Добрый день!

 

 

Через коммутатор es4626-sfp прокидываем vlan на es3528m и отдаем клиенту. Снимаем статистику cacti с 4626. В какой-то момент через коммутатор 4626 начинает "тормозить"(увеличивается время отклика и падает трафик) до полного отключения почти всех портов на 5-10 минут , иногда помогает только выключение с сети.

 

интернет-->[es4626-sfp]-->[es3528m]-->клиент

 

Трафик на входе es4626

456101aaade4t.jpg

 

Трафик на выходе es4626

d0c07d78e38et.jpg

The Dude:

7ac09f3b9540t.jpg

 

Трафик на выходе es4626 во время блокировки портов

80686c3702a3t.jpg

 

В логах es4626-sfp

 

<warnings> MODULE_L2_MSTP[tMstp]:MSTP set port = 11, mst = 0 to DISCARDING!
<warnings> MODULE_ETHDRV[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/11, changed state to UP
<warnings> MODULE_L2_MSTP[tMstp]:MSTP set port = 11, mst = 0 to DISCARDING!
<warnings> MODULE_ETHDRV[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/11, changed state to DOWN
<warnings> MODULE_L2_MSTP[tMstp]:MSTP set port = 11, mst = 0 to DISCARDING!
<warnings> MODULE_ETHDRV[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/11, changed state to UP
<warnings> MODULE_L2_MSTP[tMstp]:MSTP set port = 22, mst = 0 to DISCARDING!
<warnings> MODULE_ETHDRV[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/22, changed state to DOWN
<warnings> MODULE_L2_MSTP[tMstp]:MSTP set port = 23, mst = 0 to DISCARDING!
<warnings> MODULE_ETHDRV[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/23, changed state to DOWN
<warnings> MODULE_L2_MSTP[tMstp]:MSTP set port = 21, mst = 0 to DISCARDING!
<warnings> MODULE_ETHDRV[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/21, changed state to DOWN
<warnings> MODULE_L2_MSTP[tMstp]:MSTP set port = 20, mst = 0 to DISCARDING!
<warnings> MODULE_ETHDRV[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/20, changed state to DOWN
<warnings> MODULE_L2_MSTP[tMstp]:MSTP set port = 19, mst = 0 to DISCARDING!
<warnings> MODULE_ETHDRV[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/19, changed state to DOWN
<warnings> MODULE_L2_MSTP[tMstp]:MSTP set port = 18, mst = 0 to DISCARDING!
<warnings> MODULE_ETHDRV[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/18, changed state to DOWN

 

Конфиг es4626-sfp - прошивка 6.2.150.18_nos

!
service password-encryption
!
ssh-server enable
!
no ip telnet server
!
snmp-server
snmp-server securityip 10.128.10.5
snmp-server host 10.128.10.5 v2c public
snmp-server community 7 wFbcsoAfrRQ= ro
snmp-server enable traps
!
spanning-tree
spanning-tree mst 0 priority 0
!
mtu 9000
dosattack-check srcip-equal-dstip enable
dosattack-check ipv4-first-fragment enable
dosattack-check tcp-flags enable
dosattack-check srcport-equal-dstport enable
dosattack-check icmp-attacking enable
!
!
vlan 1
!
vlan 2037
vlan 2037 name XXXXX
!
Interface Ethernet1/1
description IN
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 2037
switchport trunk native vlan 3
!
Interface Ethernet1/11
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 1;5-3999;4001-4094
!
interface Vlan2037
!
sntp server 10.128.10.5
!
no login
!
end

 

Конфиг es3528m - прошивка ES3528_52M_opcode_V1.4.20.25


jumbo frame
!

snmp-server community public ro
snmp-server community private rw
!
!
spanning-tree mst configuration
mst 0 priority 32768
!
interface ethernet 1/25
description IN
vlan-trunking
switchport allowed vlan add 2037 tagged
spanning-tree port-priority 96
no spanning-tree edge-port
spanning-tree mst 0 port-priority 96
!
interface ethernet 1/27
description CLIENT
no switchport broadcast
rate-limit input 500000
rate-limit output 500000
switchport allowed vlan add 2037 untagged
switchport native vlan 2037
switchport allowed vlan remove 1
switchport mode access
no spanning-tree port-bpdu-flooding
spanning-tree spanning-disabled
spanning-tree bpdu-guard
spanning-tree bpdu-filter
!
spanning-tree priority 32768
!
!
line console
silent-time 0
!
!
line VTY

 

Все началось после подключения этого клиента.

 

Что происходит сетью и STP?

Как правильно настроить 4626 и 3528 в данном случае?

Куда бежать, что смотреть? :o)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

интернет-->[es4626-sfp]-->[es3528m]-->клиент

А какими портами соединены ES-ы?

1->25 или 11->25?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

es4626 in 1 port, out 11 port

es3528 in 25 port, client 27 port

 

es4626 port 11 --> es3528 port 25

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.