузка там маленькая - так, по нескольку свичей.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Переходник usb-com работать не будет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Через меня этих АРС раньше прошло достаточно. Использую всегда с большими аккумами. Ну может кому то калибровка и бесполезна, но в реале оно помогает, время он показывает правильно. И не надо рассказывать как вы поставили автомобильные батареи, они для этого не предназначены.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Переходник usb-com работать не будет.

Именно с этой древней моделью или вообще ? У меня совершенно противоположный опыт.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Повторю ещё раз: старые ИБП АРС калибровать программи UpsDiag, APC-Fix бесполезно. Например SU3000RMXLI3U "понял" что ему установили новые батареи только после изменения коэф.0 через терминал.

Вероятно у вас "сложный" экземпляр, вот этот откалибровался UPSDiag2:

 

 

APC      : 001,051,1157

HOSTNAME : 
VERSION  : 3.14.13 (02 February 2015) freebsd
UPSNAME  : 
CABLE    : Custom Cable Smart
DRIVER   : APC Smart UPS (any)
UPSMODE  : Stand Alone
STARTTIME: 2015-08-18 11:29:11 
MODEL    : SMART-UPS 3000 RM XL
STATUS   : ONLINE
LINEV    : 235.3 Volts
LOADPCT  : 15.2 Percent
BCHARGE  : 88.0 Percent
TIMELEFT : 515.0 Minutes
MBATTCHG : 5 Percent
MINTIMEL : 3 Minutes
MAXTIME  : 0 Seconds
MAXLINEV : 237.9 Volts
MINLINEV : 234.0 Volts
OUTPUTV  : 235.3 Volts
SENSE    : Low
DWAKE    : 0 Seconds
DSHUTD   : 180 Seconds
DLOWBATT : 2 Minutes
LOTRANS  : 196.0 Volts
HITRANS  : 253.0 Volts
RETPCT   : 0.0 Percent
ITEMP    : 27.4 C
ALARMDEL : No alarm
BATTV    : 53.5 Volts
LINEFREQ : 50.0 Hz
LASTXFER : Automatic or explicit self test
NUMXFERS : 0
TONBATT  : 0 Seconds
CUMONBATT: 0 Seconds
XOFFBATT : N/A
SELFTEST : NO
STESTI   : ON
STATFLAG : 0x05000008
DIPSW    : 0x00
REG1     : 0x00
REG2     : 0x00
REG3     : 0x00
MANDATE  : 01/16/06
SERIALNO : 
BATTDATE : 08/18/15
NOMOUTV  : 220 Volts
NOMBATTV : 48.0 Volts
EXTBATTS : 3
FIRMWARE : 93.14.I
END APC  : 2015-10-01 21:40:00 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Переходник usb-com работать не будет.

Именно с этой древней моделью или вообще ? У меня совершенно противоположный опыт.

На 700 не работал. Автор софта потведил, нужны аппаратные сом порты.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Автор софта потведил, нужны аппаратные сом порты.

А USB-COM что, програмный, по-вашему?

Может нужны не "аппаратные" ком-порты, а ком-порты с уровнями сигналов +/-12в, как в старых компах? (в USB-COM по понятным причинам сигнальные уровни +/-5v)

Купите нормальный USB-COM, который поддерживает 12в уровни ($40), а не китайское говно за 10.

Или, если не хотите, спаяйте переходник сами: http://openschemes.com/2009/09/17/hacking-usb-serial-ports/

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

' timestamp='1444110878' post='1183425']

Автор софта потведил, нужны аппаратные сом порты.

А USB-COM что, програмный, по-вашему?

Может нужны не "аппаратные" ком-порты, а ком-порты с уровнями сигналов +/-12в, как в старых компах? (в USB-COM по понятным причинам сигнальные уровни +/-5v)

Купите нормальный USB-COM, который поддерживает 12в уровни ($40), а не китайское говно за 10.

Или, если не хотите, спаяйте переходник сами: http://openschemes.com/2009/09/17/hacking-usb-serial-ports/

Проблемма в номерации портов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Проблемма в номерации портов.

в какой еще номерации? у вас в диспетчере устройств нету выбора номера порта?

как минимум на PL2303 и winXP/win7 оно точно есть, и никуда не делось.

 

вы про этот номер порта?

http://media.ffclub.ru/up143904-_-1330502835.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

' timestamp='1444135271' post='1183697']

Проблемма в номерации портов.

в какой еще номерации? у вас в диспетчере устройств нету выбора номера порта?

как минимум на PL2303 и winXP/win7 оно точно есть, и никуда не делось.

 

вы про этот номер порта?

http://media.ffclub....-1330502835.jpg

 

COM1, COM2.....

у меня на asus eee вообще нет СОМ портов, а USB-COM никак не хотел становиться 1 или 2. другие номера портов не работали. Я точно помню что, автор ответил - работать не будет.был 2006 год.

Изменено пользователем witch

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

USB-COM никак не хотел становиться 1 или 2.

а com3 уже не поддерживался? вообще-то стандартных com-портов со времен доса целых 4 (COM1-COM4) и LPT еще 3 штуки.

а так скорее всего эти порты были заняты, и их надо было освободить в диспетчере устройств, даже если физически они отсутствуют, драйвер для них может быть загружен, также как и для FDD в новых машинах.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.